Водоснабжение частного дома (центральное водоснабжение) - летом напор ослабевает

  • Частный дом (3 человека, 4 источника потребления, одновременно включены не более 2-х) подключён к городскому водоснабжению. Летом напор ослабевает. Посоветуйте, исправит ли ситуацию накопительная ёмкость со станцией подкачки воды. Какие характреистики рекомендуете для ёмкости, насоса, гидроакамулятора и автоматики? По каким параметрам выбирать ёмкость, всасывающиё насос, гидроакамулятор и автоматику. Где об этом можно прочитать в Интернете. Спасибо.
  • ставьте станцию MQ 3-45 (Grundfos) + бак на не менее 300 литров (по
    желанию), если хочется какой-нить маленький бак (менее 100 литров)
    поставить, то лучше вообще никакой не ставить
    никаких других емкостей не надо
    конечно же насос или станцию можно рассматривать и других производителей, но MQ - это лучший вариант, аналогов нет





  • Зачем ставить насосную станцию, ведь можно поставить только насос подкачки.
    И зачем тогда гидроакамулятор, если есть бак поплавкового типа на 500 литров.
    Да и защита сухого хода зачем?!

  • Вы спросили как лучше и проще, я сказал, все остальные варианты хуже и сложнее, чуть поясню:
    куда Вы хотите ставить насос подкачки на выходе из накопительного бака, если так, то гидроаккумулятор все равно будет необходим, если подкачка из водопровода в Ваш 500 литровый бак, то можно обойтись и без гидроаккумулятора, включая-отключая насос поплавком на открытом баке
    почему эта система хуже:
    1. что бы выкачивать воду из системы требуется насос, если вода сама побежит в вашу емкость, то насос не нужен
    2. в обязательном порядке требуется насос, который будет качать из емкости в систему и создавать нормальное давление воды, причем с гидроаккумулятором
    3. итого имеем два (или один) насос, гидроаккумулятор, емкость
    в нормальном варианте один насос+гидроаккумулятор, можно даже без него, если будет стоять насос MQ
    выходит что система проще, значительно менее массивна и вообще логична + нет всяких открытых баков с микробами и грязью













  • 1.Если насос стоит после накопительного бака на 500 литров, то зачем гидроакамулятор?
    2.Да и ставить станцию непосредственно к входной трубе (?) - а что если при недостатке давления в сети, станция начнёт засасывать из старых водопроводных труб вместе с водой и грязь вся%E
  • если насос не MQ, то гидроаккумуятор нужно ставить обязательно, если после насоса предполагается установка автоматики и пользование предполагается от включения-выключения кранов (смесители и прочее), а не от включения-выключения питания насоса
    станция не пылесос, без воды она ничего не засосет, а если воды будет недостаточно, то сработает сухой ход, если он конечно есть в выбранном Вами насосе (станции)
    1.Если насос стоит после накопительного бака на 500 литров, то зачем гидроакамулятор?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    1.Если насос стоит после накопительного бака на 500 литров, то зачем гидроакамулятор?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    2.Да и ставить станцию непосредственно к входной трубе (?) - а что если при недостатке давления в сети, станция начнёт засасывать из старых водопроводных труб вместе с водой и грязь вся
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    2.Да и ставить станцию непосредственно к входной трубе (?) - а что если при недостатке давления в сети, станция начнёт засасывать из старых водопроводных труб вместе с водой и грязь вся
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Но разве не оптимально, когда накопительная ёмкость присоеденена к водопроводной трубе, а к ёмкости присоеденён только насос, так ведь ненадо датчика сухого хода.
  • что Вы называете накопительной емкостью? какой-то открытый бак? если так, то тогда не нужен сухой ход, если конечно "по умолчанию" в этой емкости всегда будет вода
    только может возникнуть вопрос, если эта емкость открытая и не особо герметичная, то как вы будете регулировать наполнение, точнее переполнение этой емкости?
    сухой ход, кстати встроен в MQ
    p.s. рекомендую все-таки не усложнять простую систему удорожающими её и ненужными вещами, но если все-таки хочется побеседовать на данную тему, после праздников продолжим :grin:





    :grin:
  • В выходные приезжал специлист с фирмы и предлагает всё-таки станцию. Вопрос: при отключении электричества насос не работает, т.е. не включается при падении давления в водопроводе. Будет ли в данном случее в кране хоть небольшой напор воды, я имею ввиду будет ли проходить вода через станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?
  • Как расчитать литраж гидроаккамулятора?
    На что обратить внимание при монтаже рабочими станции, всё таки они не себе это делают и проконтролировать не помешает. Спасибо
  • будет
    будет ли проходить вода через станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    будет ли проходить вода через станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Спасибо.
    А вода попадает в гидроакамулятор после насоса?
    Как определить, что необходимо увеличивать литраж гидроаккамулятора, так как пока могу позволить себе 25-ти литровый. Как их подсоединять.
    будет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    будет
    будет ли проходить вода через станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    будет ли проходить вода через станцию при отсутствии давления в водопроводе и при отключении электричества?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • она в нем всегда, а насос увеличивает давление только. давление в насосе и баке больше, чем давление в приходящей системе, если конечно все это дело включено
    определять особо нечего, как сможете позволить себе больше - так и ставьте. кстати можно параллельно с существующим баком ставить неограниченнное кол-во других баков, как память в компьютере, только в нем ограничение слотами, а у Вас пространством
    лучше с помощью специалиста (как и вообще все лучше делать с их помощью), но если много денег, то можно поломать и самому, последовательность примерно такая, к системе ставится обратный клапан (если насос MQ, то не надо) далее труба или гибкий армированный шланг до насоса - насос - к выходу насоса (то что сверху) пятивыводной штуцер, реле, манометр (если MQ, то этого не нужно), кран и ввод в существующую систему, потом настраиаем реле давления (лучше ставить немецкую, её настраивать значительно проще, соответственно у MQ ничего настраивать не надо, потом включаем и смотрим, что не так сделали, хотя возможно все получилось :smile3:
    А вода попадает в гидроакамулятор после насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    А вода попадает в гидроакамулятор после насоса?
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Как определить, что необходимо увеличивать литраж гидроаккамулятора, так как пока могу позволить себе 25-ти литровый.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как определить, что необходимо увеличивать литраж гидроаккамулятора, так как пока могу позволить себе 25-ти литровый.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Как их подсоединять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как их подсоединять.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • проход воды
    кстати забыл отметить, что вода проходить будет конечно же, но некоторое сопротивление ей будут оказывать и обратный клапан и сам насос, поэтому при желании можно организовать BY-PASS, через который будет проходить вода при выключенном насосе, следует учитывать, что переключение надо будет делать вручную, хотя можно сделать на электромагнитных клапанах, но оператор все рано будет нуженпроход воды

  • частотный преобразователь
    Что это, зачем он нужен и как подобрать его?частотный преобразователь

  • Емкость бака следует расчитать исходя из реального суточного расхода во избежание застойных явлений и образование пленок бактерий в нагревающейся воде.
  • Бак перед насосом не нужен! Вопрос был вроде как про полив, а 100-200 и даже 300 литров для полива - это капля. Если эта система будет использоваться и для обычного водопровода - тогда это оправданно - дополнительная емкость будет обеспечивать водой при её отключениях ( некоторое время). Гидроаккумулятор обязателен, а вот назначение его совсем не накапливать воду - это в названии. Автоматика измеряет давление после нассоса! Так вот его отсутствие приведет к 1 - частым включениям насоса при малом разборе воды и 2 - гидравлическим перенапряжениям в системе после насоса при закрывании кранов. Насос мгновенно остановиться не может!!!!! А в закрытых системах без аккумулятора произойдет резкое повышение давления выне нормы после закрытия крана! и как следствие - появление течи в лучшем случае.
  • Как их подсоединять.
    лучше с помощью специалиста (как и вообще все лучше делать с их помощью), но если много денег, то можно поломать и самому, последовательность примерно такая, к системе ставится обратный клапан (если насос MQ, то не надо) далее труба или гибкий армированный шланг до насоса - насос - к выходу насоса (то что сверху) пятивыводной штуцер, реле, манометр (если MQ, то этого не нужно), кран и ввод в существующую систему, потом настраиаем реле давления (лучше ставить немецкую, её настраивать значительно проще, соответственно у MQ ничего настраивать не надо, потом включаем и смотрим, что не так сделали, хотя возможно все получилось
    Напоминает анекдот ГРЫЫЫ сказала японская пила ТО-ТО-же сказали мужики. Не умничайте. Кто знает назначение элементов системы тот не задаст столь специфический вопрос. Для правильного расчёта параметров системы нужны исходные данные ВСЕ! а не только то , что посчитали нужными дать. Расчёт системы и её комплектация зависит не только от пожелания клиента и нагрузки, но и здравого смысла и целесообразности


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.