рубли

Простейший водопровод для дачи

  • Добрый день!
    Подскажите будет ли работать такая схема?
    Имеем песочную скважину - 25 м, скважинный насос Водомет 60/92, блок контроля потока в доме, и три точки воразбора ( 1 на полив, 2 - душ+проточный водогрей, 3- умывальник+ проточный водогрей). Использование только весна - лето - осень.

  • Гммм, ну один раз может и будет..., а вот после зимы, а потом еще зимы - никто не скажет, пока ты сам не расскажешь как и что у тебя устроено...
    Что есть "блок контроля потока" - каковы его функции?
    Как вообще должна работать система в вашем представлении?
    Вы описали систему без расширительного бака - да, такие системы возможны, но они не допускают протечек, должны иметь защиту насоса от частых включений, иметь трубопровод из эластичного материала, выполняющего роль своеобразного расширительного бака, в отсутствии непосредственно такого девайса в системе.




  • Не понял, что именно имелось ввиду!?
    Электронный регулятор давления типа KIT 02 ESPA предназначен для систем автоматического поддержания постоянного давления с включением и отключением насоса путем открывания и закрывании водоразборных кранов. KIT 02 обычно используется в традиционных установках с монтажом непосредственно на напорном патрубке поверхностных насосов, однако его можно устанавливать в любом месте напорного трубопровода как поверхностных, так и глубинных насосов. Основным преимуществом электронного регулятора давления KIT 02 является то, что в сочетании с насосами они дают стабильное давление в системе, помимо этого они отличаются высокой надежностью и функциональностью при своих довольно малых размерах, допускают работу с водой содержащей небольшое количество песка. Электронный регулятор давления KIT 02 включает в себя функцию электронной защиты от "холостого хода", недостатка воды, превышения высоты всасывания, работы на закрытую задвижку, подсоса воздуха. Кроме того KIT 02 оснащен встроенным обратным клапаном, гасителем гидроударов, манометром, электронной схемой и кнопкой перезапуска.
    Технические данные:
    напряжение - 220/240 V
    частота тока - 50/60 Hz
    максимальный ток - 10 А
    максимальная температура воды - 50°С
    максимальный поток воды - 10 м3/час
    стартовое давление - 1,5 bar
    максимальное давление - 7 bar

    Если коротко, то этот небольшой блочок позволяет автоматизировать практически любой насос для водоснабжения. Просто установите его в любом месте между насосом и первым краном и вы получите возможность пользоваться водой как в городе. Открыл кран - насос включился. Закрыл - выключился. Оригинальная конструкция позволяет значительно снизить количество циклов включения насоса, что положительно скажется на его ресурсе и позволит добиться равномерного протекания воды без скачков давления. В придачу в блоке есть защита от работы без воды. Автоматизировать можно почти все: насосы "Малыш", "Кама", "Агидель", скважинные насосы, промышленные установки и пр. и т.д. Плюс - неоспоримое качество Espa.
    Гммм, ну один раз может и будет..., а вот после зимы, а потом еще зимы - никто не скажет, пока ты сам не расскажешь как и что у тебя устроено...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Гммм, ну один раз может и будет..., а вот после зимы, а потом еще зимы - никто не скажет, пока ты сам не расскажешь как и что у тебя устроено...
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Что есть "блок контроля потока" - каковы его функции?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что есть "блок контроля потока" - каковы его функции?
    Нажмите, чтобы раскрыть...













    Как вообще должна работать система в вашем представлении?
    Вы описали систему без расширительного бака - да, такие системы возможны, но они не допускают протечек, должны иметь защиту насоса от частых включений, иметь трубопровод из эластичного материала, выполняющего роль своеобразного расширительного бака, в отсутствии непосредственно такого девайса в системе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Как вообще должна работать система в вашем представлении?
    Вы описали систему без расширительного бака - да, такие системы возможны, но они не допускают протечек, должны иметь защиту насоса от частых включений, иметь трубопровод из эластичного материала, выполняющего роль своеобразного расширительного бака, в отсутствии непосредственно такого девайса в системе.

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • возможно, все вышеописанное просто реклама, поэтому и задался я вопросом, будет такая схема функционировать? может кто-то нечто подобное пробывал?
  • :smile3:
    В зависимости от мер, которые ты принял или собираешься принимать, для защиты системы от размораживания, будет зависеть долговечность работы системы.
    Понял.
    Не совсем...
    Недосказанность реалий.
    Описана теоретическая работа идеальной системы.
    Ну так вот, это именно та ситуация, о которой я писал ранее.
    Если у вас нет расширительного напорного бака и жесткие трубы, спокойно выдерживающие давление, нагнетаемое насосом, без деформаций, то система в описанном вами виде практически неработоспособна. Если быть точнее - некомфортна. Более сказать не могу ибо не знаю какой тип датчика применен для защиты от сухого хода.
    Здесь смотри чего получается:
    1. Запускаем систему - насос накачивает давление и отключается.
    2. Открываем кран - давление на стороне потребителя падает и насос включается.
    С этим как бы все нормально и все обыденно.
    Далее...
    3. Имеет место быть протечка какого-то соединения или просто кран не до конца закрыли... В этом случае давление из системы будет улетать моментально, если учесть что трубы не подвергаются деформации при максимальном давлении, которое может создать насос, а вода практически несжимаема таким малым давлением.
    Получим частое включение насоса, при использовании датчика защиты от сухого хода, основанного на реле минимального давления, а автоматика, прочухав это, просто заблокирует систему - для этого и нужна кнопка перезапуска. Защита от частых включений основана на ограничении количестве запусков в единицу времени - допустим не более 30 в час.
    Если же для защиты от сухого хода использовано реле протока, то система будет защищена от частых включений, но тогда каждый раз придется дергать кнопку перезапуска системы.
    И в том и в другом случаях нам придется шкандыбать до блока управления и жамкать кнопку... Согласись - это полнейший дискомфорт.
    Чтобы избежать "фальшивых" блокировок и продлить системе жизнь - нужен напорный расширительный бак, который и возьмет на себя роль буфера между автоматикой и насосом и неполноценностью разводки потребителя.
    Не понял, что именно имелось ввиду!?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Не понял, что именно имелось ввиду!?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:


    Электронный регулятор давления типа KIT 02 ESPA предназначен для систем
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Электронный регулятор давления типа KIT 02 ESPA предназначен для систем
    Что есть "блок контроля потока" - каковы его функции?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Что есть "блок контроля потока" - каковы его функции?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Если коротко, то этот небольшой блочок позволяет автоматизировать практически любой насос для водоснабжения. Просто установите его в любом месте между насосом и первым краном и вы получите возможность пользоваться водой как в городе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если коротко, то этот небольшой блочок позволяет автоматизировать практически любой насос для водоснабжения. Просто установите его в любом месте между насосом и первым краном и вы получите возможность пользоваться водой как в городе.
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Открыл кран - насос включился. Закрыл - выключился. Оригинальная конструкция позволяет значительно снизить количество циклов включения насоса, что положительно скажется на его ресурсе и позволит добиться равномерного протекания воды без скачков давления.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Открыл кран - насос включился. Закрыл - выключился. Оригинальная конструкция позволяет значительно снизить количество циклов включения насоса, что положительно скажется на его ресурсе и позволит добиться равномерного протекания воды без скачков давления.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

















  • Понятно.
    Значит тогда в кратце, получается такая система:
    скважина-скважинный насос-расширительный бак (если я правильно понимаю - это гидроаккумулятор, или мембранный бак?)-точкиводоразбора-проточные нагреватели.
    Достаточно ли будет давления выдаваемого гидроаккумулятором для проточных водонагревателей?
    И какого объема нужен этот бак, чтобы избежпть частых включений насоса. И если я правильно понимаю, эти баки не любят песок в воде, следовательно нужна дополнительная очистка ?
    Чтобы избежать "фальшивых" блокировок и продлить системе жизнь - нужен напорный расширительный бак, который и возьмет на себя роль буфера между автоматикой и насосом и неполноценностью разводки потребителя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Чтобы избежать "фальшивых" блокировок и продлить системе жизнь - нужен напорный расширительный бак, который и возьмет на себя роль буфера между автоматикой и насосом и неполноценностью разводки потребителя.
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Схема такая:
    скважина - насос(может иметь встроенный фильтр грубой очистки и обратный клапан - смотреть паспорт на предмет наличия обеих фич) - фильтр грубой очистки(если нет в насосе) - обратный клапан(если нет в насосе) - фильтр тонкой очистки - реле давления(твой блок) - расширительный напорный бак - потребители.
    Между расширительным баком и потребителями(всеми или для каких-то конкретных) можно установить фильтр водоподготовки - это всякие осмосы и другие прибабахи.
    Еще один момент - опять же по поводу твоего блока - в зависимости от типа датчика, отвечающего за защиту от сухого хода, твой блок и расширительный бак могут быть установлены в обратной последовательности. Я просто не знаю как конкретно функционирует твой блок.
    Бак выбирается по личным пристрастиям, можешь почитать по ним:
    http://www.aprilgroup.ru/catalog/hydrobattery/
    Из расчета, что в заявленном объеме бака, воды будет, максимум, 75%. Реальный же объем воды в баке будет определяться настройками твоей системы.
    Воздуха в баке должно быть на 10% меньше, чем минимальное давление сработки реле на включение насоса, т.е. если реле выставлено на 1.5 бар, то воздуха в бак надо закачивать 1.4 бар.
    Давление в баке определяется дельтой возможностями твоего насоса и минимальным давлением твоего блока управления(1.5 бар) на включение насоса.
    Баки в основном рассчитаны примерно на 8 бар - у тебя насос столько не накачает.

    Но ты не торопись, построй систему из того что есть, просто учти все что я сказал и устраивай систему с таким расчетом, чтобы в случае необходимости можно было в нее врезать гидробак. Это всего лишь врезается один тройник и к нему подключается труба от гидробака - т.е. добавить гидробак в систему очень просто.






    http://www.aprilgroup.ru/catalog/hydrobattery/








  • Сорри, совсем забыл что у тебя конгломерат, и твой блок имеет обратный клапан, поэтому устанавливать его надо исключительно между насосом и расширительным баком. Т.е. так, как я и написал ранее.