Какой диаметр трубы должен быть в стояке?

  • Здравствуйте.
    Подскажите, где можно найти информацию о допустимых диаметрах труб водоснабжения в стояке 9-ти этажного дома? Дело в том, что нам в подъезде, в стояке сделали чуть-чуть "кап.ремонт" - поменяли трубы. Были трубы диаметром 42мм, стали -25мм.
    Что-то мне подсказывает, что это совсем не правильно, ибо вода теперь еле идет....

  • сколько этажей в доме?На сколько квартир один стояк?
  • Дом - 9 этажей, один стояк на одну квартиру.
  • девятку прозевал.Даже если по одной квартире на стояк диаметр должен быть от дюйма с четвертью миниум до полутора дюймов.
  • разве что последние два-три этажа можно заузить до дюйма. А ваши 25мм - это дюймовая труба или диаметр по наружи7
  • А в каком СНиПе/разделе искать точный ответ? Что бы можно было предъявлять обоснованные претензии строителям? Дескать, что же это вы строительные нормы нарушаете? Или наоборот, увидеть, что все в рамках правил и смириться с тонкой струйкой....
  • Наружний диаметр, штангенциркулем замерял, но не до долей мм, подумал, что это не обязательно в данном случае...
  • Что-то не пойму, почему сообщения перепутались... Не привык к конференциям, я все больше по форумам :smile3::smile3:
  • Документы сейчас на вскидку не подберу.Может кто еще подскажет.Но даже исходя из ситуации они сами должны обосновать занижение проектных диаметров.
  • Да какой там обосновать! Им ессно, проще вставить в гильзы, оставшиеся от срезанных труб более тонкие, да оно и понятно. Но почему такие тонкие??? Или между 42 и 25мм нет диаметров?
  • А чего здесь обосновывать - меньшая шероховатость внутренней поверхности, т.е. сопротивление потоку меньше, а значит, при том же самом входном давлении можно иметь меньший диаметр трубы, для получения в итоге того же дебета на потребителе.
    Вот только не в два же раза трубу заужать...
    Олег:
    Но даже исходя из ситуации они сами должны обосновать занижение проектных диаметров.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег:
    Но даже исходя из ситуации они сами должны обосновать занижение проектных диаметров.
    Олег:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Наверно точного, установленного нормами, значения не существует, т.к. водопроводные сети везде разные.
    И в каждом конкретном случае сечение трубопровода - величина расчетная...
    Могу только указать 2 документа, где ты можешь попытаться кое-чего посмотреть...
    СНиП 2.04.01-85*
    СП 40-102-2000
    Ну и почитай статьи...
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3517
    http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2180
    Александр:
    Подскажите, где можно найти информацию о допустимых диаметрах труб водоснабжения в стояке 9-ти этажного дома?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Александр:
    Подскажите, где можно найти информацию о допустимых диаметрах труб водоснабжения в стояке 9-ти этажного дома?
    Александр:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









  • И еще вот сюда зайдите, там типа готовящаяся замена упомянутому снип "водопровод и канализация":
    http://www.snip.ru/page.php?id=58
  • Спасибо большое! Посмотрю.
  • Вот не надо этого. Есть действующий СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий". В приложениях к нему указан расход воды, который должен давать каждый сантехприбор. Сравниваете с фактом и делаете выводы.
    Spy:
    там типа
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    там типа
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Чего этого?
    .
    С каким фактом сравнивать?
    .
    А на счет снипа я вам отвечу так:
    Да, расход есть, но это единичная величина, которая не отражает полной картины по некому абстрактному стояку... Т.к. в этом стояке может быть 2 потребителя, а может быть десять.
    Соответственно, я и написал - диаметр труб является расчетной величиной.
    .
    Человек же спросил про диаметр, а как ты знаешь диаметр далеко не всегда отражает давление и расход...
    .
    Т.е. прямого ответа на вопрос автора не существует, пока не известны некоторые параметры системы его водоснабжения.
    .
    А что на счет проекта - так я его сам не читал еще, и указал человеку только на предмет того, что может там будет что более точное - хотя бы в качестве ориентира... Это ведь не копия действующего...
    .
    Вобщем не понял я чем ты не доволен...:(
    Андрей Ратников:
    Вот не надо этого. Есть действующий СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий". В приложениях к нему указан расход воды, который должен давать каждый сантехприбор. Сравниваете с фактом и делаете выводы.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Вот не надо этого. Есть действующий СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий". В приложениях к нему указан расход воды, который должен давать каждый сантехприбор. Сравниваете с фактом и делаете выводы.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...














  • Совершенно справедливо
    Существует, но несколько в ином виде. Среднестатистический житель квартиры не обязан уметь считать стояки. Но ему вполне доступно заявить о нарушении действующего норматива. СНиП говорит о том, что из крана должно течь столько-то воды в секунду. Всегда, вне зависимости от количества потребителей на стояке и прочих условий. И плевать потребителю на параметры системы, его интересует результат её работы. Если результат в норме - всё ок, если нет, у него есть веское основание жаловаться. Не на толщину стояка, а на отсутствие нормируемого параметра в кране.
    Теперь понял? ))
    Spy:
    диаметр труб является расчетной величиной.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    диаметр труб является расчетной величиной.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Spy:
    Т.е. прямого ответа на вопрос автора не существует,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Т.е. прямого ответа на вопрос автора не существует,
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Дык я этого и не оспаривал...
    .
    Просто чтобы заявить о нарушении - он должен знать норматив и знать реальность... О чем ты писал выше.
    И как, опять же, пишешь ты - он не должен уметь считать стояки, как и все остальное...
    А сейчас разговор шел именно о толщине стояка, и именно с ним человек связывает дебет на своих кранах... При чем его мнение чисто субъективное - ну что значит "слабый напор"? Для одних фонтан метров на 10 - это слабо, а других и на метр - уже много...
    Именно поэтому я сказал, что толщина - расчетная величина, зависящая от многих факторов...
    В дополнение же привел нормативку и проект - если есть желание, то можно покопаться, может и отыщется что-то более конкретное, нежели некие абстрактные литры в минуту, да еще в окружении непонятных формул...
    .
    Согласен... Но не всегда можно выявить причинно-следственную зависимость, и правильно построить вопрос, если ты не в теме.
    Не до конца.. Просто ты ответил на несколько другой вопрос, который не прозвучал, но подразумевался исходя из ситуации...
    И я, вобщем-то признаю, что твой ответ с точки зрения специалиста по воде, более корректен, хотя, как я уже сказал, и является ответом на незаданный вопрос.
    .
    На счет же проблемы автора, ему, имхо, для начала, надо пройтись выше-ниже по стояку и узнать как дела у соседей, т.к. вполне может быть, что виноват не мелкий диаметр новых труб, а засор на его отводе - т.е. проблема не на всем стояке, а только у него.
    Андрей Ратников:
    Существует, но несколько в ином виде. Среднестатистический житель квартиры не обязан уметь считать стояки. Но ему вполне доступно заявить о нарушении действующего норматива. СНиП говорит о том, что из крана должно течь столько-то воды в секунду. Всегда, вне зависимости от количества потребителей на стояке и прочих условий. И плевать потребителю на параметры системы, его интересует результат её работы. Если результат в норме - всё ок, если нет, у него есть веское основание жаловаться. Не на толщину стояка, а на отсутствие нормируемого параметра в кране.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Существует, но несколько в ином виде. Среднестатистический житель квартиры не обязан уметь считать стояки. Но ему вполне доступно заявить о нарушении действующего норматива. СНиП говорит о том, что из крана должно течь столько-то воды в секунду. Всегда, вне зависимости от количества потребителей на стояке и прочих условий. И плевать потребителю на параметры системы, его интересует результат её работы. Если результат в норме - всё ок, если нет, у него есть веское основание жаловаться. Не на толщину стояка, а на отсутствие нормируемого параметра в кране.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...









    Андрей Ратников:
    Не на толщину стояка, а на отсутствие нормируемого параметра в кране.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Не на толщину стояка, а на отсутствие нормируемого параметра в кране.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Андрей Ратников:
    Теперь понял?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Теперь понял?
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Я указывал, где посмотреть норматив. Там расходы (не напоры) у приборов. Берется в руку ведро или любая другая емкость с известным объемом, в другую - часы с секундной стрелкой, и выясняется расход (при полностью открытом кране). Потом сверяется с приложением к СНиП. Вполне доступно любому.
    Да, но это реальный и простой способ заявить претензию. Мы тут хоть обобъясняемся, как считать диаметр стояка, но Александр скорее всего не сможет провести расчёт. А если и посчитает, то что он с ним будет делать? А вот заявить претензию о несоответствии факта нормативу - вполне реально.
    А вот это очень правильный совет
    Spy:
    он должен знать норматив и знать реальность...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    он должен знать норматив и знать реальность...
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Spy:
    является ответом на незаданный вопрос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    является ответом на незаданный вопрос.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Spy:
    проблема не на всем стояке, а только у него.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    проблема не на всем стояке, а только у него.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Жду такой же оценки по остальным пунктам...:smile3:
    Андрей Ратников:
    А вот это очень правильный совет
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    А вот это очень правильный совет
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :smile3:
  • см. Приложение 1 Постановления Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307