рубли

Проблема с давлением в водопроводе

  • Добрый день, есть проблема, помогите пожалуйста.
    У меня квартира в новом доме, 8 этаж (10 этажка, г. Нефтеюганск ХМАО), в квартире было 2 точки водораздачи (холодная и горячая) в разных концах квартиры. Я заглушил 3 точки и оставил только одну (холодную), после нее у меня стоит счетчик воды затем фильтр тонкой очистки (HONEYWELL F76S-1"AA) , после него (Обезжелезиватель Фильтр EIF 12TE), затем разводка холодной воды по квартире и на водонагреватель Thermex RZL150-VS, после него разводка горячей воды по квартире. И последнее на кухне установлена посудомоечная машина и еще система очистки воды обратноосмотическая Atoll А-445. Для всего этого оборудования сделана подсобка в ванной комнате, где и располагается все это оборудование (фильтра и нагреватель).
    Теперь о проблеме: когда все оборудование смонтировали, оказалось что давление на выходе после счетчика воды примерно 1.5-1.7 бар, соответственно после прохождения через все оборудование давление становиться еще меньше. Фильтр который установлен на кухне (Atoll А-445) требует для входа от 2.8 бар. По горячей воде проблем нет, наверное из за того что водонагреватель подвешен под потолком, поэтому хватает естественного давления воды в системе.
    Помогите подобрать систему поддержания давления воды в системе (наверное в диапазоне 3-4 бар). И на сколько я поныл эту систему нужно устанавливать после фильтра тонкой очистки.
    Желательные требования к системе: наименьший уровень шума (подсобка находится рядом со спальней) и место где можно разместить эту систему 46см Х 42 см (или 58см Х 42 см если перенести фильтр тонкой очистки выше.
    Рад буду любому совету и помощи
    Для связи моя почта stels74@mail.ru или kominfo@admoil.ru Александр





  • либо поставь повысительный насос, например фирмы wilo-lg, либо некую емкость и насосную станцию, но она точно будет шуметь во время разбора воды, либо одно из девятнадцати
  • 1. Попробуйте нарисовать свою систему, чтобы не объясняться на пальцах.
    2. Подвешенный под потолок нагреватель вам давления не исправляет, в виду малой высоты, сколько там 2м максимум, а это всего 0.2бар...
    3. Проверьте давление на входе , т.е. до счетчика - узнайте сколько должно быть и соотнесите с имеющимся... Если оно меньше - обращайтесь в жэк, управу, суд.
    4. Какие диаметры труб вы использовали, какого диаметра стояк и ваш отвод от него.
    5. Вы не сказали в какой точке у вас разделение на холодную воду и горячую.
    Если горячая имеет достаточный напор, а берется она с той же самой трассы, что и холодная, то проблема именно в разводке холодной воды после разделения трубопроводов на нагреватель и холодную воду(какой-то мусор перекрыл сечение холодной трубы).
    6. Практически любой напорный насос, с низким шумом(охлаждение за счет перекачиваемой жидкости, корпус чугунный и пластиковый), управляемый реле протока или реле давления. Могу предложить посмотреть на грюндфус MQ3-35. Данный насос характеризуется как очень тихий и предполагает установку под мойкой. Ставить в самом начале системы, после отсечного крана, счетчика и грязевого фильтра(сетка 400-800микрон).
    P.s. Совершенно непонятен тот конгломерат очистного оборудования установленного у вас... Чем руководствовались при выборе и подборе того или иного оборудования водоподготовки?







  • Нарисовал как смог :smile3:
    диаметр стояка примерно 50 мм в диаметре - пропилен, разводка по квартире в пропилене 20мм, разветвление по точкам холодной и горячей воды идет через колектора
    давление после счетчика воды 1.6-1.8 бар
    очистное оборудование подбирала московская фирма коминтекс-экология из результатов анализа воды в нашем микрорайоне. (содержание железа превышает в 3 раза):smile3:


Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.