Водоснабжение дома сезонного проживания

  • Прошу помощи народа знающего и умеющего.
    Дано:
    1. Утеплённая летняя кухня с душем и санузлом, сезонной эксплуатации.
    2. Колодец с хорошим дебетом и скважинным насосом.
    3. Магистральная пластиковая труба 3/4 дюйма 35 метров, закопанная на 80 см. Ввод в санузел кухни,Элемент дачи 3.JPG утеплён электрокабелем.
    4. Водоотвод и септик уже есть.
    Нужно:
    1. Холодное и горячее водоснабжение для 4 - 6 человек.
    Какого объёма накопительный водонагреватель для этого подойдёт?
    2. Трубы не должны "бояться" замораживания в случае если случайно не солью воду.
    Из какого материала лучше?
    3. Где лучше сделать точки слива?
    4. Какой гидроаккумулятор и с какими системами автоматики поставить?



    Элемент дачи 3.JPGЭлемент дачи 3.JPG







  • при -20 металлопласт на 80 см - вода замерзает.
  • Зарыта труба из чёрног ПНД, она не боится замерзания.
    Зимой она мне не нужна.
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    при -20 металлопласт на 80 см - вода замерзает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    при -20 металлопласт на 80 см - вода замерзает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • нету фотки. но я сохранил тот кусок трубы.
    по огороду у меня слегка прикопанная чёрная пнд. летний поливочный водопровод.
    труба конечно не идеально по горизонту выложена - то повыше , то пониже, хоть я в осень вентиль на выходе оставляю открытым - всё равно какая-то часть воды до весны залёживается.
    через 3 года эксплуатации разорвало трубу.
    увидал сырость непонятную . раскопал.
    см 4 повдоль растянутый участок полосочкой и дыра с иголку диаметром.
    а решать Вам.






  • Такая угроза конечно есть, но я планирую её продувать перед зимой.
    Может поможет.
    Странник Безфамильный Странник Безфамильный сказал(а):
    Странник БезфамильныйСтранник Безфамильный сказал(а):
    через 3 года эксплуатации разорвало трубу.
    увидал сырость непонятную . раскопал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    через 3 года эксплуатации разорвало трубу.
    увидал сырость непонятную . раскопал.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Я бы на вашем месте смотрел не в сторону слива воды, а в сторону продувки. Штуцер на колодце, и от него тройник вниз на трубу, что бы начинало выдувать метров с трех ниже уровня земли и гнало воду из всей магистрали, через любой кран в доме. А после только ходите по дому и поочерёдно все точки открыл/продул/закрыл.
    Плюс такой схемы в том что
    1. не бегаете с компрессором по дому. Он стоит на месте и нагнетает, а вы только смесители дергаете по очереди, пока вода не сойдет.
    2. не нужно кучи лючков для доступа к трубам в "нижних" точках
    3. Не нужно париться с монтажём водопровода без "карманов". Само не стечёт - компрессор выдует.
    Трубы для форсмажора наверное лучше всего пойдут полипропилен. ПНД как тут предлагали тоже тянутся, но вы ими горячую воду не разведёте. Всё что имеет металл (металопласт, медь) рвется по фитингам гораздо быстрее.
    Однако спешу предупредить. если опыта по консервации не имеете, скорее всего что либо всё равно упустите. Сифоны на умывальниках, эл.клапана стиральной машины, сливной бачёк, сифон унитаза, помпа стиральной машины, бойлер. Всё это тоже надо сливать. При этом слив сифоны надо позаботится о заглушках, если не хотите весной неделю проветривать дом от вонищи из канализационных труб.
    Расширительный бак, обычный. мембранный, с нижней подводкой и реле давления самое простое, что бы кран открыл - вода ушла. Бойлер на шесть человек, если все городские, то и 200л может оказаться мало.









  • Добро.
    С компрессором разобрались. Схема продувки в моём варианте будет немного другой, но в целом всё сходится.
    Консервация водоотвода будет выполнятся строго по порядку и тщательно, я же офицер.
    В моей схеме есть место, где можно установить единую заглушку на всю фановую магистраль.
    Стиральную машину осенью заливаю антифризом.
    Штудирую интернет по поводу труб.
    Сейчас стоит просто бак с теном на 200 литров, мы научились растягивать его на трое суток.
    Оказалось, что человеку что бы помыться хватает всего 10 литров воды.
    Значит бойлер на 80 литров горячей воды будет за глаза.
    Спасибо Вам, будем ждать, может ещё "водяные" в нашу беседу подтянутся.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Плюс такой схемы в том что
    1. не бегаете с компрессором по дому. Он стоит на месте и нагнетает, а вы только смесители дергаете по очереди, пока вода не сойдет.
    2. не нужно кучи лючков для доступа к трубам в "нижних" точках
    3. Не нужно париться с монтажём водопровода без "карманов". Само не стечёт - компрессор выдует.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Плюс такой схемы в том что
    1. не бегаете с компрессором по дому. Он стоит на месте и нагнетает, а вы только смесители дергаете по очереди, пока вода не сойдет.
    2. не нужно кучи лючков для доступа к трубам в "нижних" точках
    3. Не нужно париться с монтажём водопровода без "карманов". Само не стечёт - компрессор выдует.



    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Сифоны на умывальниках, эл.клапана стиральной машины, сливной бачёк, сифон унитаза, помпа стиральной машины, бойлер. Всё это тоже надо сливать. При этом слив сифоны надо позаботится о заглушках, если не хотите весной неделю проветривать дом от вонищи из канализационных труб.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Сифоны на умывальниках, эл.клапана стиральной машины, сливной бачёк, сифон унитаза, помпа стиральной машины, бойлер. Всё это тоже надо сливать. При этом слив сифоны надо позаботится о заглушках, если не хотите весной неделю проветривать дом от вонищи из канализационных труб.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Бойлер на шесть человек, если все городские, то и 200л может оказаться мало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Бойлер на шесть человек, если все городские, то и 200л может оказаться мало.
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Не думаю что антифриз сильно полезен резиновым уплотнениям стиральной машины. Просто когда продувать систему будете не забудьте стиралку на полоскание включить, что бы воздух из эм. клапана и шланга воздух выдул. А помпу можно через фильтр слить. Обычно снизу на стиралках имеется для прочистки сетки заглушка.
    Особое внимание уделите бойлеру.
    1. Дуркоустойчивость на включение ТЭНа на слитом бойлере. Что бы не включить без воды.
    2. Кран на слив или байпас обратного крана бойлера. "Нормальный" бойлер просто так не слить т.к. см п.1. У них защита от осушения бойлера. На холодной воде обр. клапан сливать не даёт. На горячей, заборная трубка слиться не даст.
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Стиральную машину осенью заливаю антифризом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Стиральную машину осенью заливаю антифризом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Большой респект.
    Я этого не знал.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    1. Дуркоустойчивость на включение ТЭНа на слитом бойлере. Что бы не включить без воды.
    2. Кран на слив или байпас обратного крана бойлера. "Нормальный" бойлер просто так не слить т.к. см п.1. У них защита от осушения бойлера. На холодной воде обр. клапан сливать не даёт. На горячей, заборная трубка слиться не даст.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1. Дуркоустойчивость на включение ТЭНа на слитом бойлере. Что бы не включить без воды.
    2. Кран на слив или байпас обратного крана бойлера. "Нормальный" бойлер просто так не слить т.к. см п.1. У них защита от осушения бойлера. На холодной воде обр. клапан сливать не даёт. На горячей, заборная трубка слиться не даст.

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Всё нормально работает. Порошки тоже весьма агрессивны.
    Зато я могу поделиться схемой подключения автоматической стиралки к обычному колодцу с насосом.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Не думаю что антифриз сильно полезен резиновым уплотнениям стиральной машины. Просто когда продувать систему будете не забудьте стиралку на полоскание включить, что бы воздух из эм. клапана и шланга воздух выдул. А помпу можно через фильтр слить
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не думаю что антифриз сильно полезен резиновым уплотнениям стиральной машины. Просто когда продувать систему будете не забудьте стиралку на полоскание включить, что бы воздух из эм. клапана и шланга воздух выдул. А помпу можно через фильтр слить
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • люди ёмкость с водой на чердаке или втором этаже ставят и на стиралку выводят.
    работает и такая схема.
    жил в "обезвоженном" доме.
    стояла припасённая пластиковая 200-литровая бочка воды. бочка чёрная , тазиком накрытая
    .есть время - набрал.
    вода не затухала. бочку мыл 3 раза в год . Слегка склизлые стенки. никакого запаха и живности.
    на пищу - отдельная ёмкость. фильтр.
    это с городского водопровода, но ДО станции водоотстоя. без хлора и без некоторых ступеней очистки.
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    подключения автоматической стиралки к обычному колодцу
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    подключения автоматической стиралки к обычному колодцу
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Это тоже нормально.
    Но с напором воды лучше смывается порошок из кювет.
    Машина всё лето стоит под навесом прямо на улице,
    работает как в городской квартире.


  • Я как то даже растерялся. Если бы к колодцу с ведром, тогда да. А колодцу с насосом по моему всё очевидно. :smile3:
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Зато я могу поделиться схемой подключения автоматической стиралки к обычному колодцу с насосом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Зато я могу поделиться схемой подключения автоматической стиралки к обычному колодцу с насосом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • A ещё можно винт Архимеда с осликом приладить!.:grin:
    Или погрузить машинку в колодец.
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Если бы к колодцу с ведром, тогда да.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если бы к колодцу с ведром, тогда да.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Это всё полумеры.
    Мыло в карман сунул и в колодец прыгнул. Пока выкарабкиваешься и сам помоешься и одежда прополаскается:mosking:
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Или погрузить машинку в колодец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или погрузить машинку в колодец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :mosking:
  • Есть решение - не нужно одеваться и соответственно пачкаться. Ну если только холодно. Газеты нам в руки, ноги, и т.д.:yahoo:
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Это всё полумеры.
    Мыло в карман сунул и в колодец прыгнул. Пока выкарабкиваешься и сам помоешься и одежда прополаскается:mosking:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Это всё полумеры.
    Мыло в карман сунул и в колодец прыгнул. Пока выкарабкиваешься и сам помоешься и одежда прополаскается:mosking:
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Или погрузить машинку в колодец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Или погрузить машинку в колодец.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :mosking:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :yahoo:
  • Похоже я сам себя забанил!?:scratch one-s head::scratch one-s head:
  • это Вы про чЁ ?
  • Сам свёл свой серьёзный вопрос к шуткам.
  • так Ломастер Вам очень основательно ответил.
    вряд ли кто что-нибудь существенное прибавит или опровергнет приведённые доводы.Ломастер
  • Для удобства лучше поставить побольше, литров на 150-200. При выборе учитывайте ещё тот факт, что 200 литров при мощности 2 кВт будут нагреваться часов 8. Если напряжение номинальное.
    Объём гидроаккумулятора напрямую зависит от производительности насоса и способности проживающих спускать воду одномоментно из нескольких точек. Учитывайте, что реально накопленный объём воды в гидроаккумуляторе не имеет ничего общего с объёмом, указаным в инструкции.
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Прошу помощи народа знающего и умеющего.
    1. Холодное и горячее водоснабжение для 4 - 6 человек.
    Какого объёма накопительный водонагреватель для этого подойдёт?
    4. Какой гидроаккумулятор и с какими системами автоматики поставить?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Прошу помощи народа знающего и умеющего.
    1. Холодное и горячее водоснабжение для 4 - 6 человек.
    Какого объёма накопительный водонагреватель для этого подойдёт?
    4. Какой гидроаккумулятор и с какими системами автоматики поставить?



    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Безусловно поможет,если труба положена без большого провиса и в сторону сливного вентиля..Если провис есть,то вода будет растягиваться по трубе и вновь скапливаться в нижней точке.Но если у Вас есть возможность дунуть атмосферами 4-5,то тогда да.
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Такая угроза конечно есть, но я планирую её продувать перед зимой.
    Может поможет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Такая угроза конечно есть, но я планирую её продувать перед зимой.
    Может поможет.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • на семью из 3-4 человек за глаза и за уши хватает 100-литрового.
    а если его ещё и периодически не шибко надолго выключать , что соверщенно не скажется на количестве выдаваемой горячей воды - это позволит сэкономить ещё %% 20..25. а при желании -и 30 %.
    что в итоге по сравнению с 200 литровым окажется экономичнее вдвое.
    один шибко умный внучек поставил одиноко живущей бабушке 100-литровый.
    бабушка , прочитав счёт за эдектричество - нагреватель выключила. совсем.
    ну да..зачем меня , дурака , предлагавшего поставить 30-литровый, слушать...совершенно ни к чему..
    svg2 svg2 сказал(а):
    svg2svg2 сказал(а):
    лучше поставить побольше
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    лучше поставить побольше
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • Взять термекс на 100 л. ,его хватит на 5 человек в душе,в нем есть сливной клапан, по опыту лет пять стоит на улице-не разорвало. В стиралке должна быть функция отжим- воды остается ноль, также не надо ничего наливать из химии.Все остальное продуть и забыть до весны.
  • Очень интересное предложение.
    Я ведь о таких нагревателях ничего не знаю.
    Подитожу всё Вами написанное и надеюсь найду самый подходящий вариант.
    Видимо 100 литров будет самым оптимальным выбором.
    пахарь пахарь сказал(а):
    пахарьпахарь сказал(а):
    Взять термекс на 100 л. ,его хватит на 5 человек в душе,в нем есть сливной клапан
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Взять термекс на 100 л. ,его хватит на 5 человек в душе,в нем есть сливной клапан
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Изучил рынок нагревателей и отзывы о них в ценовом диапазоне 12-25 тыр.
    Мозг разрушен.
    Вопросов ещё больше, чем было.
    Общий итог:
    Все текут,
    Срок работы около 3 лет,
    Надёжность стремится к нулю.
    Слив только у Термекса, но надёжность низкая.
    Проблема однако.







  • Jan-Jan, Я уже писал у меня на летней даче стоят термексы--одному 9 лет, другому 7 лет--работают без проблем с апреля до ноября. Дешево и нормально.Jan-Jan
  • В этом наверное и есть секрет. Они выпущены давно.
    Теперь все производители специально снизили ресурс своих товаров.
    Новый товар нужно продавать, да и на запчастях можно заработать.
    А какие у Вас модели стоять!? Может они ещё продаются.
    пахарь пахарь сказал(а):
    пахарьпахарь сказал(а):
    у меня на летней даче стоят термексы--одному 9 лет, другому 7 лет--работают без проблем
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    у меня на летней даче стоят термексы--одному 9 лет, другому 7 лет--работают без проблем
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Jan-Jan, Они настенные, без электронного табло и я эти модели вижу еще в продаже. Простые. Посмотрите в интернете.Jan-Jan
  • Добро!
    пахарь пахарь сказал(а):
    пахарьпахарь сказал(а):
    Посмотрите в интернете.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Посмотрите в интернете.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Купил такой на 50 литров месяц назад. 7 000 руб. Доволен, как слон после душа.:smile3:
    пахарь пахарь сказал(а):
    пахарьпахарь сказал(а):
    Jan-Jan, Они настенные, без электронного табло и я эти модели вижу еще в продаже. Простые. Посмотрите в интернете.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Jan-Jan, Они настенные, без электронного табло и я эти модели вижу еще в продаже. Простые. Посмотрите в интернете.
    Jan-Jan
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • Завтра поеду в разные места и фирмы, мучить манагеров.
    Может будет результат.
  • Jan-Jan, Пора, теплом повеяло.Jan-Jan
  • УГУ!!!
    Попытался сегодня набежать на "Фирменный" магазин Термекса, указанный на http://thermex.ru/company/shops/,
    так ни чуть не бывало. Его там НЕТ!!!
    Там Офис оптовой торговли на 2 этаже, в который пропуск не для всех.
    Консультации только по телефону.
    Очень Жаль!!!!!
    В общем то я уже решил, что брать.
    THERMEX IF 80 V, THERMEX IQ 80 V или Hyundai H-SWS2-80H-UI075
    Прошу администратора, не расценивать ссылки, как рекламу или антирекламу.
    пахарь пахарь сказал(а):
    пахарьпахарь сказал(а):
    Пора, теплом повеяло.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Пора, теплом повеяло.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    УГУ!!!УГУ!!!
    http://thermex.ru/company/shops/





    THERMEX IF 80 V, THERMEX IQ 80 V Hyundai H-SWS2-80H-UI075
  • Всем Здравствуйте!!
    Купил вот такую штуковину: Hyundai-H-SWS2-100H-UI076.
    У этого бойлера есть прямой слив и автоматика блокирующая нагрев без воды.
    Надеюсь прослужит долго.
    Осталось быстро решить несколько вопросов:
    Какой фирмы ПП трубы предпочтительнее ( в средней ценовой категории),
    чем должны быть армированы ПП трубы для горячей воды (люминь или стекло).
    И какой объём гидроаккумулятора оптимален в моём случае.






  • Не важно.
    Стекло волокном.Как минимум монтировать легче.
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Какой фирмы ПП трубы предпочтительнее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Какой фирмы ПП трубы предпочтительнее
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    чем должны быть армированы ПП трубы для горячей воды (люминь или стекло).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    чем должны быть армированы ПП трубы для горячей воды (люминь или стекло).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот, что интересно:
    Есть несколько сайтов, на которых абсолютно противоположно говорят о линейном расширении аллюминия и стекла.
    Им бы встретиться где нибудь за городом и в честной битве придти к общему решению.
    А то мозг обывателя (лоха строителя, таких, как я) может и закипеть.
    Стекловолокно действительно легче монтировать, но одна из фирм утверждает, что аллюмфольга препятствует проникновению кислорода, через стенку трубы. Правда это для горячей воды, а вот про холодную ничего не говорят, видимо кислород от воды замерзает и не может пролезть. Дурят блин!!!!
    юзер юзер сказал(а):
    юзерюзер сказал(а):
    Стекло волокном.Как минимум монтировать легче.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Стекло волокном.Как минимум монтировать легче.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Это законы физики. На отопление нельзя ставить пластиковые трубы если в них нет кислородонероницаемого барьера. Опять же - парциальное давление диктует такие условия :hi:.У Вас же проточная система, не закрытая? Вам не актуально - есть фольга, или нет её :smile3:.
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    но одна из фирм утверждает, что аллюмфольга препятствует проникновению кислорода, через стенку трубы. Правда это для горячей воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    но одна из фирм утверждает, что аллюмфольга препятствует проникновению кислорода, через стенку трубы. Правда это для горячей воды
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :hi::smile3:
  • Точно, в трубу с холодной водой молекулы кислорода снаружи не лезут, только в трубы с горячей водой. Парциальное давление блин!!!
    Jan-Jan Jan-Jan сказал(а):
    Jan-JanJan-Jan сказал(а):
    Правда это для горячей воды, а вот про холодную ничего не говорят, видимо кислород от воды замерзает и не может пролезть. Дурят блин!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Правда это для горячей воды, а вот про холодную ничего не говорят, видимо кислород от воды замерзает и не может пролезть. Дурят блин!!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • И в прямь блин.
    Я и этого не знал.
    Большое спасибо.
    Влад 74 Влад 74 сказал(а):
    Влад 74Влад 74 сказал(а):
    Парциальное давление блин!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Парциальное давление блин!!!
    Нажмите, чтобы раскрыть...