Купил новый бойлер - течет вода с предохранительного клапана

  • Купил новый бойлер "аристон", при включении постоянно течет вода с предохранительного клапана с диким писком. Что бы это могло быть? Не связано ли это с давлением в трубе?
  • Дело в том, что при нагреве воды обьем увеличивается примерно на 5-8% от обьема емкостного водонагревателя соответственно возрастает давление,которое скидывает предохранительный клапан.выход из этого положнения 1.уменьшить т* нагрева или 2 поставить расширит бачок примерно 10-15 % от обьема.
  • а от чего свист?
  • если вода находится под давлением 2.5-3 бар.то точка кипения воды примерно 120-130с*.если давление сбрасывается водоразбором.то то точка кипения 100с*.то есть термостат надо устанавливать в районе 60с*.а свист из сбросника подтверждает,что вода находится близко к точке закипания .аналог чайник..
  • Если вода течет постоянно, независимо от того, включен бойлер или нет, то это почти наверняка высокое давление в трубах (может еще сам клапан быть неисправным, но это вряд ли). Аристоны на давление от 6 до 8 атм. бывают. Выход - поставить редуктор давления. От расширения воды выдавливается от 100 грамм до 1 литра, в зависимости от объема бойлера, и без свиста, каплями. О каких 120 градусах речь? максимально возможная температура в исправном бойлере +75 градусов! И то не во всех, а выставлять рекомендуется +55...60.
  • Спасибо. попробую еще редуктор поставить. а без редуктора, нельзя давление уменьшить, путем там, кран на половину перекрыть?)
  • Нельзя. Перекрыв частично кран можно уменьшить давление, когда какой-нибудь кран открыт и идет забор воды. Как только все краны закроются, давление выровняется и будет как в магистрали. Если есть возможность, лучше, конечно, давление померить, потому что хоть и небольшая вероятность, что неисправен клапан, но все же есть. А редуктор не совсем дешевое устройство, да и место занимает.
  • клапан я поменял, ничего не изменилось. Остается только редуктор. завтра куплю и поставлю. спасибо за помощь)
  • редуктор стоит денег примерно (2-3)т.р. плюс клапан не помог... ставьте расширительный бачок на гвс (15-20)л и все будет нормально..
  • Поставил редуктор за 30$, все работает)) всем спасибо за помощь.
  • Добрый день! Также приобрели ЭВН Аристон, 50 л. Сразу же поставили редуктор (с заводской настройкой 3 бара), потому что в магистрали давление - 8 бар. Сотрудники АСЦ приезжали делали замеры давления с редуктором, без редуктора, убавляли давление в редукторе. Все равно с клапана капает.
    Предохранительный клапан сервисный центр менял дважды. Но вода продолжает течь (капать) и при нагреве, и без нагрева. Фактически при повышенной эксплуатации водонагревателя с клапана может накапать от 5-10 л. воды за несколько часов. Под клапаном стоит ведро. Боимся оставлять включенным водонагреватель, поэтому когда уезжаем или на ночь - выключаем его полностью.
    Представитель производителя дал заключение, что водонагреватель и клапан полностью исправны. Считаю, что нельзя с ними согласиться, потому что до этого у нас был водонагреватель Термекс и с него капало только при нагреве, совсем немножко.
    Сколько в норме должно капать из водонагревателя при сбросе давления? (может есть какой-то гост или снип с нормами)
    Если это слишком много, то имеется ли заводской брак?
    Если брак, то в каком элементе?