Как лучше организовать обогрев водопровода

  • Здравствуйте, прошу совета.
    Имеется:
    1. погружной насос в скважине, от него полиэтиленовая труба 1" идет к гидробаку в доме.
    2.участок трубы от выхода из скважины до входа в дом заглублен на 20-30 см. (почему не больше-не знаю, но под фундамент уже не залезть.
    3. При температуре ниже -15 градусов вода замерзает. Приходится держать открытым один из кранов.
    Хочется организовать подогрев этой трубы так, чтобы подогрев сам включался при понижении температуры ну и пожаробезопасность обеспечить.
    В магазине манагеры запутали меня окончательно. Теперь вообще не понимаю как за это браться.
    Читал на нашем форуме и понял, что просто примотать греющий кабель к трубе недостаточно, надо еще его изолировать от влаги и теплоизолировать. Или не обязательно?
    Прошу посоветовать как лучше решать такую задачу.










  • закопать нормально трубу, под фундамент всегда можно подкопать и выдать трубу вверх, два таджика решают вопрос дешевле чем стоит кабель, от которого будут постоянные проблемы
    nms:
    как лучше решать такую задачу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nms:
    как лучше решать такую задачу.
    nms:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Ну а после этого труба снова на морозе (от уровня земли до ввода в теплую часть дома) с этим как?
    Валерий:
    можно подкопать и выдать трубу вверх,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    можно подкопать и выдать трубу вверх,
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • ну самое простое и оптимальное обложить фундамент внутри пенопластом 5+5 см, тем самым и труба будет в порядке и пол теплее
    если уж совесм никак и ломает, то берём 160 канализационку 2 метра и от угла, после которого труба идёт вверх, надеваем на эту трубу канализационку и внутри утепляем негигроскоичным утеплителем, который если что возможно вынуть, если хочется, то вот на этот участок можно для страховки и грелку поставить, для страховки она вполне годится
    nms:
    Ну а после этого труба снова на морозе (от уровня земли до ввода в теплую часть дома) с этим как?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nms:
    Ну а после этого труба снова на морозе (от уровня земли до ввода в теплую часть дома) с этим как?
    nms:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Закопать водопроводную трубу на 2 м. Сделать обустройство ввода в дом. Пройти под фундаментом. Все проблемы решатся сами и никакого греющего кабеля не потребуется! :smile3::smile3:
  • вы сами ответили на свой вапрос, проложите тот же кабель что и для устройства теплых полов, установите дома термореглятор и вперед, успехов вам
  • Поищите в интренете "саморегулирующийся кабель nelson или nexans" это то, что вам надо. Решит все проблемы. Но если выключат свет. то все проблемы вылезут наружу!!!
  • А чем, например?
    Валерий:
    внутри утепляем негигроскоичным утеплителем,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валерий:
    внутри утепляем негигроскоичным утеплителем,
    Валерий:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Любым вспененным материалом с закрытыми порами...
    Например:
    http://www.teplo-teplo.ru/pena.html
    http://www.st-i.ru/
    .
    Только надо учитывать, что у саморегулирующегося термокабеля, есть минимальная температура, более того, по технологии он должен быть уложен в слое материала, чтобы не происходило его перегрева...
    Если же использовать обычный греющий кабель, то будет проблематично использовать его длину, которая фиксирована.
    nms:
    А чем, например?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    nms:
    А чем, например?
    nms:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






  • - Есть герметичные муфты для монтажа саморегулирующегося кабеля внутрь
    трубы… ~25уе
  • А может ссылочку скинете?
    Elena:
    - Есть герметичные муфты для монтажа саморегулирующегося кабеля внутрь
    трубы… ~25уе
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Elena:
    - Есть герметичные муфты для монтажа саморегулирующегося кабеля внутрь
    трубы… ~25уе
    Elena:

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Наберите в поисковике (Google)саморегулирующийся кабель DPH-10...
  • Скорее всего труба и замерзает как раз в цокольной части. Надеюсь хотя бы продухи зимой закрываете? Труба явно стальная. Если вы собираетесь монтировать на трубу кабель, то значит доступ к трубе в подполе есть. Тогда зачем греть воздух - соберите пенопластовый короб из 10 сантиметрового. Швы пропеньте.
    Если же замерзает и снаружи тоже, то то же самое и снаружи.
    как дополнение можно заменить трубу на пластиковую.

  • Саморегулирующийся кабель с помощью муфт проложить
    внутри трубы ( те 2 “ злополучных ” вертикальных метра промерзания ввода в дом), а трубу теплоизолировать…
  • DPH-10 это саморегулирующийся нагревательный кабель применяемый для защиты трубопроводов различного назначения от замерзания.
    Кабель имеет изоляцию из пищевого пластика и может устанавливаться внутри трубы с питьевой водой. Для установки в трубу применяется специальная герметичная затягивающаяся муфта с резьбой 3/4" и 1". Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает его укладку внутри трубы.
    DPH-10 представляет собой двухжильный экранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом и евровилкой, с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами.
    Диаметр кабеля: 5,3мм
    Диаметр муфты: 7,3мм
    Внутренняя изоляция: Полиолефин
    Наружная изоляция: Фторопласт (fluropolimer)
    Максимальная температура нагрева 65°C