рубли

Проблема с насосной станцией

  • В бане насосная станция Aquario, установлена этим летом. Вода из колодца. Строители бани подключили насос так: сетчатый фильтр - всасывающая труба - фильтр грубой очистки - обратный клапан - насос. Т.е. обратный клапан не в воде, а наверху. При первых холодах я выкрутил крышку фильтра грубой очитстки, в магистраль попал воздух, вода ушла в колодец. Сейчас пробую запускать - насос крутится, воду из колодца не всасывает. Эксперты в магазине советуют - поставить обратный клапан в колодец (вырыть всас. трубу, вытащить из колодца и т.п.). Это крайняя мера, я бы лучше повторил то, что сделали строители, но не знаю как запитать водой всасывающую магистраль. Со строителями связи нет. Что посоветуете?
  • 1. лучше, конечно, ставить погружной насос
    2. никаких фильтров до насоса не ставить
    3. обратный клапан должен быть в воде на конце (точнее на начале трубы)
    4. перед насосом проще всего поставить тройник с краном и через него залить магистраль, должна быть заливочная дыра и в насосе, но как правило она неудобная
    5. трубу вырывать не нужно, нужно просто часть, которая в колодце, колено сделать или разъёмным или гибким
    6. "строителям" руки отрубить и заставить переделывать как положено




  • Зачем? Во многих случаях погружной насос экономически невыгоден...
    А грязевик? В смысле на всасывающем патрубке - сетка с крупной ячейкой, защита от бревен и другого мусора...
    Ничего он не должен - это всего лишь вариант размещения...
    Т.е. ставить можно куда угодно, в зависимости от своих хотелок...
    Единственное что если насос не самовсасывающий, то обратный клапан действительно лучше ставить на конец всасывающей трубы, но опять же не обязательно...
    Такой способ вообще неудобен... Надо смотреть какой именно насос поставлен и как сконструирована система...
    Лучше вырыть, тогда прочувствуется весь кайф на собственной заднице, а заодно, возможно, придет осознание того, что деньги на работяг просто выкинуты на ветер...
    Со строителями нет связи, т.е. обычное кидалово... Здесь без вариантов - чтобы в дальнейшем не ходить по граблям - переделать все самому...
    Валерий:
    1. лучше, конечно, ставить погружной насос
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    1. лучше, конечно, ставить погружной насос
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Валерий:
    2. никаких фильтров до насоса не ставить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    2. никаких фильтров до насоса не ставить
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Валерий:
    3. обратный клапан должен быть в воде на конце (точнее на начале трубы)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    3. обратный клапан должен быть в воде на конце (точнее на начале трубы)
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Валерий:
    4. перед насосом проще всего поставить тройник с краном и через него залить магистраль, должна быть заливочная дыра и в насосе, но как правило она неудобная
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    4. перед насосом проще всего поставить тройник с краном и через него залить магистраль, должна быть заливочная дыра и в насосе, но как правило она неудобная
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Валерий:
    5. трубу вырывать не нужно, нужно просто часть, которая в колодце, колено сделать или разъёмным или гибким
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    5. трубу вырывать не нужно, нужно просто часть, которая в колодце, колено сделать или разъёмным или гибким
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Валерий:
    6. "строителям" руки отрубить и заставить переделывать как положено
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    6. "строителям" руки отрубить и заставить переделывать как положено
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А совету последуешь или это будет пустой тратой времени?
    .
    1. Сперва выясни что у тебя за насос и по какому принципу он работает - самовсасывающий или нет, с эжектором встроенным или выносным.
    2. Посмотри параметры насоса, глубину всасывания, и соотнеси с твоими расстояниями и глубинами.
    3. Проверь герметичность всасывающей магистрали.
    AlexanderTau:
    Что посоветуете?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    Что посоветуете?
    AlexanderTau:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Залейте воду в насос! Прочтите инструкцию по эксплуатации насосной станции там все написано!
  • Спасибо за ответы.
    Насосная станция Aquario ADB35 - самовсасывающая без эжектора, простейшая. С параметрами (глубиной, уклоном магистрали и т.п.) - было в порядке все лето, когда во всасывающей магистрали была вода . Насос качал, вода текла. Проблема встала только после того, как я запустил в магистраль воздух - вода ушла в колодец.
    Вопрос: как такую конструкцию оживить. В насос воду, конечно заливаю. Во всасывающую магистраль - не понимаю как при данной конструкции это осуществить. Строители это 1 раз сделали в июле.


  • При такой схеме подключения и разборке фильтра вода из насоса никуда деться не могла, поэтому заливать не нужно. А вот герметичность, в том числе и фильтра - проверь. Если станция самовсасывающая - должна работать.
    AlexanderTau:
    сетчатый фильтр - всасывающая труба - фильтр грубой очистки - обратный клапан - насос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    сетчатый фильтр - всасывающая труба - фильтр грубой очистки - обратный клапан - насос.
    AlexanderTau:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    выкрутил крышку фильтра грубой очитстки
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    выкрутил крышку фильтра грубой очитстки
    AlexanderTau:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Залейте воду в насос!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Залейте воду в насос!
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ты цифири назови(включая диаметры труб), ибо было все в порядке... Но теперь-то не работает..., а значит надо найти причину и устранить ее.
    Банально мог понизиться уровень воды в источнике или напряжение в сети, вот мощности и не хватает...
    Для самовсасывающего насоса это не проблема - он потому и зовется самовсасывающим, что может самостоятельно удалять воздух из всасывающей магистрали. Время удаления может длиться до пяти минут. При этом, ради сохранения насоса, если чувствуете, что процесс затягивается, желательно систему останавливать и доливать воду в сам насос, т.к. иногда бывает, что он ее выплевывает в подающую трубу.
    Процесс можно контролировать по звуку насоса, чем ниже звук, тем ближе победа, т.е. вода поднимается по шлангу...
    Никак вы воду в шланг не зальете - вытекать будет...
    .
    Как вариант, вроде здесь уже говорили - врежте перед обратным клапаном, но после фильтра, тройник с краном.
    Лейте через кран воду, как только вода появится в горловине крана, то резко кран закрыть. Таким образом у вас будет почти полная всасывающая магистраль... Хотя может и не получиться - вытекать будет быстрее, чем вы наливать...
    .
    Еще раз- проверьте всасывающую магистраль на герметичность.
    .
    Система до ужаса дубовая и неработоспособной она может быть только в очень серьезных случаях:
    1. Нарушены параметры установки насоса по длине и высоте всасыювающей магистрали.
    2. Нарушена герметизация всасывающей магистрали.
    3. Неисправен сам насос. Т.е. он жужжит, но не качает(недавно здесь была тема - что-то у него внутри рассыпалось).
    .
    Если принять за истину, что насос исправен, то виной всему только первые два пункта, которые не требуют финансовых затрат и привлечения специалистов для проверки и исправления.
    AlexanderTau:
    С параметрами (глубиной, уклоном магистрали и т.п.) - было в порядке все лето, когда во всасывающей магистрали была вода .
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    С параметрами (глубиной, уклоном магистрали и т.п.) - было в порядке все лето, когда во всасывающей магистрали была вода .
    AlexanderTau:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    AlexanderTau:
    Проблема встала только после того, как я запустил в магистраль воздух - вода ушла в колодец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    Проблема встала только после того, как я запустил в магистраль воздух - вода ушла в колодец.
    AlexanderTau:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    AlexanderTau:
    Вопрос: как такую конструкцию оживить. В насос воду, конечно заливаю. Во всасывающую магистраль - не понимаю как при данной конструкции это осуществить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    AlexanderTau:
    Вопрос: как такую конструкцию оживить. В насос воду, конечно заливаю. Во всасывающую магистраль - не понимаю как при данной конструкции это осуществить.
    AlexanderTau:
    Нажмите, чтобы раскрыть...












Реклама