рубли

Установка насоса - вопросы

  • Имеется забитая в землю труба с резьбой Ф32 мм на конце. Длина трубы 6 м, до воды 4-4,5 м. До настоящего времени к трубе прикручена ручная помпа.
    Имеется центробежный насос с подачей 1,1 л/с, макс. глубина всасывания 8 м, напор 20 м с патрубками Ф32 мм.
    Можно ли на конец трубы поставить клапан Ф32, а на клапан накрутить насос? Будет ли качать? Или нужно таки использовать трубу как обсадную и запихивать в неё 3/4" полиэтиленоый шланг с клапаном на конце?
    Спасибо.


  • Теоретически должен качать - насосу ведь все равно, что будет на его входе - стальная труба из земли или шланг из этой трубы.
    .
    Только если насос не самовсасывающий могут быть проблемы с запуском этой установки, и герметизация должна быть отменной.
    Это вариант намного лучше, так как позволяет использовать любой поверхностный насос, при наличии на конце обратного клапана. Если насос не самовсасывающий, то для первого запуска придется заполнить водой всасывающую магистраль и полость насоса, если насос самовсасывающий, то достаточно только полость насоса.
    Только нужен не обычный шланг, а вакуумный или любая жесткая труба, которую бы не плющило разряжение, создаваемое насосом. Например - стальная, ПНД, АПШ, МП, ПП, специальный вакуумный шланг со стальным армированием...
    Igor:
    Можно ли на конец трубы поставить клапан Ф32, а на клапан накрутить насос? Будет ли качать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Igor:
    Можно ли на конец трубы поставить клапан Ф32, а на клапан накрутить насос? Будет ли качать?
    Igor:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Igor:
    Или нужно таки использовать трубу как обсадную и запихивать в неё 3/4" полиэтиленоый шланг с клапаном на конце?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Igor:
    Или нужно таки использовать трубу как обсадную и запихивать в неё 3/4" полиэтиленоый шланг с клапаном на конце?
    Igor:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • У меня по такой схеме работает насос уже три года. Только в обсадную трубу вставлена металлопластиковая труба на конце которой установлен обратный клапан. Герметичность обеспечивается трубой.
    Проблем нет.
  • А воды в этой "скважине" хватит чтобы обеспечить такую подачу?
  • Пока не знаю :smile3: Насос мне подарили.
    Если использовать трубу как обсадную, то может получиться, что воды будет пребывать самотёком в трубу меньше, чем высасываться. В результате система завоздушится. Возможно поэтому предыдущему хозяина и не подошёл этот насос.
    В случае непосредственного всасывания из трубы, в трубу будет принудительно поступать вода.:smile3:

  • Разницы между этими двумя случаями не будет, если только Вы не герметизируете кольцевой зазор между обсадной трубой и лифтовой (по которой будет подниматься вода). Вода будет поступать в необходимом объеме, только если свойства пласта и (или) примыкающего к обсадной трубе грунта это позволяют.
    В принципе, с помощью своей ручной помпы Вы могли бы сделать замеры.
  • Ура! всё получилось. Были проблемы только с подсасыванием воздуха в стыке труба-клапан (видать из-за ручной нарезки резьбы на трубе). Фторопластовая лента вроде проблему устранила.
    Воды хватает. Струя на конце 10 м шланга наверно больше метра. Всем спасибо!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.