Плохой напор на 5 этаже - можно ли поставить гидроаккумулирующую станцию
Николай Елсаков
Можно ли поставить гидроаккумулирующую станцию на 5 этаже, чтобы напор был хорошим и сколько это примерно стоит? Если да, то насколько литров, с кем согласовывать, и какие подводные камни есть еще
По хорошему предварительно было бы неплохо провести некие изыскания на предмет статичного давления в системе и давления при разборе. Впрочем всё равно удалённо это сделать тяжеловато, а вы как я понимаю далеки от темы.
К примеру если в статике давление хорошее, а проход маленький можно было бы ограничиться одним гидроаккумулятором с обратным клапаном. Если же в принципе давления нет, то наверное можно попробовать насосную станцию, но самую слабую т.к. при избыточной мощности она у вас будет газировку делать, засасывая с водой воздух из открытых соседских смесителей.
Если для изысканий нужно оборудования по минимуму, то я могу поробовать, а так днем и вечером давление на котле показывает 1,2-1,6 бар, ночью и поздним вечером 0,5-0,8. Струя вообще слабая, ночью котел не запускается, да и днем не фонтан, а я люблю сильный напор, чтобы мыться. Вот и вопрос, установить пополняемый бачок и собственно как в нем нагнетать давление, насосом всасывая прямо из системы? или ставить два бака, один накопительный, второй для создания давления, насосом из накопительного
По хорошему предварительно было бы неплохо провести некие изыскания на предмет статичного давления в системе и давления при разборе. Впрочем всё равно удалённо это сделать тяжеловато, а вы как я понимаю далеки от темы.
К примеру если в статике давление хорошее, а проход маленький можно было бы ограничиться одним гидроаккумулятором с обратным клапаном. Если же в принципе давления нет, то наверное можно попробовать насосную станцию, но самую слабую т.к. при избыточной мощности она у вас будет газировку делать, засасывая с водой воздух из открытых соседских смесителей.
Нажмите, чтобы раскрыть...
По хорошему предварительно было бы неплохо провести некие изыскания на предмет статичного давления в системе и давления при разборе. Впрочем всё равно удалённо это сделать тяжеловато, а вы как я понимаю далеки от темы.
К примеру если в статике давление хорошее, а проход маленький можно было бы ограничиться одним гидроаккумулятором с обратным клапаном. Если же в принципе давления нет, то наверное можно попробовать насосную станцию, но самую слабую т.к. при избыточной мощности она у вас будет газировку делать, засасывая с водой воздух из открытых соседских смесителей.
Уточню во избежании. Это водогрейный котёл в просторечии колонка и данное давление есть давление воды в магистрали? Если да. То данные показания манометра при открытом смесителе или закрытом?
Уточню во избежании. Это водогрейный котёл в просторечии колонка и данное давление есть давление воды в магистрали? Если да. То данные показания манометра при открытом смесителе или закрытом?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Уточню во избежании. Это водогрейный котёл в просторечии колонка и данное давление есть давление воды в магистрали? Если да. То данные показания манометра при открытом смесителе или закрытом?
вечером давление на котле показывает 1,2-1,6 бар, ночью и поздним вечером 0,5-0,8. Струя вообще слабая
Нажмите, чтобы раскрыть...
вечером давление на котле показывает 1,2-1,6 бар, ночью и поздним вечером 0,5-0,8. Струя вообще слабая
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
юзер
Ты пользуешься подмесом холодной воды?
Гудриан
Николай есть такие микро станции, согласовывать не надо, г/а на 100-200 л установишь и вперёд, будет тебе струя бобра..!:dirol:
Хрукнет пару раз в крану у соседа, так это с счастью..!Николай
Ломастер
Николай Елсаков, ну если не мудрствуя то забей в гугл "повысительный (повышающий давление) насос TAIFU CL15GRS-15" к примеруНиколай Елсаковповысительный (повышающий давление) насос TAIFU CL15GRS-15
Ломастер
Не думаю что человек готов пожертвовать в доме местом под двухсотлитровую бочку
микро станции, согласовывать не надо, г/а на 100-200 л
Нажмите, чтобы раскрыть...
микро станции, согласовывать не надо, г/а на 100-200 л
Нажмите, чтобы раскрыть...
Гудриан
Ломастер, ради струи и счастливого лица жены он на многое готов... иначе какой он глава семьи!!!
Гудриан
Николай Елсаков, есть дешевле и безопасней для соседей: ПРИМА NS-370/30M цена сейчас в районе пяти у нас в Кирове Перед ним только сетчатый фильтр не забудь поставить и обратный клапан!!!Николай Елсаков ПРИМА NS-370/30M цена сейчас в районе пяти у нас в Кирове Перед ним только сетчатый фильтр не забудь поставить и обратный клапан!!!ПРИМА NS-370/30M цена сейчас в районе пяти у нас в КировеПРИМА NS-370/30M Перед ним только сетчатый фильтр не забудь поставить и обратный клапан!!!
Николай Елсаков
т.е. это вакуумный насос всасывает воду из системы, и никакого накопительного бака не нужно?
Этот насос повышает давление где то на одну атмосферу. На нём стоит датчик потока, он же датчик защиты от сухого хода. Т.е. если воды в трубе нет он вырубается что бы не сгореть. Если напор хороший, а если быть точнее поток, он опять же вырубается и пропускает воду через себя не качая. Запаса воды он не делает. Если нужен запас то нужно ставить насосную станцию с гидроаккумулятором. На подобии той что предложил Гудриан. Запас воды при этом будет где то 2/3 емкости аккумулятора.
Этот насос повышает давление где то на одну атмосферу. На нём стоит датчик потока, он же датчик защиты от сухого хода. Т.е. если воды в трубе нет он вырубается что бы не сгореть. Если напор хороший, а если быть точнее поток, он опять же вырубается и пропускает воду через себя не качая. Запаса воды он не делает. Если нужен запас то нужно ставить насосную станцию с гидроаккумулятором. На подобии той что предложил Гудриан. Запас воды при этом будет где то 2/3 емкости аккумулятора.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Этот насос повышает давление где то на одну атмосферу. На нём стоит датчик потока, он же датчик защиты от сухого хода. Т.е. если воды в трубе нет он вырубается что бы не сгореть. Если напор хороший, а если быть точнее поток, он опять же вырубается и пропускает воду через себя не качая. Запаса воды он не делает. Если нужен запас то нужно ставить насосную станцию с гидроаккумулятором. На подобии той что предложил Гудриан. Запас воды при этом будет где то 2/3 емкости аккумулятора.
т.е. это вакуумный насос всасывает воду из системы, и никакого накопительного бака не нужно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
т.е. это вакуумный насос всасывает воду из системы, и никакого накопительного бака не нужно?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
Разумеется скажется. Если где то прибыло, то где то убыло. Какое то минимальное разряжение он создаст. Т.е. у соседей по этажу и того не будет что сейчас есть, но что бы прямо уж так из трубы тянуть это уже насосная станция нужна. Но тут опять же, если её производительность окажется выше дебета на этаж, то она через краны соседей (у кого они будут открыты) начнёт воздух тянуть. Что не есть хорошо в плане шума, работы насоса, качества воды.
T_Vlad
Почитал всё. Правильный ответ только этот, но и тут есть тонкости. Если в подвале трубы тонкие, то повысительный насос оттянет воду от соседних подъездов и соседи (мягко говоря) обидятся.
5 этажный дом это вообще ни о чём. Нужно требовать у ЖЭУ проводить замер давления (для начала достаточно написать общее заявление, по неработающей колонке) и требовать повышения
А по идее нужно вам всем домом скинутся и поставить в подвале бесшумный повышающий давление насос или пожаловаться кому следует!!!
Нажмите, чтобы раскрыть...
А по идее нужно вам всем домом скинутся и поставить в подвале бесшумный повышающий давление насос или пожаловаться кому следует!!!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Пятница
Согласен.
А для начала трубы-подводку проверить на предмет забития ржавчиной... кстати, Николай Елсаков, не было ли замены стальных на ПП с заужением диаметров и установлены фильтры, где-нить перед счётчиками, имеющими свойства забиваться?
Согласен.
А для начала трубы-подводку проверить на предмет забития ржавчиной... кстати, Николай Елсаков, не было ли замены стальных на ПП с заужением диаметров и установлены фильтры, где-нить перед счётчиками, имеющими свойства забиваться?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Согласен.
А для начала трубы-подводку проверить на предмет забития ржавчиной... кстати, Николай Елсаков, не было ли замены стальных на ПП с заужением диаметров и установлены фильтры, где-нить перед счётчиками, имеющими свойства забиваться?
а не маловат? Это вроде как всего приблизительно 12 по внутреннему сечению...
Нажмите, чтобы раскрыть...
а не маловат? Это вроде как всего приблизительно 12 по внутреннему сечению...
Нажмите, чтобы раскрыть...
Пятница
упс... пропустил это.
Разбор воды жильцами в пики - не похоже... не ночью же люди моются, стирают и моют посуду...
скорее УК химичит с насосами и давлением...
Но сначала - проверить у соседей и сделать фотки...
У меня смеситель с выносными кранбуксами диаметр подводки 10мм внешний.
Нажмите, чтобы раскрыть...
У меня смеситель с выносными кранбуксами диаметр подводки 10мм внешний.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
К примеру у нас на ВЗУ нет гидроаккумуляторов, насосы молотят непрерывно, давление поддерживается регулированием их оборотов автоматикой. А чтобы не было резких скачков давления в ночные часы, когда разбор снижается автоматика в час ночи понижают рабочее давление с трёх до двух, утром перед разбором подымает обратно. Видимо тут та же петрушка.
Эврика...
Так можно соседей наказывать, которые даже дверь не хотят открывать и разговаривать о проблеме(ах), я бы с начало таковых с удовольствием наказал ...
если так, то повысительный в отдельно взятой квартире высосет воду из соседних....
Нажмите, чтобы раскрыть...
если так, то повысительный в отдельно взятой квартире высосет воду из соседних....
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
Не всё так просто. Давление может быть и пониженным, но при хорошем дебете (большой диаметр стояка) вполне обеспечит подачу требуемого объема. Ну как наглядный пример представим что мы забираем воду из трубы качающего дренажника. При том что давление у него всего 0,8 атм выдаёт он на нём по пять-шесть кубов в лёгкую. Т.е. при отборе 0,5 куба давление и дебет практически не упадёт.
Давление может быть и пониженным, но при хорошем дебете (большой диаметр стояка) вполне обеспечит подачу требуемого объема.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Давление может быть и пониженным, но при хорошем дебете (большой диаметр стояка) вполне обеспечит подачу требуемого объема.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Гудриан
Ломастер, вот и я говорю- ставить насос да и хрен с ними... от большого немножко, это не грабёж, это делёжка!!! Плохо посмотрели, лишились воды...Ломастер
Гудриан
Вернулись к насосу Пятница, диаметр мы выяснили тут не причём..!
Вернулись к насосу , диаметр мы выяснили тут не причём..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вернулись к насосу , диаметр мы выяснили тут не причём..
Нажмите, чтобы раскрыть...
Пятница
ведь при низком давлении подачи через малый диаметр - меньше воды проходит?
А при хорошем дебете, как написал Ломастер, и при низком давлении - нормально будет... да?
Так ты все таки почитай инструкцию и определись,что за показания на котле и что они означают.Еще раз ....Котел показывает давление только в системе отопления.
А то народ с ума сводишь и вводишь в заблуждение.
давление на котле показывает 1,2-1,6 бар, ночью и поздним вечером 0,5-0,8.
Нажмите, чтобы раскрыть...
давление на котле показывает 1,2-1,6 бар, ночью и поздним вечером 0,5-0,8.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Николай Елсаков
остановился я все таки на повысительном насосе который предлагал Ломастер. И сразу вопрос: если поставить один насос в систему и опробовать, если всё хорошо, то все хорошо. Но если меня(или соседей) это не устроит, можно ли будет проапгрейдить систему баком перед насосом, литров на 100 пополняемую естественным напором, а уж чтобы из нее насос забирал
Николай Елсаков
да, и хватит ли напора в 15 метров, складываться с моими 0,5 атм из стояка они не будут? уж гулять так гулять, может взять сразу на 20?
Ломастер
Насос предложенный мной проапгрейдить вряд ли получится. Если есть такая необходимость в баке, то тогда уже сразу собирать насосную станцию наподобие той что предложил Гудриан только гидроаккумулятор взять большего размера.
остановился я все таки на повысительном насосе который предлагал Ломастер. И сразу вопрос: если поставить один насос в систему и опробовать, если всё хорошо, то все хорошо. Но если меня(или соседей) это не устроит, можно ли будет проапгрейдить систему баком перед насосом, литров на 100 пополняемую естественным напором, а уж чтобы из нее насос забирал
Нажмите, чтобы раскрыть...
остановился я все таки на повысительном насосе который предлагал Ломастер. И сразу вопрос: если поставить один насос в систему и опробовать, если всё хорошо, то все хорошо. Но если меня(или соседей) это не устроит, можно ли будет проапгрейдить систему баком перед насосом, литров на 100 пополняемую естественным напором, а уж чтобы из нее насос забирал
соседей на 5 этаже пока нет ни в моем подъезде ни в соседних, дом новый только сдался, Есть в соседнем доме, у них также как у меня, ночью даже контур отопления не добавить, давления не хватает