  • Всем привет! подскажите, кто знает. Ситуация. На КОСе (канализационных очистных сооружениях) проводили реконструкцию систем аэрации, одну из аэротенок полностью демонтировали и смонтировали на ее месте другую (из армированного бетона внутренним объемом более 1000 м3). Обваловку аэротенки провели без предварительного гидроиспытания и без предъявления техническому надзору.
    Несколько вопросов по этому поводу:
    1. какая техническая документация регламентирует обязательное испытание перед обваловкой (ГОСТы, СНиПы и их номера)?
    2. обязательна ли внешняя гидроизоляция аэротенок (ГОСТы, СНиПы и их номера)?
    3. способы гидравлических испытаний аэротенок (ГОСТы, СНиПы и их номера)?
    Заранее благодарен!!!




  • СНиП 3.05.04-85*
  • спасибо большое! очень признателен!
  • Гидроиспытания в данном случае регламентирует СНиП3.05.04-85;
    "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".Достаточно исчерпывающий документ. Вопрос наружной гидроизоляции следует рассматривать в рамках СНиП3.04.03-85"защита строительных конструкций и сооружений от коррозии".Кстати,если гидроиспытания покажут негерметичность резервуара- есть опыт по устранению .Документально закреплен в СО 34.21.674-2005 (это система РАО ЕЭС),а практически готов содействовать. (499)120-03-19,Дмитрий.
  • спасибо большое! очень признателен!

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.