Какое давление ГВ должно быть на входе?

  • Проблема:
    Здание длиной 120м, высотой 24м (7 этажей), общежитие.
    Система ГВС (не от отопления) от городской котельной, ветка тупиковая (циркуляции нет).
    Давление на входе менее 4атм (по манометру).
    Ночью и в середине дня на 7этаже-тонкая струйка,
    вечером и утром вода доходит до 4го этажа.
    Вопрос:
    Какое давление ГВ должно быть на входе?
    Есть ли какие либо нормативы?
    Как расчитать и где найти методику расчета (литература, интернет и т п)?








  • Кака разница,что должно быть. Главное, какое давление способно выдать оборудование котельной. Можа оно уже на ладан дышит. Вы его ни какими нормами и нормативами поднять давление не заставите. Если ситуация такая, как я обрисовал, то ставьте на входе в здание повышающую станцию.
  • Хотя еще лучше свой ИТП, но это довольно дорого.
    a-x-e-l-1:
    ставьте на входе в здание повышающую станцию.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    ставьте на входе в здание повышающую станцию.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Дело в том, что котельные в этом году модернизировали-установили современные полностью автоматы.Трассу тоже переложили. Мы у себя тоже пол здания обновили: магистраль и стояки, причем начиная от ввода. И не хватает даже там где все новое.
    Звонил теплоснабженцам. Ответ: высота здания 24м, значит хватит 3 атм, а мы даем 3.5.
    Вот и хочу "копнуть" теорию и попытаться доказать, что "маловато будет".

  • Для информации: 1атм. это 10метров вот и считай, они правы.
    Скорей всего диаметры труб занижены но это поправимо, поставь насос лучше "Grunfos" "Alpha" он по давлению или по дешевле "Willo". А вот без циркуляции хана.
    Тем более не так дорого. Хватит трубы "Wirsbo" дм.20 подключил 7-ой эт.к горячей воде и подвал.

  • Полностью согласен. Трубы не пропускают столько воды сколько нужно. И еще момент. Не факт, что во время максимального разбора воды в трассе есть обещанные 3,5атм. Циркуляция и повышающая станция. Бюджетное и реальное решение Вашей проблемы. Врежьте манометры на вводе воды в здание и проверьте давление в часы максимального разбора воды. Если будет держать обещанные 3,5атм, проблема в диаметрах труб. Если не будет, идите в водоканал и предъявляйте претензии.
    Борис:
    Скорей всего диаметры труб занижены
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Борис:
    Скорей всего диаметры труб занижены
    Борис: