рубли

Проблема с реле давления (продолжение и окончание)

  • Вот тут
    http://forum.vashdom.ru/threads/problema-s-rele-davlenija.28248/
    я обращался с вопросом по неправильной работе реле давления. Случайно удалось догадаться, в чем дело. Может быть, кому то пригодится.
    Оказалось, что "неправильное" реле давления, которое вместо вкл./выкл. насоса действовало наоборот, это на самом деле реле защиты от сухого хода LP3. А "правильное" реле имеет маркировку PM/5 (или аналогичную). Эти реле могут ставиться вместе. При этом LP3 включается в розетку, PM/5 - в LP3, а насос - в PM/5. Вот здесь есть описание http://www.vod-stih.com/instrukcii/lp3.pdf Существует также девайс, который делает все это разом.
    Конечно, отдельное спасибо производителям, которые выпускают реле АБСОЛЮТНО одинакового вида без надписей на корпусе. Чтобы понять, какое реле держишь в руках, необходимо с помощью отвертки снять крышку, найти на контактной группе маркировку и еще знать, какая маркировка, что означает. Еще можно поблагодарить продавца, который продал реле с чужим паспортом. Ну и себе, за то, что берусь не за свое дело.
    http://forum.vashdom.ru/threads/problema-s-rele-davlenija.28248/

    http://www.vod-stih.com/instrukcii/lp3.pdf
  • Я так сразу и писал! :wink3::wink3:

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.