рубли

Проблемы с Mora Vega 10 - недодаёт мощности, громко щёлкает

  • Добрый вечер
    Сначала стояла колонка Mora Vega 10, к ней не было никаких претензий, но потёк теплообменник (колонке стукнуло уже 10 лет) и решили поменять на такую же новую. Старая колонка была подключена трубами ПП D20 и гибкой подводкой гигант.
    Новая сначала была временно установлена на тонкой гибкой подводке (вход - около 1.5 м, выход до единственного потребителя-смесителя около 2 м), колонка работала нормально.
    Потом колонку переместили на окончательное место и подключили к новой разводке воды (ПП D20, паял сам), без гибких подводок вообще - и вот тут начались проблемы.
    Проблема первая - расход воды через колонку. Колонка по паспорту обеспечивает при нагреве на 25° поток 5-10 л/мин, при нагреве на 50° - 2.5-5 л/мин. По факту после подключения расход оказался около 15 л/мин, при этом вода шла прохладная (что ожидаемо). Со старой (точно такой же) колонкой расход был сильно меньше - соответственно вопрос: а чем ограничивается расход через колонку (мне думается, что он должен ограничиваться самой колонкой)? Замечу, что на данной модели отсутствует обычная пара ручек-крутилок с мощностью и расходом, на лицевой панели только две ручки: первая управляет только запальником, вторая мощностью. В итоге достичь нормального расхода (5.7 л/мин) удалось только установкой шайбы с отверстием D2.5 в американку на входе.
    Следующая проблема - температура воды. После установки шайбы (расход воды 5-7 л/мин) оказалось, что добиться достаточно тёплой воды от колонки невозможно. При установке регулятора на условно среднее положение вода недостаточно тёплая (под душем мыться можно, набрать ванну нельзя - вода сильно остывает). При увеличении мощности регулятором колонка начинает громко трещать с частотой несколько раз в секунду - есть видеозапись (сначала колонка работает на средней мощности, потом ставится максимальная мощность, потом возвращается средняя)

    Есть некоторый подозрения в том, что проблема кроется в водяном блоке. Есть возможность переставить его со старой колонки - есть ли в этом смысл?










  • Как Вы всё усложнили!!!
    Верните всё на место и приходите, с колонкой всё хорошо.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Замечу, что на данной модели отсутствует обычная пара ручек-крутилок с мощностью и расходом, на лицевой панели только две ручки: первая управляет только запальником, вторая мощностью.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Замечу, что на данной модели отсутствует обычная пара ручек-крутилок с мощностью и расходом, на лицевой панели только две ручки: первая управляет только запальником, вторая мощностью.
    первая управляет только запальником
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    В итоге достичь нормального расхода (5.7 л/мин) удалось только установкой шайбы с отверстием D2.5 в американку на входе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В итоге достичь нормального расхода (5.7 л/мин) удалось только установкой шайбы с отверстием D2.5 в американку на входе.
    удалось только установкойшайбы с отверстием D2.5 в американку на входе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Правой ручкой и только её!
    Может быть(хотя мало вероятно), но для начала надо эту шайбу убрать, если ещё какие есть рацухи, тоже убрать.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    а чем ограничивается расход через колонку
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    а чем ограничивается расход через колонку
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Есть некоторый подозрения в том, что проблема кроется в водяном блоке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Есть некоторый подозрения в том, что проблема кроется в водяном блоке.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если шайбу убрать, то поведение колонки не изменится - при выкручивании мощности на увеличение то же трещание и невозможность добиться достаточно горячей воды.
  • Убрал шайбу, померил что вышло:
    • Расход воды - 9 л/мин
    • Температура входной воды - 11°
    • Температура выходной воды - 35°
    Тепловая мощность при этом получается около 15 кВт (максимальная тепловая по паспорту - 17.3 кВт).
    Вода на выходе всё-таки прохладная (35°), и при этом колонка трещит (чуть менее громко, чем на видео). Если прибавить мощности - трещание усиливается.
    • Расход воды - 9 л/мин
    • Температура входной воды - 11°
    • Температура выходной воды - 35°
  • Расход воды - 9 л/мин
  • Температура входной воды - 11°
  • Температура выходной воды - 35°

  • С правой крутилкой всё понятно даже из этой непонятно написанной инструкции. Она, как и обычно, является регулятором протока воды, крутим вправо - уменьшаем проток, крутим влево - увеличиваем проток. Соответственно левая крутилка не только зажигает запальник и приводит горелку в режим готовености, но и обязана регулировать подачу газа в горелку. Чудес не бывает, колонок без регулятора пламени горелки я ещё не встречал. И вряд ли Мора додумалась до такого изощрённого изуверства.
  • Итак, добрался до колонки.
    Попробовал покрутить левый регулятор (который типа "запальник") - чем дальше от крайнего положения (которое "включено") - тем ниже пламя, на расход воды не влияет.
    Если крутить правый регулятор (который "температура"), то меняется высота пламени и расход воды - при вращении на увеличение температуры пламя растёт, расход воды падает.
    Снял несколько замеров:
    1. Ручка запальника в крайнем положении, ручка температуры в максимальном (колонка трещит) - расход воды 7.9 л/мин, температура на выходе 39° (дельта 28°), мощность 15.5 кВт
    2. Ручка запальника в крайнем положении, ручка температуры в минимальном - расход воды 12.2 л/мин, температура на выходе 29° (дельта 18°), мощность 15.4 кВт
    3. Ручка запальника в среднем положении (наибольшем, когда ещё нет трещания), ручка температуры в максимальном - расход воды 7.9 л/мин, температура на выходе 34° (дельта 23°), мощность 12.7 кВт
    4. Ручка запальника в крайнем положении, ручка температуры в среднем (наибольшем, когда ещё нет трещания) - расход воды 9.6 л/мин, температура на выходе 33° (дельта 22°), мощность 14.8 кВт
    При выключенной колонке (запальник не горит) расход воды при минимальном и максимальном положении ручки температуры точно такой же, как и при включённой. Также при выключенной колонке при любом положении ручки температуры трещания нет.
    Что-то я уже совсем потерялся, в чём может быть дело...











  • Что то я тоже!
    Меня вот это удивляет(кроме треска)
    В таких положениях крутилок кипяток должен быть.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Что-то я уже совсем потерялся, в чём может быть дело...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что-то я уже совсем потерялся, в чём может быть дело...
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    1. Ручка запальника в крайнем положении, ручка температуры в максимальном (колонка трещит) - расход воды 7.9 л/мин, температура на выходе 39° (дельта 28°), мощность 15.5 кВт
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Ручка запальника в крайнем положении, ручка температуры в максимальном (колонка трещит) - расход воды 7.9 л/мин, температура на выходе 39° (дельта 28°), мощность 15.5 кВт
    39° 39°
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Прочитал еще раз начало темы, пришел к выводу, что мембрана виновата.
    Это если закрыть глаза на то, что колонка новая, как там писали - "год назад начал понемногу течь теплообменник, и вот полгода назад он окончательно прохудился" Выходит что колонке полгода.

    Если сможете, открывайте водблок. Только осторожно, могут пружинки выпасть.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Проблема первая - расход воды через колонку. Колонка по паспорту обеспечивает при нагреве на 25° поток 5-10 л/мин, при нагреве на 50° - 2.5-5 л/мин. По факту после подключения расход оказался около 15 л/мин, при этом вода шла прохладная (что ожидаемо). Со старой (точно такой же) колонкой расход был сильно меньше - соответственно вопрос: а чем ограничивается расход через колонку (мне думается, что он должен ограничиваться самой колонкой)? Замечу, что на данной модели отсутствует обычная пара ручек-крутилок с мощностью и расходом, на лицевой панели только две ручки: первая управляет только запальником, вторая мощностью. В итоге достичь нормального расхода (5.7 л/мин) удалось только установкой шайбы с отверстием D2.5 в американку на входе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Проблема первая - расход воды через колонку. Колонка по паспорту обеспечивает при нагреве на 25° поток 5-10 л/мин, при нагреве на 50° - 2.5-5 л/мин. По факту после подключения расход оказался около 15 л/мин, при этом вода шла прохладная (что ожидаемо). Со старой (точно такой же) колонкой расход был сильно меньше - соответственно вопрос: а чем ограничивается расход через колонку (мне думается, что он должен ограничиваться самой колонкой)? Замечу, что на данной модели отсутствует обычная пара ручек-крутилок с мощностью и расходом, на лицевой панели только две ручки: первая управляет только запальником, вторая мощностью. В итоге достичь нормального расхода (5.7 л/мин) удалось только установкой шайбы с отверстием D2.5 в американку на входе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это если закрыть глаза на то, что колонка новая, как там писалигод назад начал понемногу течь теплообменник, и вот полгода назад он окончательно прохудился


  • Сегодня снял водоблок - внутри никакого криминала не увидел. Поставил на его место водоблок от старой колонки - появились изменения. На максимальном режиме расход воды стал меньше, температура наконец-то повысилась (руку не комфортно держать), но трещание на этом режиме усилилось (что вполне ожидаемо). Отсюда небольшой вывод - у новой колонки водоблок как-то странно (читай неправильно) отрегулирован (как минимум - не так, как на старой), хотя модель одна и та же.
    В общем, оставил пока водоблок от старой колонки на месте, новый пускай полежит отдохнёт.
    А в целом, как мне кажется, проблема именно в теплообменнике. Насколько я понимаю - где-то внутри трубки есть заужение. При проходе воды через него возрастает скорость потока, соответственно снижается давление и вода закипает именно в этом месте с выделением пара и соответствующими звуковыми и механическими (рукой за трубки ощущается вибрация) эффектами.
    Если всё так, то следующий вопрос - а что это там такое внутри теплообменника и как с ним разобраться. Можно, к примеру, допустить, что от нового водопровода от одного из мест пайки оторвался небольшой кусочек пластикового наплыва (всё-таки я в первый раз паял трубы, но подобного брака у себя вроде бы не наблюдал), в теплообменнике он каким-то образом припаялся к меди и портит всю малину.
    Ещё вариант - слипшаяся строительная пыль (от затирки штукатурки/шпатлёвки), но она должна была бы выйти, так как не может прикрепиться к стенкам трубки.
    Ну или это вообще какой-то брак теплообменника...
    Есть идеи, как это всё проверить?
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Если сможете, открывайте водблок. Только осторожно, могут пружинки выпасть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если сможете, открывайте водблок. Только осторожно, могут пружинки выпасть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    от старой колонки








  • Наезды на теплообменник не правильные. Туда ничего не могло попасть через водблок. Там бывает только накипь, которая там и образуется. И если даже бывает засор(любой силы), такого тарахтения не бывает.
    Попробуйте выход колонки кинуть в ведро. Будет тарахтеть?
    1. Снимаете его и дуете.
    2. Наполняете водой, переворачиваете и вода должна слиться свободно.


    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Если всё так, то следующий вопрос - а что это там такое внутри теплообменника и как с ним разобраться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если всё так, то следующий вопрос - а что это там такое внутри теплообменника и как с ним разобраться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Действительно, об этом я не подумал.
    Сейчас попробую.
    Я его уже снимал - продувается нормально, вода вытекает нормально, при прямом подключении снятого проток воды хороший (сужу по сравнению с теплообменником старой колонки - я его несколько раз снимал и мыл).
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Туда ничего не могло попасть через водблок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Туда ничего не могло попасть через водблок.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Попробуйте выход колонки кинуть в ведро. Будет тарахтеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Попробуйте выход колонки кинуть в ведро. Будет тарахтеть?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    1. Снимаете его и дуете.
    2. Наполняете водой, переворачиваете и вода должна слиться свободно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Снимаете его и дуете.
    2. Наполняете водой, переворачиваете и вода должна слиться свободно.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Попробовал выход направить сразу в ведро (ну почти сразу - гибкой подводкой гигант, прямо с выходного штуцера в ведро не получится - ведро не подсунешь и к входному крану не добежишь) - тарахтит точно так же.
  • Да уж. 100500 лет такое ещё не видел.
    Мне всё таки кажется, что это не из колонки(не из за колонки). Из за теплообменника не может тарахтеть, водблок поменяли(кстати, что именно поменяли), по газ. части не может. Где то Вы кота в мешке прячете.))) Покажите что вокруг колонки есть, подключение.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    тарахтит точно так же
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    тарахтит точно так же
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Давайте поищем кота (было бы замечательно, если бы он нашёлся) :smile3:
    Общий вид на колонку:
    IMG_20170727_194906_small.jpg
    Газовая подводка "как бык на***л" - временно.
    Трубопровод по кухне:
    IMG_20170727_194922_small.jpg
    На выходе колонки стоит honeywell"овский фильтр-стакан (на проблему не влияет - проверял).
    Место на колонке, где менялся водоблок:
    IMG_20170727_194933_small.jpg
    Сам водоблок (этот - снятый с новой колонки):
    IMG_20170727_194945_small.jpg
    Газовая арматура от старой колонки, с которой был откручен водоблок:
    IMG_20170727_194955_small.jpg:smile3:


    IMG_20170727_194906_small.jpgIMG_20170727_194906_small.jpg



    IMG_20170727_194922_small.jpgIMG_20170727_194922_small.jpg



    IMG_20170727_194933_small.jpgIMG_20170727_194933_small.jpg


    IMG_20170727_194945_small.jpgIMG_20170727_194945_small.jpg


    IMG_20170727_194955_small.jpgIMG_20170727_194955_small.jpg
  • А вдруг здесь кот, может там какие то завихрения? Хотя я тоже подключал длинной гофройhgj.JPG Всё ОК.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Газовая подводка "как бык на***л" - временно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Газовая подводка "как бык на***л" - временно.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    hgj.JPGhgj.JPG
  • Может стоило всё поменять?
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    Газовая арматура от старой колонки, с которой был откручен водоблок:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Газовая арматура от старой колонки, с которой был откручен водоблок:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Можно показать поворот труб?gfhjh.JPGВедро убрать.)
    И это место крупным планом с букивками ХВС/ГВС.fs.JPGgfhjh.JPGgfhjh.JPG

    fs.JPGfs.JPG
  • По идее не должно быть - когда стояла старая колонка и эта на предыдущем месте - были подключены той же гофрой (ещё более завёрнутой в кольца) и проблемы не было.
    Как крайний вариант можно такое. Так кучу всего открычивать-прикручивать надо будет, помимо этого у них вроде как запальники не совместимые (т.е. вместе с газовой арматурой ещё и запальник и термопару надо будет переставлять).
    Фото загиба труб под колонкой:
    IMG_20170727_205720_small.jpg
    Фото с кранами:
    IMG_20170727_205730_small.jpg
    Ну и на всякий случай - подключение колонки, вид сбоку:
    IMG_20170727_205742_small.jpg
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    А вдруг здесь кот, может там какие то завихрения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вдруг здесь кот, может там какие то завихрения?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Может стоило всё поменять?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Может стоило всё поменять?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    IMG_20170727_205720_small.jpgIMG_20170727_205720_small.jpg


    IMG_20170727_205730_small.jpgIMG_20170727_205730_small.jpg


    IMG_20170727_205742_small.jpgIMG_20170727_205742_small.jpg
  • Зачем он там?
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    На выходе колонки стоит honeywell"овский фильтр-стакан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На выходе колонки стоит honeywell"овский фильтр-стакан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну это отдельная история. Изначально он стоял на входе водопровода, при этом сеточка медленно облеплялась вязкой кашей. Главное, что при этом аэратор на смесителе приходилось снимать и вытряхивать раз в один-два месяца - на нём скапливалось большое количество твёрдых больших (около 0.3-0.8 мм) частиц. Отсюда я сделал вывод о том, что они появляются в теплообменнике (так как через фильтр-стакан таких здоровяки не пролезут), и решил попробовать поставить его на выход колонки.
  • На выходе надо ставить косой фильтр.f (17).jpg
    Да и вход тоже надо фильтровать. И там простого косого фильтра хвать. Не с самой мелкой сеткой и там и там.
    engel65536 engel65536 сказал(а):
    engel65536engel65536 сказал(а):
    решил попробовать поставить его на выход колонки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    решил попробовать поставить его на выход колонки.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    f (17).jpgf (17).jpg
  • На входе косой есть, да и второй стакан я там планировал поставить, когда ремонт до ванной доберётся. Косой на выходе - подумаю.