рубли

Расположение труб впритык

  • Помогите пожалуйсто разобраться. На каком расстоянии от стены должен распологаться канализационный стояк и стояки холодной и горячей воды? А то мне строители трубу поставили чуть не по середине туалета 38 см. от стены. Где найти ответ? На что сослаться чтобы заставить строителей переделать. Заранее огромное спасибо. :smile3::smile3:
  • ____ Ваша проблема в том, что не был заключён нормальный договор с определением необходимых технических условий.
    ____ Нормальные строители канализацию ставят "впритык" к стене, а стояки ГВС и ХВС на хомутах крепления к стене (2-4 см от стены).
    ____ Думаю, Вам надо нанять других "строителей" и переставить стояки именно в Вашей квартире.

  • Расстояния - см. СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", 3.3:
    "Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
    Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации".
    О канализации здесь не сказано, но применяются те же требования.
    Проконсультироваться можно в архстройнадзоре, в жилищной инспекции (последняя может помочь "заставить строителей...").




  • Нормальные впритык не ставят!!!
    ADSemenov.ru:
    Нормальные строители канализацию ставят "впритык" к стене
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ADSemenov.ru:
    Нормальные строители канализацию ставят "впритык" к стене
    ADSemenov.ru:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Почему нельзя ставить впритык ??
  • Если я правильно понял, речь идет о моей фразе, что номальные строители впритык к стене канализационные стояки не ставят.
    Что ж, поясню, почему.
    При эксплуатации любого трубопровода должна быть обеспечена возможность контроля его состояния со всех сторон. Если труба расположена вплотную к стене (без зазора), место такого вот "прислонения" просто не видно.
    Кроме того, при воздействии на материал различных температур (для канализации - особенно) труба чуть-чуть смещается по оси. А если вплотную - трется по стене. Если это сталь, чугун - стирает штукатурку. Если пластик - стирается сама до дыры.
    При эксплуатации любого трубопровода должна быть обеспечена возможность его ремонта со всех сторон. Даже простой хомут поставить - и то место нужно.
    Канализационная сеть в доме (в 99% случаев) - раструбная. А раструб шире трубы.
    Продолжать?
    Кстати, монтажные положения стояков сантехсистем приведены во всех справочниках для слесарей-сантехнков (Журавлева и иные. К сожалению, нет под рукой).