рубли

Насосная станция грундфос

  • Работает 4 года. В последнее время после перерыва в работе один-два часа вода начинает течь с воздухом, прерывисто и насос (если был небольшой отбор воды) не выключается.
  • RIK,
    Возможно не держит обратный клапан.RIK
  • Обратный клапан стоит внизу колодца вместе с фильтром. Где нужно поставить второй ОК?
    RIK RIK сказал(а):
    RIKRIK сказал(а):
    Работает 4 года. В последнее время после перерыва в работе один-два часа вода начинает течь с воздухом, прерывисто и насос (если был небольшой отбор воды) не выключается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Работает 4 года. В последнее время после перерыва в работе один-два часа вода начинает течь с воздухом, прерывисто и насос (если был небольшой отбор воды) не выключается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Второго клапана не нужно.
    Нужно убедиться ,что в самом трубопроводе от станции до клапана нет утечек.
    Если утечек нет,то заменить сам клапан.
    При условии,что трубопровод от станции до воды герметичен,возможен вариант установки одного клапана ,непосредственно перед станцией.


  • Поднимайте трубу и смотрите состояние фильтра обратного клапана и самой труб. Откуда то видимо идет подсос воздуха. Это возможно только со стороны заборной трубы, либо сальника вала. А сам по себе подсос возможно усугублен забитым фильтром или клапаном
    RIK RIK сказал(а):
    RIKRIK сказал(а):
    Обратный клапан стоит внизу колодца вместе с фильтром. Где нужно поставить второй ОК?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Обратный клапан стоит внизу колодца вместе с фильтром. Где нужно поставить второй ОК?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • На насосах этого типа используется торцевое уплотнение,но не сальник.И если оно хоть как то не держит,то оно будет течь из-за давления, создаваемое станцией при отключении......
    И это было бы явно видно,и тем более,если бы там стоял сальник.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    либо сальника вала
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    либо сальника вала
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Заборную трубу с фильтром и клапанам поднять невозможно, т.к они вмурованы намертво.
  • RIK,
    Это сложно осмыслить....
    Но допускаем, что тупо не держит клапан внизу.
    Тогда выход один - это установка обратного клапана перед станцией.
    Правда, с запуском станции возникнут проблемы, но вполне решаемые.RIK



  • А в чем будет проблема запуска насоса?
  • Пробуйте. Клапан внизу сколько то держит, поэтому запустите.
    Если бы не было клапана внизу, а только перед станцией, то без ручного насоса никак (если станция не самовсасывающая).
  • Понятно. Спасибо за советы. Попрошу зятя привезти клапан и аппарат для сварки трубы. Когда все сделаю, обязательно сообщу результат!
  • 1. А какого типа насос. Т.С. упомянул только фирму. Конкретную марку не обозначил.
    2. Конструкция торцевого уплотнения сконструирована таким образом, чтобы самоуплотнятся со стороны высокого давления в сторону низкого этим самым же давлением(из полости насоса наружу). Во время же работы крыльчатки в зоне вала создаётся разряжение ниже атмосферного давления и тогда сила уплотнения определяется только усилием прижимной пружины. И по мере износа уплотняющего материала усилия пружины может оказаться недостаточным для противодействия подсоса воздуха.
    3. Так же не оговаривались условия эксплуатации насоса. По которым можно определить имеются ли протечки наружу. Порой даже вполне нормальные насосы, при интенсивной эксплуатации в благоприятных для образования конденсата условиях, дают картину протечки. Скапливая под собой конденсат в виде луж.
    Равно как и обратная картина. При наличие протечки в изначально сыром помещении о ней можно не догадываться очень долго
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    На насосах этого типа используется торцевое уплотнение,но не сальник.И если оно хоть как то не держит,то оно будет течь из-за давления, создаваемое станцией при отключении......
    И это было бы явно видно,и тем более,если бы там стоял сальник.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    На насосах этого типа используется торцевое уплотнение,но не сальник.И если оно хоть как то не держит,то оно будет течь из-за давления, создаваемое станцией при отключении......
    И это было бы явно видно,и тем более,если бы там стоял сальник.

    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Примонтируйте временную трубу с заведомо исправным клапаном.
    RIK RIK сказал(а):
    RIKRIK сказал(а):
    Заборную трубу с фильтром и клапанам поднять невозможно,т.к они вмурованы намертво
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Заборную трубу с фильтром и клапанам поднять невозможно,т.к они вмурованы намертво
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Если вдаваться в конструкцию и принцип работы торцевого уплотнения,то уплотнение работает всегда с одинаковой герметичностью,в независимости от давления.И давление создаваемое насосом ни как не помогает ему уплотняться,а скорее наоборот.
    Однако рассмотрим несколько основных причин протечек торцевых уплотнений на самом простом из их семейства.
    уплотнение 2.jpeg
    уплотнение.gif
    Графитовая втулка ( 1 ) уплотняется по корпусу насоса резиновым кольцом( 8)
    Графитовая втулка(может быть керамическим,металлографитным и т.д) (4) уплотняется по валу резиновым кольцом(5)
    Пружина (3)постоянно поджимает втулку(4) к втулке (1),торцы которых отшлифованы и притерты с такой чистотой,что не пропускают воду.
    Есть несколько основных причин,по которым уплотнение начинает пропускать воду...
    1 .Прилипание уплотнительного кольца (5) к валу ,из-за которого пружина (3) не может прижать торцы уплотнений.
    2.Износ втулок до такого предела,что стальной корпус (6) начинает упираться в корпус насоса.
    3.После долгого простоя,при запуске,может провернуть резиновое кольцо (8).
    Но хочется заметить,что при бытовом использовании, эти причины проявляются редко,т.к.,хоть и предел износа втулок составляет всего несколько мм,износить их сложно.Даже можно назвать примерный срок службы торцевого уплотнения....
    Это от 5 до 10 тысяч часов непрерывной работы.
    А если насос еще способен качать и отключаться при наборе давления,то утечка по уплотнению будет видна обязательно и явно.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Конструкция торцевого уплотнения сконструирована таким образом, чтобы самоуплотнятся со стороны высокого давления в сторону низкого этим самым же давлением(из полости насоса наружу)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Конструкция торцевого уплотнения сконструирована таким образом, чтобы самоуплотнятся со стороны высокого давления в сторону низкого этим самым же давлением(из полости насоса наружу)
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    уплотнение 2.jpegуплотнение 2.jpeg
    уплотнение.gifуплотнение.gif









  • RIK,
    Все таки о результате ваших действий,просьба отписаться.RIK

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.