рубли

Водонагреватель Нева 3208

  • Подскажите пожалуйста. После выключения воды слышно шипение перекрываемого газа, раньше так не было. Это приемлемо или нет? Спасибо.
  • Нет.
  • А что нужно предпринять для устранения проблемы?
  • Лягушку перебрать и вот это место на фото хотя бы смазать, если ещё годится.upload_2019-2-21_9-27-24.pngupload_2019-2-21_9-27-24.pngupload_2019-2-21_9-27-24.png
  • В водяном узле, около сопла Вентури, полностью разрушился стальной шарик, горелка не работала, при выключении гор. воды слышалось шипение, после установки шарика 6 мм, все заработало как надо. Спасибо за квалифицированную помощь.
  • LPS33, можно было просто выкинуть этот шарик.LPS33
  • Без шарика колонка не работала вообще не загоралась горелка.
  • Без шарика работает прекрасно. Это что то другое было.
    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    Без шарика колонка не работала вообще не загоралась горелка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Без шарика колонка не работала вообще не загоралась горелка.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • и забилось перепускное отверстие, потом у и закипала вода при отключении, т.е.
    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    полностью разрушился стальной шарик
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    полностью разрушился стальной шарик
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    слышалось шипение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    слышалось шипение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Шипение появилось опять...
  • какое? Как закипание воды, из за медленного потухания?
    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    Шипение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Шипение
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Из-за медленного затухания горелки
  • Попробуйте закрыть кран перед колонкой. Как потухнет?
  • Все то же, да еще с каким-то грохотом
  • На грохот не обращайте внимание, на пламя посмотрите и сравните, по скорости когда быстрее тухнет?
    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    с каким-то грохотом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    с каким-то грохотом
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Одинаково
  • Смазали?
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Лягушку перебрать и вот это место на фото хотя бы смазать, если ещё годится.Посмотреть вложение 105430
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Лягушку перебрать и вот это место на фото хотя бы смазать, если ещё годится.Посмотреть вложение 105430
    Лягушку перебратьПосмотреть вложение 105430
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да.
    Славик64 Славик64 сказал(а):
    Славик64Славик64 сказал(а):
    Смазали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Смазали?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Обвинил бы шарик, но раз с закрыванием крана до колонки тоже тухнет медленно, то шарик как бы не виноват.(будете разбирать уберите его)
    Тогда получается сальник на лягушке сильно затянут. Конструкция у них не хорошая, я их переделывал. Сейчас пока можно ослабить сальник(пускай даже если чуть потечёт) и посмотреть как тухнет.
  • Шток спокойно вынимается пальцами. У меня стоит самодельная мембрана из вулканизированной резины 3 мм.
  • :nea:Хотел про мембрану спросить, но как то не думал, что так жестоко.
    Меняйте.
    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    3 мм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    3 мм
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :nea:
  • Приветствую. Заменил мембрану на стандартную, шарик удалил шипение при закрывании горячей воды не пропало. Help.
  • Пашматреть/пашлушать никак?
  • Время затухания горелки и шипение перекрываемого газа зависит от длительности протекания воды, и соответственно увеличивается.
    Ссылка на видео: https://yadi.sk/mail?hash=igQuqO3Hj...X7mGMHrWzUR5phF6VRVaAq/J6bpmRyOJonT3VoXnDag==
    https://yadi.sk/mail?hash=igQuqO3Hj...X7mGMHrWzUR5phF6VRVaAq/J6bpmRyOJonT3VoXnDag==
  • Это понятно, но все же надо было раньше об этом сказать, что бы не так плохо думать о колонке.
    Т.е. сейчас на видео не долго горела и как бы все хорошо?
    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    Время затухания горелки и шипение перекрываемого газа зависит от длительности протекания воды, и соответственно увеличивается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Время затухания горелки и шипение перекрываемого газа зависит от длительности протекания воды, и соответственно увеличивается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    LPS33 LPS33 сказал(а):
    LPS33LPS33 сказал(а):
    зависит от длительности протекания воды,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    зависит от длительности протекания воды,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А так скорость затухания хорошая. При долгом горении конечно массивный теплообменник нагревается и при остановке протока там вода как бы закипает. Температуру какую держите, не добавляете холодную воду?
    Фитиль, конечно, надо выключать при длительном простое колонки.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.