Давление в системе водоснабжения

  • Уважаемые коллеги! Прошу подсказать причину повышения давления в системе водоснабжения дома. Манометр на гидроаккумуляторе показывает 2 атм., а манометр системы водоснабжения после гидроаккумулятора показывает 4 атм. Раньше было одинаково. Является ли это нормальным явлением или свидетельствует о неисправности (засоров в трубах, фильтрах и т.п.)
  • именно с этого и нужно смотреть, что стоит между этими манометрами, ессно, при условии что сами манометры корректны
    Владимир:
    (засоров в трубах, фильтрах и т.п.)
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    (засоров в трубах, фильтрах и т.п.)
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Т.е. по направлению тока воды, манометр, расположенный к источнику ближе, показывает давление меньше, чем манометр расположенный дальше от источника, при этом между манометрами нет повысительных насосных станций.
    Так?
    .
    Если это данные манометров без водоразбора, то однозначно один из манометров неисправен, либо просто залип.
    .
    Если это данные во время водоразбора, то возможен вариант, что в районе датчика первого манометра произошел засор, в связи с этим проходное сечение трубы уменьшилось, скороть потока возросла, давление в точке измерения так же уменьшилось.
    img_201273.gif
    Владимир:
    Манометр на гидроаккумуляторе показывает 2 атм., а манометр системы водоснабжения после гидроаккумулятора показывает 4 атм.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Владимир:
    Манометр на гидроаккумуляторе показывает 2 атм., а манометр системы водоснабжения после гидроаккумулятора показывает 4 атм.
    Владимир:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    img_201273.gifimg_201273.gif
  • Спасибо за ответ. О засоре у меня мысли были, а о манометре (неисправности или неоткалиброванности)не подумал. Проверю оба варианта.
  • Что с манометрами? Мы волнуемся!!!
  • При отсутствии расхода воды все манометры должны показывать одинаковое давление. Любое сопротивление движению воды порождает разницу давления в магистрали. Если в статическом состоянии манометры показывают разное давление, то встает вопрос об их исправности.