рубли

Неполадки работы водоснабжения - помогите починить

  • Всем доброго времени суток!
    У меня обнаружилась проблема с поступлением воды из колодца в дом. Заключается она в том, что вода не поступает в баки в достаточном количестве.
    Насос Грюнфос, бьёт на высоту 40 метров, мощность 1,5 кВт. Глубина колодца 11 метров, до дома ещё столько же.
    История такова. На протяжении нескольких лет насос использовался редко, потому что приезжали раз в неделю или раз в две недели. Когда же я заселился в него на постоянно, через месяц начались проблемы. Сначала насос просто не выключался когда набирал воду до нужного давления. Приходилось выключать его, отключая блок питания. Недели через две всё прошло.
    Ещё через месяц-полтора сгорел конденсатор. Поменял. Через неделю и второй сгорел (в чём я уже не уверен). Сейчас в блоке питания висит сразу три конденсатора, иначе насос не работает.
    Насос набирает воду в бак до 4 атмосфер и выключается. Реле включения срабатывает когда давление доходит до чуть менее 2,5 атмосфер. Потому что при двух атмосферах вода из крана уже не течёт. До недавнего времени.
    Следом за конденсаторами вода в баках стала уходить до нуля атмосфер, а насос начал набирать воду до двух и останавливаться (но не выключаться). Но вода при этом течёт как обычно. Сейчас насос я включаю/отключаю блоком питания раз в сутки. Минут за 10 вода набирается до уже 2,5-3 атмосфер и замирает.
    Помогите починить, плиз! Вот фотографии устройства водоснабжения:
    «Image(557).jpg»
    1 - вода поступает из колодца до развилки "2";
    2 - внизу вода уходит в баки, вверху уходит через фильтр к развилке "3";
    3 - налево - краны на улицу, направо - бак с горячей водой.
    Общий вид:
    «Image(558).jpg»
    «Image(559).jpg»
    «Image(560).jpg»








    «Image(557).jpg»






    «Image(558).jpg»

    «Image(559).jpg»

    «Image(560).jpg»
  • Для начала нужно указывать точное наименование насоса.
    Здесь тоже самое - какое реле у вас установлено.
    Явная неисправность реле - скорее всего просто засорилось, а потом вроде как рассосалось.
    У вас напряжение какое? Если мне память не изменяет, то грюндфусы не любят пониженного напряжения...
    Но за этой информацией лучше обращаться в сервисный центр - там лучше знаю особенности работы и что на что влияет.

    Вы реле перекручивали что ли? Обычно нижний предел у реле выставляют в районе 1.5 бар.

    ??? У вас что, постройка выше 20 метров над уровнем земли?
    В смысле сейчас вы описали то, что было, а дальше вы пишете что имеется на данный момент. Так?
    Непонятно описание...
    Имхо, лучше, если расписать по циклам, указывая цифровые данные времени, давления, расхода...
    .
    По вашей фотографии могу сказать - построена система не очень корректно, она имеет достаточно большое гидравлическое сопротивление из-за кучи лишних углов и разворотов.
    .
    По поводу поиска проблемы скажу одно:
    1. Ведите мониторинг сетевого напряжения, а лучше поставьте стабилизатор.
    2. Отсоедините насос от системы и проверьте его работоспособность сперва на холостом ходу(из бочки), а затем из колодца, но не присоединяя к вашей системе.
    3. Так же можно временно включить его напрямую, минуя реле, и посмотреть что будет с давлением и напором.
    4. Проверьте проходимость труб - 2 бар это вобщем достаточно для водоснабжения загородного дома, а вы говорите, что у вас вода уже не течет.
    Значит что-то в вашей системе либо забито, либо имеет очень большое гидравлическое сопротивление.
    5. Проверьте ваши контрольные приборы - чего там у вас, манометры, реле давления, фильтры...
    Univanger:
    Насос Грюнфос, бьёт на высоту 40 метров, мощность 1,5 кВт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Насос Грюнфос, бьёт на высоту 40 метров, мощность 1,5 кВт.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Univanger:
    Насос набирает воду в бак до 4 атмосфер и выключается. Реле включения срабатывает когда давление доходит до чуть менее 2,5 атмосфер.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Насос набирает воду в бак до 4 атмосфер и выключается. Реле включения срабатывает когда давление доходит до чуть менее 2,5 атмосфер.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Univanger:
    Сначала насос просто не выключался когда набирал воду до нужного давления. Приходилось выключать его, отключая блок питания. Недели через две всё прошло.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Сначала насос просто не выключался когда набирал воду до нужного давления. Приходилось выключать его, отключая блок питания. Недели через две всё прошло.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Univanger:
    Ещё через месяц-полтора сгорел конденсатор.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Ещё через месяц-полтора сгорел конденсатор.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Univanger:
    Реле включения срабатывает когда давление доходит до чуть менее 2,5 атмосфер.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Реле включения срабатывает когда давление доходит до чуть менее 2,5 атмосфер.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



    Univanger:
    Потому что при двух атмосферах вода из крана уже не течёт.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Потому что при двух атмосферах вода из крана уже не течёт.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Univanger:
    До недавнего времени.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    До недавнего времени.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Univanger:
    Следом за конденсаторами вода в баках стала уходить до нуля атмосфер, а насос начал набирать воду до двух и останавливаться (но не выключаться). Но вода при этом течёт как обычно. Сейчас насос я включаю/отключаю блоком питания раз в сутки. Минут за 10 вода набирается до уже 2,5-3 атмосфер и замирает.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Univanger:
    Следом за конденсаторами вода в баках стала уходить до нуля атмосфер, а насос начал набирать воду до двух и останавливаться (но не выключаться). Но вода при этом течёт как обычно. Сейчас насос я включаю/отключаю блоком питания раз в сутки. Минут за 10 вода набирается до уже 2,5-3 атмосфер и замирает.
    Univanger:
    Нажмите, чтобы раскрыть...











  • Судя по фотографиям, там действительно "горе от ума". Удачи Вам при решении созданной Вами же проблемы!
  • Вы ЭТО сами делали или "спецы" какие то собирали? :laugh1:
    Воткнуть реле давления с автовоздушником в расширительный бак, это супер... :laugh1: У Вас, возможно, фильтра на входе забиты вот и весь гемор с гидравликой. По эл.части надо действительно напругу измерить. А какой собсно насос у Вас стоит? Что за Грюндик такой с выносным блоком управления? Похоже на станцию поддержания постоянного давления. Но тогда Вам не нужно реле давления и вообще там все по другому будет. Давай те точнее марку насоса и напишите че написано на лицевой крышке блока управления. Похоже Вы вывалили кучу бабла за хорошее оборудование и его не могут использовать по уму. Но бум надеяться, что это не так.:laugh1:
    :laugh1:
  • Насос Grundfos SQSK.
    Здесь мне не до конца самому стало ясно. На баке стоят два последовательно подключенных реле. Сначала Джилекс РДМ-5, за ним Italtecnica type mp/5, потом только блок управления.
    Данные события произошли за три месяца. В первых числах ноября 2009 я переехал жить. На третьей неделе не срабатывало реле (где проблема рассосалась). Только в январе начали сгорать реле, а через пару недель после того как я повесил три конденсатора для верности, насос перестал набирать воду до запрограммированного давления.
    Блок управления: Ф-ПЛАСТ CU200; MOD. CU200.EFP

    Новости проблемы: выяснил, что проблемой недобора воды может быть свист из трубы, которая идёт от насоса к бакам, в земле. Походу, шов треснул. Но промоина просела бы...
    Нерешённой осталась проблема со сгорающими кондесаторами...
    Spy:
    Для начала нужно указывать точное наименование насоса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:
    Для начала нужно указывать точное наименование насоса.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Grundfos SQSK
    Spy:Здесь тоже самое - какое реле у вас установлено.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:Здесь тоже самое - какое реле у вас установлено.
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Джилекс РДМ-5Italtecnica type mp/5
    Spy:В смысле сейчас вы описали то, что было, а дальше вы пишете что имеется на данный момент. Так?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Spy:В смысле сейчас вы описали то, что было, а дальше вы пишете что имеется на данный момент. Так?
    Spy:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    a-x-e-l-1:
    Давай те точнее марку насоса и напишите че написано на лицевой крышке блока управления.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Давай те точнее марку насоса и напишите че написано на лицевой крышке блока управления.
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • А можно узнать тип и номиналы конденсаторов - емкость, рабочее напряжение?
  • Сложно будет ответить, ибо не силён. Рабочее напряжение 450V, есть ещё показатель, мне сказали, важный 20uF (только там не "u", а символ какой-то математический). Ещё 50/60Hz.
    Alex-K:
    А можно узнать тип и номиналы конденсаторов - емкость, рабочее напряжение?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alex-K:
    А можно узнать тип и номиналы конденсаторов - емкость, рабочее напряжение?
    Alex-K:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Что-то у вас там темное. Нашел схему подключения насоса, там нет никаких конденсаторов. Сами по себе конденсаторы правильные, гореть не должны. Емкость 20 микрофарад, вместо вашего "u" там греческая буква "мю" - микро, F -Фарад. Найдите знающего электрика, а то бог его знает, что там у вас собрано.
  • Где Вы такие вещи находите?! Ссылки здесь разве нельзя выкладывать?
    Alex-K:
    Нашел схему подключения насоса, там нет никаких конденсаторов.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alex-K:
    Нашел схему подключения насоса, там нет никаких конденсаторов.
    Alex-K:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Непонятно было, что выкладывать. Но потом немного просветлело. Конденсатор напрямую к насосу отношения не имеет. Grundfos SQSK - это ПЗУ - прибор защиты и управления, там микросхемы, релюшки, и для работы этого хозяйства блок питания, в котором был сгоревший конденсатор. Схему ПЗУ не нашел, поэтому ничего конкретного по причине сгорания конденсатора сказать не могу. Скорее всего, там совсем другой тип должен быть, малых размеров. Но то, что вы поставили - непонятно, правда, куда - ведь старый на плате стоял? - в любом случае сгореть не должно. Иначе насос не запускался бы вовсе. Проблему с конденсатором вам может решить на месте любой грамотный радиолюбитель. Или приведите схеу, должна ж она была быть в комплекте с ПЗУ.
  • Кстати, что за жёлтый налёт образовывается внутри блока управления?
  • А куда нужно?
    a-x-e-l-1:
    Воткнуть реле давления с автовоздушником в расширительный бак, это супер... :laugh1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    Воткнуть реле давления с автовоздушником в расширительный бак, это супер... :laugh1:
    a-x-e-l-1:
    :laugh1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Новые симптомы
    Новое по проблеме:
    Предполагается, что если у насоса есть собственная система, отключающая его в случае перегрева, то возможны 2 варианта:
    1. неисправен датчик температуры,
    2. неисправен двигатель, ибо греется излишне.
    Что из это более вероятно?
    А проблема возникновения воздуха в системе объяснилась засором обратных клапанов. Т.к. насос выключается, вода сходит вниз и получается место для воздуха.

    Проблема теперь возникла следующая: заметил, что вода с трудом поступает из баков в краны. Сейчас насос в состоянии накачать воды до 3,1 атмосфер, если верить манометру, расположенному перед фильтром (см. первую картинку). Когда отметка манометра доходит до где-то 2,3 атмосфер, снова непонятно откуда берётся воздух и видно как фильтр пустеет. В кране, соответственно, вода не течёт, шипит, потом вода начинает постепенно наполнять фильтр (плевками) и когда фильтр наполняется, вода продолжает течь, а давление на манометре начинает стремиться к 1 атмосфере.
    Помогите разобраться, плиз!Новые симптомы











  • Есть мысли?
  • ё маё!
    вот понахреначили, других слов даже нет!
    что касательно насоса, то:
    1. нет насосов SQSK! давайте уточняйте есть или SQ или SQE первому никакой блок задаром ненать, для второго свой собственный частотный блок и выглядит он по-другому и начинка иная
    2. что касательно течёт - не течёт, то во-первых замерийте давление воздуха в баках, во-вторых уберите картриджи из колб(ы) фильтров, посмотрите реле
    а вообще, по-хорошему, похоже, комплексная проблема, типа "горе от ума" - вызовите специалистов