Здравствуйте! У меня на насосе («Водолей») установлен, как положено, обратный клапан. Выше — блок автоматики и гидроаккумулятор (оба — «Джилекс»). Кессона нет, вся система стоит в холодном сарае.
Мой вопрос. Можно ли на зиму снять обратный клапан с насоса, слить всю воду из системы, а изредка, во время оттепелей, включать систему без обратного клапана? В блоке автоматики ведь есть свой обратный клапан — вода будет набираться, ею можно будет пользоваться. Конечно, я понимаю, что при такой схеме у меня в систему будет набираться какое-то количество воздуха — но так ли это страшно?
stran06
Нормальное решение. Схема:
- насос
- труба с дырочкой 3мм у самого насоса
- на верху обсадной, тройник с шаровым краном, чуть приоткрытым. Когда насос работает тоненькой струйкой льет в скважину, когда не работает, через него в трубу поступает воздух, вода в трубе сливается через дырочку внизу
- обратный клапан
- дальше пошла система (ГА, реле давления, водоразбор)
Чтоб не изредка - обкапываем обсадную, насколько не лениво, сыпем крошку пенопласта, вокруг, на пару метров обкладывает листами пенопласта, утепляем трубу и забываем.
Самое простое утепление - неглубокая траншея (на лопату), колхозим короб из пенопласта 10 см, как можно меньших размеров, склеиваем пеной, засыпаем землей.
а изредка, во время оттепелей, включать систему без обратного клапана?
Нажмите, чтобы раскрыть...
а изредка, во время оттепелей, включать систему без обратного клапана?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Ломастер
Если между уровнем насоса и уровнем верхнего обратного клапана высота не более 8 метров то он в принципе и вовсе не нужен. А так да, приемлемое решение.
И смывает всю ржавчину с внутренней стенки скважины в воду.
Мой вопрос. Можно ли на зиму снять обратный клапан с насоса, слить всю воду из системы, а изредка, во время оттепелей, включать систему без обратного клапана?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Мой вопрос. Можно ли на зиму снять обратный клапан с насоса, слить всю воду из системы, а изредка, во время оттепелей, включать систему без обратного клапана?
А про 8 метров для погружного насоса (Водолей) - откуда?
Нажмите, чтобы раскрыть...
А про 8 метров для погружного насоса (Водолей) - откуда?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анрей Санников
Большое спасибо за ответы! Про тоненькую струйку — интересное решение, но ведь это приведет к тому, что весь столп воздуха будет при каждом включении насоса идти по трубам.
stran06
труба ПЭ 20-ка - 200 гр/пог. м. Минимум вдвое сожмется, что-то уйдет через тот же сливной кран. Если от сливного, до обратного клапана 10 метров трубы, в ГА будет примерно до полулитра воздуха на каждое включение. У нормальных ГА - сверху клапан. Открыл - стравил. В принципе, будет работать и так. Лишнее уйдет в сеть, объем ГА несколько уменьшится, чаще будет включаться.
Отверстие слива, можно не у насоса, а чуть ниже глубины промерзания, снизится паразитная емкость.
что весь столп воздуха будет при каждом включении насоса идти по трубам.
Нажмите, чтобы раскрыть...
что весь столп воздуха будет при каждом включении насоса идти по трубам.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Анрей Санников
Секундочку. Простите за непонятливость. Вы предлагаете такую схему только на зиму или постоянно? Если постоянно — тогда зачем вообще нужен обратный клапан? А если на зиму — как на лето закрывать это самое трехмиллиметровое отверстие?
труба ПЭ 20-ка - 200 гр/пог. м. Минимум вдвое сожмется, что-то уйдет через тот же сливной кран. Если от сливного, до обратного клапана 10 метров трубы, в ГА будет примерно до полулитра воздуха на каждое включение. У нормальных ГА - сверху клапан. Открыл - стравил. В принципе, будет работать и так. Лишнее уйдет в сеть, объем ГА несколько уменьшится, чаще будет включаться.
Отверстие слива, можно не у насоса, а чуть ниже глубины промерзания, снизится паразитная емкость.
Нажмите, чтобы раскрыть...
труба ПЭ 20-ка - 200 гр/пог. м. Минимум вдвое сожмется, что-то уйдет через тот же сливной кран. Если от сливного, до обратного клапана 10 метров трубы, в ГА будет примерно до полулитра воздуха на каждое включение. У нормальных ГА - сверху клапан. Открыл - стравил. В принципе, будет работать и так. Лишнее уйдет в сеть, объем ГА несколько уменьшится, чаще будет включаться.
Отверстие слива, можно не у насоса, а чуть ниже глубины промерзания, снизится паразитная емкость.
что весь столп воздуха будет при каждом включении насоса идти по трубам.
Нажмите, чтобы раскрыть...
что весь столп воздуха будет при каждом включении насоса идти по трубам.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Нажмите, чтобы раскрыть...
stran06
Если б под себя, то на _эту_ зиму так, потом утеплить, кессон - по любому нафиг.
Чтоб не вытекала постоянно вода из ГА. Который, должен стоять в тепле (в доме).
Да можно и не закрывать, периодически выпуская воздух из ГА. Можно сделать вставку с дыркой и без (если не лениво). Если обсадная труба позволяет - вставить шаровый вместо дырки и вывести шток наружу и т.д. Но лучше - хорошо утеплить.