Неисправность: станция насосная автоматическая ("гидрофор")

  • Водоснабжение дома обеспечивается станцией насосной автоматической MPE-053/0,8-2, расширительный бак 24 л.
    Забор воды из колодца, 5-6 метров, труба 25 мм.
    Водоразбор - 2 точки, труба 1/2"
    Гидрофор вдруг перестал отключаться, работает в постоянном режиме.
    При этом давление держит ~3 (бар?), при выключении из сети давление также держится (какое-то время, сразу не падает).
    Давление в баке - 1,5 (бар?)
    Проверил обратный клапан - на месте (т.е. внизу на трубе забора), рабочий.
    Проверил бачок - резиновый балон порван, в баке вода. Заменил резинку, давление в баке (отключенном от системы) качнул 1,5, подключил - проблема не исчезла.
    Снял реле, отмыл мембрану от ржавчины, поставил. Ничего не изменилось.
    Если регулировать давление отключения (маленькая пружинка), то макс. давление становится меньше 3 бар, но все-равно не отключается.
    Отверткой (во время работы) жму на рычаг в реле (слегка) - отключается. При открытии крана включается, но снова навсегда, без отключения.
    Думал, дело в самом реле, достал из загажника новую релюшку, поставил - без изменений.
    Почитал тут форум, с умным видом померял напряжение в сети - 240 В...
    На этом мои мысли кончились, а у вас, уважаемые знатоки, есть мысли куда еще смотреть ?















  • неисправность только в реле, скорее всего забита трубочка(от напорного бака к реле), грязью или ржавчиной.
  • К сожалению, нет. Движок накрылся... Реле защиты от ХХ не сработало, мембрана залипла...