Существуют ли требования к заделке деформационного шва между секциями здания?

  • Если "да", то где (в каком СНИПе) это описано?
    Спасибо
  • правильно ли я нашел, что о заделке этого шва говорит СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции, раздел ВОДО-, ВОЗДУХО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЫКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОЛНОСБОРНЫХ ЗДАНИЙ ?
    Но в данном случае интересует шов между секциями кирпичного здания (вроде, понятие "полносборное" здание здесь не проходит?)...
    Или надо об этом шве смотреть другие разделы этого СНИПа, типа 7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ (но там я ничего не нашел) или вообще др. СНИП смотреть надо?

  • Уважаемый Игорь, не в одном СНиПе не регламентируется заделка швов, как и в других нормативных документах. Данные узлы разрабатываются на стадии проектирования архитектором. Проект согласовывается, в государственных органах надзора. Если у вас не заделан шов то это скорее всего предусмотрено проектом и деформационные швы как правила не заделывают.
  • ясно
    получается, что фирмы, рекламирующие необходимость установки в шов всяких жгутов для теплоизоляции с последующей их заделкой мастики - только улучшают ситуацию, но СНИПы не требуют изначально такого улучшения?ясно

  • а вот нашел
    Пособие к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций 1985-08-15
    7.220. Деформационные швы в стенах и перекрытиях каменных зданий устраиваются в целях устранения или уменьшения отрицательного влияния температурных и усадочных деформаций, осадок фундаментов, сейсмических воздействий и т. п.
    7.226. Герметизация температурных швов в наружных стенах осуществляется с помощью металлических и пластмассовых компенсаторов (черт. 61, д, б) или с помощью упругих уплотнителей (черт. 61, в, г).
    В данном случае при h=40 см mg=1, см. n. [4.7].
    И получается, что только архитектор д.б. этим требованиям руководствоваться и предусмотреть заделку шва? А если не предусмотрел, то так оно и надо?а вот нашел







  • Если речь идет о теплоизоляции стен, то для данных конструкций проводится расчет на теплоизоляцию. Швы возникаемые в конструкциях в результате «разрезки» в сборных домах проектируются (разрабатываются) так что туда не могла проникнуть влага, и теплоизоляцию данных швов делают выше теплоизоляции стен. Это что касаемо швов в конструкциях зданий, а деформационный шов это совсем другое. Функциональность данного шва позволить свободно деформироваться зданиям.
  • Руслану Михайловичу
    речь идет именно о температурном вертикальном шве, к которому даже в Пособии к СНиП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций 1985-08-15, как я указал выше, указано о необходимости его герметизации... Так или это необязательно?Руслану Михайловичу

  • И все же речь идет о вертикальной герметизации шва (опасения снега). Иногда также крепят и вертикальные щиты для избежания «свиста». В своих проектах мы в шов закладываем мягкий пенопласт.
  • В соответствии с п. 7.226 СНиП II-22-81 делать обязательно.
  • В соответствии с п. 7.226 СНиП II-22-81 делать обязательно.
    О-ооо! СпасибоВ соответствии с п. 7.226 СНиП II-22-81 делать обязательно.