рубли

Некоректная работа насоса MQ 3-35 помогите разобраться

  • Помогите разобраться с проблемой: установил на даче водоснабжение от скважины на базе автоматическогом насоса MQ 3-35. Проблема вот в чем -насос постоянно отключается, поработав минут пять (горит индикатор Alarm), так и не заполнив внутреннюю систему дома, и не включается при открытии крана. Вкратце от системе: скважина в 3 м. от дома, всасывающий трубопровод (труба ПНД 32 мм) погружен на 6 м. вода стоит на уровне 2,5 м. от земли, трубопровод выходит из оголовка в виде буквы П (на 50 см. высотой от земли) и уходит под землю к насосу, это расстояние 6 м. Перед насосом фильтр тонких частиц Tiemme. Из насоса выход на 2 крана 12", один подсоединяется к внутренней разводке дома (выполнена трубами 12"). От этой трубы 12" холодная вода разведена на краны в душе и кухне и нагревателю термекс на 50л., от которого соотв. горячая подходит к смесителям душа и кухни.
    Итак -при первом включении -насос стал качать, 5 минут качал, (при этом стрелка уровня заполнения в Термексе поднялась едва до половины), и насос остановился, включив индикатор Alarm. далее, при ручном повторном включении
    нова стал качать и пару минут поработав, опять остановился. При открывании крана холодной воды -вода течет, вытекает из системы полностью, а насос не включается.
    С чем может быть связано это, что насос не заполнив систему и не набрав давление, отключается?


  • Отключается? Сам он не может этого делать, отключает автоматика. Скорее всего - защита сухого хода...
  • Но воду он засасывает - т.к. глядя на колбу фильтра перед насосом видно, что вода через него идет..
  • Как это - идёт при отключённом насосе?
  • обратный клапан стоит на конце трубы?
    букву П не надо, для работы нужно что бы трасса всегда шла по восходящей без контруклонов
    фильтры не стоит ставить до насоса
    пробуйте сначала заливать насос и трассу труб сверху - от насоса
    вообще лучше ставить погружники




  • Нет, при отключенном конечно не идет ))
    При работе насоса видно, что вода циркулирует через колбу фильтра перед ним.
    Или каким образом можно определить что он "глотает воздух"
    при следующих параметрах: производительность насоса ок. 4 кубачас (по паспорту), вода в скважине стоит на 2,5 м. труба погружена на 6 м., т.е. столб воды составляет 3,5 м. при толщине трубы 133мм.- какой это объем в кубах? Сможет ли он откачать такой объем за 5 мин, чтобы начать глотать воздух и отключится?


  • Запросто. Попробуйте отключить защиту и качните мимо системы, на рельеф. Увидите, когда вода кончится. Только долго на сухую насос не гоняйте. Как пена пойдёт - воды в скважине нет. Дебит видимо у скважины слабоват, а насос большой.
    Хотя - это только предположение, могут быть и другие причины, просто эта - наиболее вероятная.
    Alexandro:
    Сможет ли он откачать такой объем за 5 мин, чтобы начать глотать воздух и отключится?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexandro:
    Сможет ли он откачать такой объем за 5 мин, чтобы начать глотать воздух и отключится?
    Alexandro:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Да, на конце трубы внизу стоит обратный клапан,
    трубу полностью пролил перед подключением к насосу, и насос полностью пролил ,перед 1-м запуском
  • А как отключить защиту,
    она же автоматическая?
  • Проводочек отсоединить от датчика...)))
    Alexandro:
    А как отключить защиту,
    она же автоматическая?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexandro:
    А как отключить защиту,
    она же автоматическая?
    Alexandro:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • тогда убираем букву П и фильтр и смотрим, кстати обратные клапана не всегда бывают исправные
    а вообще для начала проверьте работоспособность насоса, налив воду в бочку или ванную и качнув оттуда без всяких П и фильтров, могобыть там сам насос не в себе
    Alexandro:
    Да, на конце трубы внизу стоит обратный клапан,трубу полностью пролил перед подключением к насосу, и насос полностью пролил ,перед 1-м запуском
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexandro:
    Да, на конце трубы внизу стоит обратный клапан,трубу полностью пролил перед подключением к насосу, и насос полностью пролил ,перед 1-м запуском
    Alexandro:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А может ли быть перегрузка насоса за счет большой длины всасывающего трубопровода, плюс П образный выход из скважины,
    итого получается 6 м. в глубину и 6,5 по поверхности + фильтр на фходе (хотя в конторе, где брал оборудование порекомендовали фильтр именно перед насосом..)
    может стоит попытаться подвинуть насос на 3 м. ближе к скважине (скважина в 3м. от подпола веранды, где насос), а от насоса уже кинуть 4м .трубопровод к внутренней разводке?

  • Андрей, там усё запаяно в корпус, а ежели его разобрать, то мона потерять гарантию, поетаму нунафиг такое
    Андрей Ратников:
    Проводочек отсоединить от датчика...)))
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Проводочек отсоединить от датчика...)))
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дык не у насоса отключать, а на релюхе (щитке) или как там это называется... Я не КИПовец, могу названия попутать. Коробочка такая управляющая должна быть. Она не может быть запаяна...
    Если высоты всасывания не хватает, он не должен отключаться (если конечно нет ещё одной защиты по разряжению во всасе). Будет гудеть натужно и пузыри видно в той колбе будет.
    Валерий:
    там усё запаяно в корпус
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    там усё запаяно в корпус
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • нихт! там всё встроено в корусе и ничаво наружу не выходит кроме хвоста с вилкой питания
    Андрей Ратников:
    Дык не у насоса отключать, а на релюхе (щитке) или как там это называется... Я не КИПовец, могу названия попутать. Коробочка такая управляющая должна быть. Она не может быть запаяна...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Дык не у насоса отключать, а на релюхе (щитке) или как там это называется... Я не КИПовец, могу названия попутать. Коробочка такая управляющая должна быть. Она не может быть запаяна...
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да, пульт управления встроен,
    судя по инструкции можно принудительно запускать насос после автоматического отключения.
    А как мне избежать буквы П, если труба торчит над землей на 40 см. и на неё одет оголовок Джилекс?


  • А там вообще то есть защита? Что в паспорте писано на девайс? На всасывающей трубе нет датчиков?
    Теоретически, тогда остаётся только гипотетическая надежда на датчик разряжения в корпусе. Паспорт есть?
    Что то же его отключает. Значит, должен быть какой то сигнал на отключение. Какой?
    Валерий:
    нихт! там всё встроено в корусе и ничаво наружу не выходит кроме хвоста с вилкой питания
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    нихт! там всё встроено в корусе и ничаво наружу не выходит кроме хвоста с вилкой питания
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • А может ли быть дело в нагревателе термекс,
    есть ли там какой то клапан на входе, который трудно преодолеть насосу?
  • незнаю что есть "оголовок джилекс", это у вас идёт над землёй что ли не пойму, тогда как же зимой, чирканите рисунок, а то непонтяно
    как я и сказал выше, проверьте сначала насос напрямую!
    паспорт есть, есть и защита, но всё внутри
    вот тут лайт вариант инструкции, если нужно полный вариант, то могу выслать, т.к. там более 1 мега, а тута максимально мег можно сувать
    Alexandro:
    А как мне избежать буквы П, если труба торчит над землей на 40 см. и на неё одет оголовок Джилекс?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alexandro:
    А как мне избежать буквы П, если труба торчит над землей на 40 см. и на неё одет оголовок Джилекс?
    Alexandro:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Андрей Ратников:
    А там вообще то есть защита? Что в паспорте писано на девайс? На всасывающей трубе нет датчиков?Теоретически, тогда остаётся только гипотетическая надежда на датчик разряжения в корпусе. Паспорт есть?Что то же его отключает. Значит, должен быть какой то сигнал на отключение. Какой?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    А там вообще то есть защита? Что в паспорте писано на девайс? На всасывающей трубе нет датчиков?Теоретически, тогда остаётся только гипотетическая надежда на датчик разряжения в корпусе. Паспорт есть?Что то же его отключает. Значит, должен быть какой то сигнал на отключение. Какой?
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.