Насосная станция AWELKO 800, поменял реле - она не отключается

  • Подскажите пожалуйста,поменял я реле на насосной станции AWELKO 800,воду качает и манометр показывает 3,но не отключается,попробовал уменьшить давление на включение до 1, а выключение 2, также качает манометр на 2 но не отключается.Вчем может быть причина?
  • Мож реле плохое.
    А может быть, когда реле прикручивали, то уплотнительной шайбой перекрыли отвертвие для доступа воды к датчику реле. Эта уплотнительная шайба (прокладка) она со временем имеет свойство разбухать, перекрывая доступ воды к датчику реле. Регулировкой тут мало что сделаешь.
    У меня такая же проблема была. Насос набивает где-то до 3,5 атмосфер, потом отключается. А включается при падении до 0,8. Вода не упевает вовремя и в реальных атмосферах попадать к реле. Причем со временем прогрессирует в худшую сторону. Поменял прокладку на самодельную из пластика - все стало нормально.
    Только сильно крепежную гайку перекручивать нельзя, можно расплющить прокладку и также перекрыть доступ воды к реле. Мож и в этом проблема.