  • Здравствуйте!
    Построен жилой, двухэтажный дом. Живем в нем около года. Сначала то ли не замечали, то ли все устраивало, но сейчас напор горячей воды существенно ниже чем напор холодной воды. Холодная вода идет с ОЧЕНЬ хорошим напором, даже на втором этаже. Горячая же, раза в 3-4 хуже.
    Вода подается из колодца, установлен газовый котел, насосная станция. Водопроводные трубы пластиковые, диаметр 20.
    Советовался с разными людьми, предположительно, что водопровод смонтирован не верно. Грубо говоря длина трубы для горячей воды длиннее чем холодной и пропускная способность (диаметр 20) не достаточная для необходимого напора. Водопроводные трубы уже скрыты за стенами из гипсокартона, выполнена отделка.
    Что можно предпринять, чтобы увеличить напор горячей воды? Давление в системе около 3,2.







  • Проверить напор перед котлом.Если теряется в котле,то почистить фильтр котла.
    Если не поможет,то промыть теплообменник.
    Андрей Ильин Андрей Ильин сказал(а):
    Андрей ИльинАндрей Ильин сказал(а):
    Что можно предпринять, чтобы увеличить напор горячей воды?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что можно предпринять, чтобы увеличить напор горячей воды?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Фильтр котла чистый.
    Теплообменник надо проверять...

  • Андрей Ильин,
    Именно котла,а не перед котлом?Андрей Ильин
  • юзер, перед котлом. В паспорте на котел, только один фильтр, вроде...юзер
  • Скорее всего ваши фильтры должны ставиться на горизонт. участках.
    Под спойлером пояснение из статьи, что была указана выше.
    Не всегда существующая разводка сантехнических систем позволяет применить стандартные изделия. Когда необходимо установить ФГО на вертикальный трубопровод с подачей воды снизу вверх, обычные косые и прямые фильтры неприменимы, т.к. это приводит к засорению нижнего отвода трубопровода (рис. 7). [​IMG]
    Рис. 7. Прямые и косые фильтры на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх (ошибка)
    В таких случаях необходимо делать горизонтальный участок трубопровода с установкой на нем ФГО. Однако не всегда рабочее пространство позволяет это сделать. На выручку приходит универсальный фильтр VALTEC VT.386 (патент № 2464479). У этого фильтра ось фильтровальной камеры развернута на 75° по отношению к оси трубопровода. Благодаря этому нерастворимые частицы, окалина и прочие загрязнения не имеют возможности поспасть обратно в трубу, опуститься вниз при остановке потока, а остаются в фильтровальной камере (рис. 8).
    [​IMG]
    Рис. 8. Внешний вид, конструкция и работа фильтра VT.386 на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх




    Не всегда существующая разводка сантехнических систем позволяет применить стандартные изделия. Когда необходимо установить ФГО на вертикальный трубопровод с подачей воды снизу вверх, обычные косые и прямые фильтры неприменимы, т.к. это приводит к засорению нижнего отвода трубопровода (рис. 7). [​IMG]
    Рис. 7. Прямые и косые фильтры на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх (ошибка)
    В таких случаях необходимо делать горизонтальный участок трубопровода с установкой на нем ФГО. Однако не всегда рабочее пространство позволяет это сделать. На выручку приходит универсальный фильтр VALTEC VT.386 (патент № 2464479). У этого фильтра ось фильтровальной камеры развернута на 75° по отношению к оси трубопровода. Благодаря этому нерастворимые частицы, окалина и прочие загрязнения не имеют возможности поспасть обратно в трубу, опуститься вниз при остановке потока, а остаются в фильтровальной камере (рис. 8).
    [​IMG]
    Рис. 8. Внешний вид, конструкция и работа фильтра VT.386 на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх
    Пример
    Не всегда существующая разводка сантехнических систем позволяет применить стандартные изделия. Когда необходимо установить ФГО на вертикальный трубопровод с подачей воды снизу вверх, обычные косые и прямые фильтры неприменимы, т.к. это приводит к засорению нижнего отвода трубопровода (рис. 7). [​IMG]
    Рис. 7. Прямые и косые фильтры на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх (ошибка)
    В таких случаях необходимо делать горизонтальный участок трубопровода с установкой на нем ФГО. Однако не всегда рабочее пространство позволяет это сделать. На выручку приходит универсальный фильтр VALTEC VT.386 (патент № 2464479). У этого фильтра ось фильтровальной камеры развернута на 75° по отношению к оси трубопровода. Благодаря этому нерастворимые частицы, окалина и прочие загрязнения не имеют возможности поспасть обратно в трубу, опуститься вниз при остановке потока, а остаются в фильтровальной камере (рис. 8).
    [​IMG]
    Рис. 8. Внешний вид, конструкция и работа фильтра VT.386 на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх
    рис. 7[​IMG]
    Рис. 7. Прямые и косые фильтры на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх (ошибка)

    рис. 8

    [​IMG]
    Рис. 8. Внешний вид, конструкция и работа фильтра VT.386 на вертикальном участке с движением воды снизу-вверх
  • видимо, при вертикальной трубе правильно ставить вниз колбой. Так?
    admin admin сказал(а):
    adminadmin сказал(а):
    Скорее всего ваши фильтры должны ставиться на горизонт. участках.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Скорее всего ваши фильтры должны ставиться на горизонт. участках.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    admin admin сказал(а):
    adminadmin сказал(а):
    Однако не всегда рабочее пространство позволяет это сделать. На выручку приходит универсальный фильтр
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Однако не всегда рабочее пространство позволяет это сделать. На выручку приходит универсальный фильтр
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Да. верно, мусор остается в нем.
  • В вашем случае, что касаемо напора давления, решить вопрос можно следующим образом:
    1. поставить на стояк холодной воды после распределения выхода воды по горячему стояку, то есть подача на котел регулятор давления, который позволит вам снизить давление в стояке холодной воды, тем самым перераспределить давление на подачу горячей воды.
    2. в случае недостаточной эффективности решения данной проблемы, на подачу холодной воды на котел, который в последующем подается в систему теплой воды ставится насос для поднятия давления фирмы Grunfus. Предположим если в системе меньше 2 атмосфер он включается, поднимает давление до 3 атмосфер и выключается по такому принципу он работает. Изначально все же я бы вам порекомендовал сделать первый вариант, воспользоватся регулятором давления, а после этого если вас что то не устроит, то можно в принципе установить насос для поднятия давления. Примерная стоимость данной работы регулятор давления хороший стоит от 900руб до 2000руб. + фитинги, насос значительно дороже от 16000руб до 20000руб, поэтому предлагаю действовать пошагово.

  • На фильтре есть стрелочка, показывает направление потока. В вашем случае по направлению потока фильтр стоит ПРАВИЛЬНО. Неправильно (но не смертельно) то, что фильтр смонтирован на вертикальном участке при подаче снизу. При подаче сверху всё было бы хорошо, колба была бы внизу. И на горизонтальных участках колбу ориентируют вниз. И мусор улетал бы в колбу и оседал в ней. А так он просто распределяется по всей сеточке и постепенно её забивает. Надо знать устройство фильтра. И если перевернуть фильтр так как он есть сейчас с подачей снизу, поменяв направление потока в нём на обратное, он просто забьётся очень быстро. Раскрутите фильтр, вытащите сеточку и всё поймёте.
    А эта и дальнейшая галиматья вообще к чему здесь нописона?
    Андрей Ильин Андрей Ильин сказал(а):
    Андрей ИльинАндрей Ильин сказал(а):
    видимо, при вертикальной трубе правильно ставить вниз колбой. Так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    видимо, при вертикальной трубе правильно ставить вниз колбой. Так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    kvartirniiremont kvartirniiremont сказал(а):
    kvartirniiremontkvartirniiremont сказал(а):
    поставить на стояк холодной воды после распределения выхода воды по горячему стояку, то есть подача на котел регулятор давления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    поставить на стояк холодной воды после распределения выхода воды по горячему стояку, то есть подача на котел регулятор давления
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Но бывают случаи,когда мусор ни где не оседает и ни чего не забивает,а висит в сетке,пока есть поток.
    Но как только мы собираемся почистить фильтр и выключаем поток,засор падает вниз .
    И открутив отстойник,мы видим чистый фильтр.Такие случаи бывают не часто,но они бывают....и попробуй найди.
    Поэтому система должна быть смонтирована правильно.
    YuraR YuraR сказал(а):
    YuraRYuraR сказал(а):
    А так он просто распределяется по всей сеточке и постепенно её забивает
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А так он просто распределяется по всей сеточке и постепенно её забивает
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Нет. В Вашем случае нужно
    а) либо заменить косой фильтр на другой фильтр, пригодный для установки на вертикальный восходящий поток. У Валтека есть такие. В статье, ссылку на которую я давала, они упоминаются. Называется "универсальный фильтр Valtec VT.386.
    Он выглядит и устроен так:
    8.jpg
    Или что-нибудь похожее другого производителя.
    б) либо организовать горизонтальный участок водопровода, на котором будут стоять Ваши косые фильтры.
    Андрей Ильин Андрей Ильин сказал(а):
    Андрей ИльинАндрей Ильин сказал(а):
    подскажите, не совсем понял, в моем случае косой фильтр должен быть установлен колбой вниз?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    подскажите, не совсем понял, в моем случае косой фильтр должен быть установлен колбой вниз?
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    8.jpg8.jpg


  • Сначала все-таки лучше сделать то, что советует юзер. Проверить фильтры.
    Не знаю, как в других регионах, а в московских новостройках народ очень часто ставит фильтры с обратной промывкой.
    Чтоб "всё как у людей". :smile3:
    Через годик-другой эксплуатации фильтры засираются. А промывать их не всем новоселам в голову приходит. Им ремонтники собрали систему "как у людей", как поставили - так и стоит, они туда и не лезут.
    Ну вот как топикстартер. Даже и не подозревал, что у него в системе есть латунная фигулина, назначение которой - фильтр.
    И дальше начинаются вопли по интернетам по каким нибудь форумам новостроек: "Наша УК совсем совесть потеряла! Напор воды в стояке никакущий! Как повлиять и куда жаловаться на этих гадов?"
    Ну, и им обязательно кто-нибудь ответит: "А фильтры у Вас стоят? Промойте, а еще лучше раскрутите и почистите сетки". И часто оказывается, что проблема вовсе не в УК, и не в напоре на подаче. А действительно в фильтре. Забилась совсем сеточка, вот вода и не идет.
    Сама такой когда-то была, когда первую квартиру купила и ремонт заказала. :blush:
    Ну, то, что фильтры то стоят, я знала. А вот то, что они могут забиться так, что напор воды упадет - в курсе не была.
    kvartirniiremont kvartirniiremont сказал(а):
    kvartirniiremontkvartirniiremont сказал(а):
    В вашем случае, что касаемо напора давления, решить вопрос можно следующим образом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    В вашем случае, что касаемо напора давления, решить вопрос можно следующим образом:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    :smile3:





    :blush:
  • admin,
    Alice,
    не хотел бы вас "сталкивать лбами", но все же кто прав!? ))
    Андрей Ильин Андрей Ильин сказал(а):
    Андрей ИльинАндрей Ильин сказал(а):
    видимо, при вертикальной трубе правильно ставить вниз колбой. Так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    видимо, при вертикальной трубе правильно ставить вниз колбой. Так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    admin
    admin admin сказал(а):
    adminadmin сказал(а):
    Да. верно, мусор остается в нем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Да. верно, мусор остается в нем.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alice
    Alice Alice сказал(а):
    AliceAlice сказал(а):
    Нет. В Вашем случае нужно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нет. В Вашем случае нужно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Очевидно, окончательно прав будет тот, кто на месте определит тип клапана и сверится с инструкцией по его установке :smile3::smile3:
  • подскажите, пожалуйста, чем можно промыть-прочистить теплообменник? какая химия может использоваться?
    и какой чиститься теплообменник, первичный или вторичный? или оба?
    из какого материала он сделан? нержавейка?



  • Почистил теплообменник. Он был ОЧЕНЬ сильно забит. Отмачивал в лимонной кислоте около 20 часов, промывал под давлением, прям не просто было. Но, теперь напор и горячей и холодной воды одинаков, даже думаю снизить давление на насосной станции, уж очень сильный.
    Правда вот появилась другая проблемка, на первом этаже, если включить горячую воду, то она практически постоянно идет горячей, а вот на втором этаже, секунд 10 горячая, затем 3-4 прохладная, контрастный душ получается. Когда теплообменник был забит, напор был слабенький, но горячая вода была более постоянна, чем сейчас.
    Как быть и что делать!? )