рубли

Вопрос к spy по колодцам

  • Уважаемый Spy.
    Поиском по форуму я обнаружил, что здесь уже обсуждалась тема водоснабжения дома от шахтного колодца и Вы предлагали различные схемы и варианты оборудования колодца. В частности Вы советовали закрывать шахту колодца двумя теплоизолированными крышками (одну на уровне грунта, другую ниже на метр). Я хотел бы задать вопрос: не является ли это требование избыточным, не достаточно ли будет одной, хорошо утепленной крышки, при условии, что вода в колодце всегда будет стоять на глубине 7 метров и место расположения колодца - подмосковье.
    И еще один вопрос:
    В СНиП 2.04.02-84: (Водозаборные сооружения) я прочел следующее: "5.32. В колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную выше поверхности земли не менее чем на 2 м..........". Хотя никогда еще в жизни не видел колодцев с трубой. Как Вы считаете, является ли данное требование существенным. Может быть вентиляция действительно нужна, когда колодец закрывается крышками?
    Михаил.






  • Под вентиляцией здесь подразумевается удаление от уровня водного горизонта тяжелых газов, которые скапливаются у поверхности воды, но сами в виду того, что они тяжелее воздуха, то сами они не могут удалиться из колодца.
    Да, это требование достаточно обосновано и серьезно.
    А то, что мы не видим колодцев с трубой - это все наше разгильдяйство, и ничего более...
    Заодно вообще происходит общее вентилирование шахты...
    У нас ведь как - ни один уважающий себя колодезник не полезет в колодец, вырытый другим... Это можно услышать практически от любого представителя...
    Но ведь на самом деле проблемы не существует - надо только перед спуском проверить шахту на загазованность и в случае постоянного поступления газа обеспечить безопасность работ...
    Но кому это надо тратиться на средства защиты и системы газоудаления??? :(
    Это типовая рекомендация, а конкретно надо смотреть по месту - у меня вода за зиму поднимается почти вровень с поверхностью, либо вход в колодец сделан не очень глубоко, тогда надо две крышки, а у другого, например как у тебя, воду днем с огнем не сыщешь...
    .
    Так что если у вас там вода глубоко, то ставьте крышку немного ниже уровня земли, при наличии "домика", и все - замерзнуть не должно.
    Если у вас магистраль входит в колодец под землей, то крышка должна быть выше этого входа...
    Михаил:
    В СНиП 2.04.02-84: (Водозаборные сооружения) я прочел следующее: "5.32. В колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную выше поверхности земли не менее чем на 2 м..........". Хотя никогда еще в жизни не видел колодцев с трубой. Как Вы считаете, является ли данное требование существенным. Может быть вентиляция действительно нужна, когда колодец закрывается крышками?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    В СНиП 2.04.02-84: (Водозаборные сооружения) я прочел следующее: "5.32. В колодцах необходимо предусматривать вентиляционную трубу, выведенную выше поверхности земли не менее чем на 2 м..........". Хотя никогда еще в жизни не видел колодцев с трубой. Как Вы считаете, является ли данное требование существенным. Может быть вентиляция действительно нужна, когда колодец закрывается крышками?
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...











    Михаил:
    хотел бы задать вопрос: не является ли это требование избыточным, не достаточно ли будет одной, хорошо утепленной крышки, при условии, что вода в колодце всегда будет стоять на глубине 7 метров и место расположения колодца - подмосковье.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    хотел бы задать вопрос: не является ли это требование избыточным, не достаточно ли будет одной, хорошо утепленной крышки, при условии, что вода в колодце всегда будет стоять на глубине 7 метров и место расположения колодца - подмосковье.
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Спасибо.
  • Да, труба вентиляции должна начинаться как можно ближе к поверхности воды, чтобы обеспечить тягу и удалить газы возле воды.
    Приток воздуха будет осуществляться через щели крышки или же через любые другие неплотности в колодце...
  • Вопрос к специалисту по колодцам. Купили дом, а колодец всего на три кольца и сверху пол кольца.Вода стоит на два кольца, летом на полтора, даже в жаркие дни. Участок большой - быстро заканчивается, хотя набирается тоже быстро. Вопрос такой: можно ли сейчас и каким образом уложить хотя бы ещё два кольца.Кто-то говорит, что можно только меньшим диаметром, но сразу было закуплено пять и два так и остались на участке. Спасибо
  • А как это практически реализовать, если уровень воды в колодце в разное время года - разный?
  • Почти не реально...
    Если колодец простоял около года, да еще если сделали замок, то шансы уложить кольца такого же диаметра стремятся к нулю, т.к. почва уже схватила установленные кольца.
    Правильно говорят, именно так и углубляют колодцы - либо кольцами меньшего диаметра, либо трубой, делая некое подобие скважины...
    Но здесь вопрос в другом - а ниже вода есть?
    Ведь не зря же остановились на этом горизонте, хотя могут быть и другие причины. Например во время проведения работ заполнение было на столько быстрым, что не было возможности откачивать поступающую воду своевременно - ну и решили не заморачиваться дальше...
    Так вот, если сейчас углублять колодец, то вы уйдете с этого водоносного горизонта, а когда вы сможете достичь следующего - неизвестно...
    В итоге у вас вообще не будет воды...
    Хотя вода есть везде - только глубина разная:smile3:
    .
    Походите вокруг - узнайте какая глубина у других колодцев...
    Соедините окружающие вас колодцы с большой глубиной воображаемой линией, возможно вы окажетесь на ее пути, и тогда действительно стоит попытаться углубиться и врубиться в эту жилу.
    .
    Более же простое решение вашей проблемы - организация аккумулирующей емкости большого объема...
    Т.е. это будет система из двух насосов, полностью автоматическая... Из колодца накачиваем емкость, а разбор ведем уже из нее..., по мере расходования воды из емкости, насос будет подкачивать ее из колодца в емкость.
    В итоге у вас значительно увеличится общая кубатура воды для разового разбора.
    Сергей:
    Вопрос такой: можно ли сейчас и каким образом уложить хотя бы ещё два кольца.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Вопрос такой: можно ли сейчас и каким образом уложить хотя бы ещё два кольца.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Сергей:
    Кто-то говорит, что можно только меньшим диаметром,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Кто-то говорит, что можно только меньшим диаметром,
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







    :smile3:






  • Точно не скажу, т.к. этим не увлекаюсь, но можно попробовать вот такой вариант:
    1. Определяете нижний уровень воды.
    2. Берете соответствующую трубу.
    3. Через каждый метр или 50см делаете в ней ряд отверстий по кругу. При чем чем ближе к воде, тем отверстия большего диаметра...
    4. Опускаете трубу примерно на 15-20см выше уровня воды.
    Все. У вас всегда есть вытяжка.
    Ну а перед спуском в колодец производим форсированное вентилирование, либо при помощи вентилятора либо тепловой тяги, для чего в трубу опускаем какой-либо нагревательный элемент(да хоть строительную переноску - лампа с плафоном во влагозащитном исполнение и металлической защитной сеткой).
    P.s. Может и чушь сказал, не знаю..., но это будет работать 100%, а как данная задача выполняется по правилам, просто не в курсе
    :blush:
    Олег:
    А как это практически реализовать, если уровень воды в колодце в разное время года - разный?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    А как это практически реализовать, если уровень воды в колодце в разное время года - разный?
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...










    :blush:
  • Мой приятель рассказывал, что использовал для вентиляции
    колодца пылесос:smile3:. Подключая трубу к выходу воздуха.
    И вопрос: Зимой колодец не будет выхолаживаться? Или при плотной крыщке забора холодного воздуха не будет? (правда абсолютную герметичность обеспечить не получится.)
    :smile3:
  • Нет. Тепла земли достаточно для сугреву, тем более с таким уровнем воды.
    Да кто чем богат... У меня, например, нет на даче пылесоса:smile3:))
    Михаил:
    И вопрос: Зимой колодец не будет выхолаживаться? Или при плотной крыщке забора холодного воздуха не будет? (правда абсолютную герметичность обеспечить не получится.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    И вопрос: Зимой колодец не будет выхолаживаться? Или при плотной крыщке забора холодного воздуха не будет? (правда абсолютную герметичность обеспечить не получится.)
    Михаил:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Михаил:
    Мой приятель рассказывал, что использовал для вентиляции колодца пылесос:smile3:. Подключая трубу к выходу воздуха.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил:
    Мой приятель рассказывал, что использовал для вентиляции колодца пылесос:smile3:. Подключая трубу к выходу воздуха.
    Михаил:
    :smile3:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Да, вода очень близко поэтому и не смогли больше колец опустить. Соседи копали траншею под ленточный фундамент - 1м40см и уже проблема- вода быстро заполняет пространство. Вода железистая. У соседей скважина на 75 метров - всё равно такая же что у нас из трех колец. Как избавиться от железа.
    По поводу трубы. Самим можно это сделать или надо вызывать спецтехнику? Спасибо.
  • По поводу железа прочел в форуме....Понял,что установки по очистке воды не дешевые....или всё-таки есть более дешевые варианты очистки воды от железа? Говорят, что эти установки периодически само очищаются и выбрасывают очень много воды. Или это не так.
  • Если вода нужна в основном для полива, то тем более ставьте бак куб на 2 сотки (в зависимости от размеров участка). Можно его поднять на 2-3м и поливать самотёком. А насос в колодце включать по команде датчика в баке (или врукопашную). Если вода очень железистая, на входе воды в бак поставьте разбрызгиватель. И периодически удаляйте осадок со дна бака. Хотя бы сифоном. Выходную трубу из бака немного приподнимите над днищем.
    Сергей:
    Участок большой - быстро заканчивается, хотя набирается тоже быстро.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    Участок большой - быстро заканчивается, хотя набирается тоже быстро.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Железо отделяется хлором с образованием хлорного железа. Затем фильтруется в песчаных фильтрах. Периодически эти фильтры очищаются обратным потоком воды. Очевидно вы слышали об этом. Сложность в том, что есть вода не с железом, а с марганцем, по внешнемы виду ни чем не отличающаяся. Вот его отделить ещё сложней.
    По 20 летнему опыту жизни в регионе с большим содержанием железа; труба 0.5 дюйма (в квартире) забивается через 10 лет (после очистных). Радиаторы кондиционеров (на станции) продували компрессором ежегодно, через 5 лет промывали лимонной или щавелевой кислотой (70 кг. мельхиора, выбрасывать дорого). И это все после промышленной очистки воды.
    Смысл ответа в том, что в домашних условиях можно очистить воду только для питья.
    На даче проще возить воду с ближайшего хорошего родника.
    Сергей:
    По поводу железа прочел в форуме....Понял,что установки по очистке воды не дешевые....или всё-таки есть более дешевые варианты очистки воды от железа? Говорят, что эти установки периодически само очищаются и выбрасывают очень много воды. Или это не так.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сергей:
    По поводу железа прочел в форуме....Понял,что установки по очистке воды не дешевые....или всё-таки есть более дешевые варианты очистки воды от железа? Говорят, что эти установки периодически само очищаются и выбрасывают очень много воды. Или это не так.
    Сергей:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Новый колодец я закрыл бетонной крышкой. Приезжая на дачу я открываю верхний люк и беру воду с помощью насоса или ведра.Как влияет отсутствие вентиляции на качество воды? Должен ли колодец дышать?

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.