рубли

Трубы шумят, гудят после замены стояка....

  • Здравствуйте мастера своего дела! У меня проблема.Всё началось со смены стояка.Стояк поменяли,а давление воды стало слабее(ХВС).Стояк сменили с 6-8этаж(9эт.дом).Все бы ничего,но когда принимаешь душ и воду включают на кухне или в туалете,то из душа идёт горячая вода.Решили поменять смеситель,поставили новый Oras Nova термостатический.Посоветовали.Установил,казалось бы решил проблему,но нетут то было,при приёме душа
    начинают трубы гудеть(шуметь).Правда невсегда,примерно 50 на50%.Посоветуйте,что делать?
  • Гы, да у тебя не одна проблема, а целый воз...:smile3:)
    Кто менял стояк, зачем и почему, кто был инициатором замены куска стояка?
    В цифрах это можно выразить? Что было и что стало?
    Такое может быть, но для этого трубы, которые не менялись, т.е. ниже 6 этажа, должны быть либо очень сильно засорены, либо иметь меньший проходной диаметр по сравнению с новыми...
    До установки ораса такое было со старым смесителем?
    Что менялось кроме смесителя, может какие уголки(водорозетки) или еще чего?
    Имхо, если со старым было все нормально, а кроме смесителя ничего не менялось, то это бракованный смеситель.
    Нести назад - и описывать проблему. Только в этом случае ни в коем случае не упоминать о каких-либо других работах - просто заменили такой-то смеситель на ваш, поставили туда же(если посадочные места у них совпадают). Пусть меняют или возвращают деньги, ибо отдавать в ремонт или диагностику невозможно - вам кран нужен.
    Димыч:
    У меня проблема.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Димыч:
    У меня проблема.
    Димыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:

    Димыч:
    Стояк поменяли,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Димыч:
    Стояк поменяли,
    Димыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Димыч:
    Стояк поменяли,а давление воды стало слабее(ХВС).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Димыч:
    Стояк поменяли,а давление воды стало слабее(ХВС).
    Димыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Димыч:
    Установил,казалось бы решил проблему,но нетут то было,при приёме душа
    начинают трубы гудеть(шуметь).
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Димыч:
    Установил,казалось бы решил проблему,но нетут то было,при приёме душа
    начинают трубы гудеть(шуметь).
    Димыч:

    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Стояк менялся из-за того что сгнил(образовалась маленькая дырочка которая начала течь)Когда посмотрели во внутрь гнилой трубы,то проход был 10мм.Получается ,что у соседей нижних этажей меньший диаметр,а у верхних больший.От этого ли понижение давления у меня?До установки смесителя поменяли фильтр грубой очистки перед водосчётчиком.Остаётся непонятным шум труб,хотелось бы разобраться.Посоветуйте!
  • Сделайше шумоизоляцию труб, возможно поможет.
  • Именно, давления на входе в дом не хватает, чтобы обеспечить требуемую скорость потока через засоренные трубы нижних этажей, для обеспечения у вас нормального объема воды.
    Если есть манометр, то можете посмотреть какое давление у вас в системе - в статике(т.е. когда нет разбора по стояку), потом открыть кран и посмотреть что танет с показаниями.
    Еще раз - скорее всего шумит смеситель. Здесь без экспериментов не обойтись - никто не сможет определить источник и причину просто на слух, только приборами.
    Снимите смеситель, поставьте старый - если шум остается, значит дальше по разводке идти надо. Может в каком-то соединении уплотнитель перекрыл часть внутреннего прохода трубы.
    Но самое вероятное - смеситель.
    Димыч:
    От этого ли понижение давления у меня?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Димыч:
    От этого ли понижение давления у меня?
    Димыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Димыч:
    Остаётся непонятным шум труб,хотелось бы разобраться.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Димыч:
    Остаётся непонятным шум труб,хотелось бы разобраться.
    Димыч:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • ...мужики! вспомните со школы, что такое кавитация?! Вся проблема в том, что трубы сварены криво, вода завихряется, создаются вихревые потоки, проявляющиеся физически в шуме, стуке и.т.д. а вообще нужно сантехнику ноги оторвать, точнее сварщику, который варил стояк. Ему то все равно, прямо или криво сварены трубы, у него самого трубы горят...
  • Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.
    Димыч, шумят обычно смесители.

  • Это происходит там, где есть резкие переходы. То есть это может быть не только в криво сваренных трубах, а (даже чаще всего) на острых кромках в кранах смесителя. Отсюда - способы борьбы: притупить.
    Володя:
    вода завихряется, создаются вихревые потоки, проявляющиеся физически в шуме, стуке и.т.д.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Володя:
    вода завихряется, создаются вихревые потоки, проявляющиеся физически в шуме, стуке и.т.д.
    Володя:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Димыч, Spy правильно сказал, скорее всего смеситель

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.