рубли

Провести канализацию и водопровод

  • Кто-нибудь знает какой норматив на расстояние между трубами канализации и водопроводом
  • Иде? В здании или в земле? В земле обычно полтора метра (зависит от материала труб).
  • Андрей,
    Полтора метра - это по горизонтали? Можно ли проводить трубы одна над другой с таким расстоянием под фундаментом дома?
    Евгений

  • Да, по горизонтали. Под фундаментом - это как понять? Выпуски и вводы из здания или транзитные трубы под зданием? По вертикали гораздо меньше расстояние. Посмотрите СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий". Там есть цифры и требования. Водопровод прокладывают выше канализации, если наоборот, то водопровод защищают футляром. Речь о пересечках труб, параллельно одну под другой не укладывают в грунте.
  • Андрей,
    спасибо за быстрый ответ. Вопрос касался личной проблемы. Я перестраиваю(реконструирую) деревянный дом. Чтобы сделать все удобства, пришлось сделать кирпичную пристройку. Ширина - где-то 3.5метра. Почти на угол подвёл воду на глубине 2 метров. С этой же стороны должна уйти канализационная труба. Ситуация такая, что она должна быть как можно ближе к углу, к которому подвёл воду. Фундамент ленточный на полуторометровой песчаной подушке. водопроводная труба под фундаментом проходит через асбестоцементную.
    Что посоветуете, насколько можно приблизить?
    С уважением,
    Евгений



  • В СНиПе, который Вы не хотите посмотреть, всё есть
    "При пересечении инженерных сетей расстояния по вертикали (в свету) должны быть, не менее:
    ж) трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, следует размещать выше канализационных или трубопроводов, транспортирующих ядовитые и дурнопахнущие жидкости, на 0,4 м;
    з) допускается размещать стальные, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м—в крупнообломочных и песчаных грунтах, а канализационные трубопроводы следует предусматривать из чугунных труб;
    и) вводы хозяйственно-питьевого водопровода при диаметре труб до 150 мм допускается предусматривать ниже канализационных без устройства футляра, если расстояние между стенками пересекающихся труб 0,5 м."



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.