рубли

Указатель уровня воды в баке

  • Здраствуйте.
    Есть пластиковый бак для воды объемом где то куб. снизу труба для забора воды, сверху труба для подачи с поплавком. Бак стоит в неочень доступном месте. требуется более менее постоянно знать сколько там воды (уровень). Так же бак находится этажом выше (т.е. как я понял всевозможные стандартные уровнемеры непригодны). Как я понял требуется некий электрический прибор с выносной стрелкой. как то так
  • Вода обычная холодная водопроводная (домашнее водоснабжение), бак пластиковый
  • А что Вы понимаете под стандартным уравнемером? У меня на работе используется много стандартных ультразвуковых (микроволновых) уравнемеров. Есть по 30000$, есть дороже.
    Вы правильно поняли. Вам нужен буйковый уравнемер. Можно сделать самостоятельно, но если вы с электроникой не очень, то объяснять бесполезно.
    Вы бы объяснили зачем вам уравнемер? Вы хотите автоматически включать и выключать подающий насос? Так поставьте два поплавка настроенных на разные уровни.
    Валентин:
    как я понял всевозможные стандартные уровнемеры непригодны
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    как я понял всевозможные стандартные уровнемеры непригодны
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Валентин:
    Как я понял требуется некий электрический прибор с выносной стрелкой. как то так
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    Как я понял требуется некий электрический прибор с выносной стрелкой. как то так
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • уровень нужен воды нужен для информации. подающий насос сам отключается при работе на сухую. пока вижу единственную идею - автокамера заднего хода с подсветкой и телевизор с авто. просто и бюджетно
  • Можно и самому сделать попроще- из магнита,герконов,поплавка и полипропиленовой или ПВХ трубки,например.Индикацию устроить светодиодами скажем, из 10-ти ступенчатой шкалы.
    Можно без электроники,тогда вывести по одному проводу с каждого геркона на светодиоды а остальные в общий.
    А можно применить логические микросхемы...или даже микроконтроллер.

  • А дифманометр, несколько метров лапши и вольтметр (градуировать придется самому) никак не бюджетнее? Точность +/-5 см. Если на приборах и проводе не экономить, а настраивать будет спец - точность до 1 см.
    Или без "нанотехнологий" никуда?
    Чтоб насос отключался автоматом - электроконтактный манометр и релюшка.
    Буйковые уровнемеры - даже не прошлый век, а нечто доисторическое... имхо.


  • Да,давление измерять-это тоже можно но я как-то именно за уровнемеры уцепился -просто мне доступнее.
    Манометри вольтметр в разы бюджетнее камеры и телевизора.Ну а уровнемер самодельный этак в десятки раз.
  • Уважаемый,вы хотите приборами для измерения давления измерять уровень?Поясните пожалуйста технологию...
  • чем больше воды в баке - больше давление на дно бака. отсюда зависимость высоты водного столба в баке от давления на дно. наверно как то так...
    длинная рейка, с каким то шагом (скажем см) идет в высоту куча проводов. по ним идет плюс. провода крепятся к рейке оголенным контактом. с другой стороны к оголенному контакту подводится минус. минус крепится к буйку и подымается вместе с уровнем воды.
    внизу крепится 12 лампочек (если 12 проводов). определенный контакт замыкается - определенная лампочка горит. напряжение 12 вольт. как то так чтоли? дык с нашей суровой действительностью это все сгниет через месяц. ибо у меня фильтры водяные даже пол года не выдерживают - все в ржавчине и какой то скользкой липкой жиже.


  • хотя можно для этой цели наверно заюзать геркон, если я правильно понял
  • выходит это надо брать кучу герконов (для точности)?
  • Вот это мне и не понятно. Зачем вам эта информация?
    Врежьте мерное стекло. Поставьте вебку (она дешевле) и подключите к компу.
    Если Вы далеки от этой темы, то это не значит что нет современных буйковых уравнемеров. Есть разные среды и условия. Буйковые уравнемеры и сейчас актуальны. Уж поверьте ведущему инженеру АСУТП одного из крупнейших заводов...
    Я собственно в данном случае, под буйковым уравнемером, подразумевал колхоз. Подпружиненный потенциометр и поплавок. На выходе измерительная головка.
    Вообще в бак можно поставить автомобильный датчик уровня топлива, удлиннив тягу поплавка.
    Можно, но датчик будет дорогой т.к. давление в данном случае максимальное 0.1кгс.
    Очень распространённый и популярный ныне прибор. Такая таблетка на кабеле. Опускается на дно ёмкости.
    Датчик измеряет давление столба жидкости. Далее всё просто...
    -
    В данном случае можно уровень измерять не только по давлению, но и по весу бака...
    Валентин:
    уровень нужен воды нужен для информации.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    уровень нужен воды нужен для информации.
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Валентин:
    автокамера заднего хода с подсветкой и телевизор с авто. просто и бюджетно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    автокамера заднего хода с подсветкой и телевизор с авто. просто и бюджетно
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    Валентин:
    Буйковые уровнемеры - даже не прошлый век, а нечто доисторическое... имхо.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    Буйковые уровнемеры - даже не прошлый век, а нечто доисторическое... имхо.
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    Руслан:
    Да,давление измерять-это тоже можно
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    Да,давление измерять-это тоже можно
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    ЮрийК:
    Уважаемый,вы хотите приборами для измерения давления измерять уровень?Поясните пожалуйста технологию..
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЮрийК:
    Уважаемый,вы хотите приборами для измерения давления измерять уровень?Поясните пожалуйста технологию..
    ЮрийК:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • T_Vlad
    уровень нужен воды нужен для информации штоб знать сколько там воды...
    про буйковый прибор я ничего ни плохого ни хорошего не писал ибо я не в теме...
    а можно название или ссылку на таблетку с проводом?
    >Врежьте мерное стекло. Поставьте вебку (она дешевле) и подключите к компу.
    расстояние от бака до компа около 10 метров, да и вариант тянуть и заводить на комп плохой.





  • Ну,допустим вам нужно знать с точностью до 100 литров -тогда вам всего 10 герконов и потребуется.И 10 светодиодов.Не думаю что камера даст точность в десятки литров при таком объёме,разве только если подсветка + мерная линейка внутри бака.
    Поплавок в трубке должен быть таким чтобы вызывать срабатывание герконов в таком случае без "мёртвых зон" ,иначе понадобится паять логику.
    То есть: магниты на верхней и нижней части поплавка-стержня вызывают срабатывание двух соседних герконов, при снижении уровня воды замкнут только нижний, при каком-то уровне подключается следующий нижний...
    То есть нужен полностью магнитный стержень (скажем,запаянная с обоих сторон пластмассовая трубка на которой закреплен длинный постоянный магнит или наклеены несколько... Длина равна расстоянию между герконами.
    Ну и главное-он должен плавать,скажем пусть хотя бы 1/8 его длины при этом на поверхности.
    От герконов места пайки изолируем герметиком,провода скажем в сигнальный какой-нибудь плоский многожильный кабель и всё,ничего от воды не пострадает.




  • Там не совсем таблетка. Может быть коробочка, может быть цилиндрик.
    Наберите в поисковике "Погружные датчики гидростатического уровня". Ссылок и фирм много. Вот только цены на эти вещи не слабые. Ну не используют серьёзные вещи в подобном вашему случае. Это всё для промышленности, а то, на чём зарабатывают деньги дорого. Я вскользь полистал. Самый дешёвый из увиденных 17т.р. И это только датчик. К нему ещё измеритель нужен.
    Но ссылки посмотрите. По крайней мере будете ориентироваться в вопросе.
    Валентин:
    а можно название или ссылку на таблетку с проводом?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    а можно название или ссылку на таблетку с проводом?
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Всем спасибо. решено делать на герконах.
    5 герконов, 5 магнитов, 5 лампочек, 5 буйков, один включатель, компьютерно-сетевой езернет провод для соединения всего.
    напротив каждого геркона магнит с поплавком. вода поднялась выше - магнит подвсплыл до ограничителя и замкнул геркон. вода опустилась ниже - магнит упал до ограничителя чуть ниже - размыкание. в итоге если бак полный - горит все. подскажите по питанию. длинна провода порядка 5 метров. что юзать: батарейки, 12вольт, еще варианты? система предполагается включил посмотрел выключил. постоянно гореть не будет.

  • Вы не заглядывали в обычный электрический самовар?
    В середине трубка, в ней геркон. Снаружи по трубке скользит поплавок с магнитом.
    Это к тому, что в трубку можно (на разных уровнях) поместить несколько герконов. Один провод у всех общий. Второй сигнальный. На трубку одеть скользящий поплавок с кольцевым магнитом от маленького динамика.
    ИТОГО: один магнит, один поплавок и герконов по количеству дискрет.
    Далее берёте обычную витую пару для Ethernet , в ней 8 проводов, можно сделать 7 дискрет. Коробочку с семью светодиодами (маленькими, не осветительными), к светодиодам сопротивления порядка 1кОм и обычную полтора вольтовую батарейку (в эту же коробочку)
    Валентин:
    5 герконов, 5 магнитов, 5 лампочек, 5 буйков
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    5 герконов, 5 магнитов, 5 лампочек, 5 буйков
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Так если лампочки-это одно ,напряжение на которое лампочка изготовлена.А если светодиоды-там по допустимому току на самом деле, берёте какой либо блок питания скажем на 5 в и светодиоды ну и резисторы на каждый из них скажем,по 500 Ом что-ли.
    Насчёт ограничителей и отдельных пар-по моему хорошее решение.
  • Ну а представьте что магнит оказался между герконами ? И в этот момент информации нету,никакой.
    Я почему и предлагал похожее решение но магнит тогда должен быть размером с промежуток между герконами.
    T_Vlad:
    Это к тому, что в трубку можно (на разных уровнях) поместить несколько герконов. Один провод у всех общий. Второй сигнальный. На трубку одеть скользящий поплавок с кольцевым магнитом от маленького динамика.
    ИТОГО: один магнит, один поплавок и герконов по количеству дискрет.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Это к тому, что в трубку можно (на разных уровнях) поместить несколько герконов. Один провод у всех общий. Второй сигнальный. На трубку одеть скользящий поплавок с кольцевым магнитом от маленького динамика.
    ИТОГО: один магнит, один поплавок и герконов по количеству дискрет.
    T_Vlad:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • А вот это зависит от расстояния между герконами и силы магнита..
    Альтернативный вариант-
    На поплавке не магнит, а экран - эаслонка для магнитного поля, герконы нормально замкнутые, вместо магнитов - катушка с магнитным полем в вертикальной трубке (или снаружи , тогда герконы внутрь),
    светятся все диоды кроме....
    P|s магнитное поле возникает по всей высоте бака...
    Руслан:
    магнит оказался между герконами ? И в этот момент информации нету,никакой
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Руслан:
    магнит оказался между герконами ? И в этот момент информации нету,никакой
    Руслан:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Ну тогда если шторка не экранирует ни один из герконов а где-то между ними... То есть-она должна быть ровно такой как расстояние между герконами.Чтобы во все моменты была индикация а не только в момент пересечения зоны геркона.
  • Существует ещё вариант - использовать датчики давления от стиральных машин , этого добра можно насобирать на свалках,
    рабочее тело в них воздух , каждый настроен на 2 давления, остается изготовить из трубочек типа "перевернутый орган "
    и соединить с датчиками.....

  • герконов должно быть много. спаять их блоками последовательно,
    (число блоков= числу дискрет..)
  • покупаем реле давления РД-2Р
    вводим в бак трубку
    присоединяем к РД-2Р установленному в любом удобном месте.
    Тестируем и смотрим показания на пустом баке и на полном
    Пользуем и смотрим!! :smile3:
    img_251885.jpg
    Причем работает в разных пределах
    Вроде должен быть от -0.07 МПа до 0.3МПа
    Но нас интересует именно переход от "0" к 0.3МПа
    Цена вопроса от 800 руб..
    ЕвгенийG:
    Существует ещё вариант - использовать датчики давления от стиральных машин , этого добра можно насобирать на свалках,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЕвгенийG:
    Существует ещё вариант - использовать датчики давления от стиральных машин , этого добра можно насобирать на свалках,
    ЕвгенийG:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




    :smile3:
    img_251885.jpgimg_251885.jpg



  • Я к чему..
    Просто построить алгоритм контроля именно на давлении воды. Это постоянная физически присущая величина в данном случае! :smile3:))))))))
    А вариантов много - от реле давления (включая разобранные бытовые напольные весы за 500 рублей) до тензодатчиков.
    ЕвгенийG:
    герконов должно быть много. спаять их блоками последовательно,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЕвгенийG:
    герконов должно быть много. спаять их блоками последовательно,
    ЕвгенийG:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    :smile3:
  • Ключевое слово - скользит.
    Если вода жесткая, то через год-два, максимум три, скользить уже не будет, придется разбирать бак и или сдирать отложения с ползунка, или смывать слабой кислотой/молочной сывороткой.
    Любая система с движущимися частями, по определению, не надежна.
    Если дифманометр с амперметром не устраивают - другое решение из реально применяющегося: через каждые 10/20/30 сантиметров в бак врезать штуцеры с электродами, к каждому из которых подключен один контакт лампочки/светодиода. Лампочки заводятся в место, удобное для наблюдения. Другой контакт подключается к плюсу постоянного тока. Корпус бака замыкается на минус. Применение ограничителя силы тока (любого типа) обязательно. Напряжение - не более 12В.
    Если бак неметаллический - минус можно пустить отдельным электродом от дна.
    Для пользователей безопасно. Повышенной электрохимической коррозии , на существующем баке с подобной сигнализацией, последние 10 лет не наблюдалось.
    T_Vlad:
    Снаружи по трубке скользит поплавок с магнитом.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    T_Vlad:
    Снаружи по трубке скользит поплавок с магнитом.
    T_Vlad:
    Нажмите, чтобы раскрыть...







  • 0,3 МПа - это 3 кгс/см2 (если не ошибаюсь), а это 30 м.вод.ст.
    Где в частном доме может стоять бак высотой 30 метров?
    Бак, наверняка, высотой не более 4-х метров - это 0,04МПа.
    Разглядывать на столь маленькой фиговине со шкалой 0-0,3МПа сотые доли МПа (т.е. с точностью до 1 метра уровня) - удовольствие невеликое и точность такого замера - ниже плинтуса.
    Олег (самостроитель):
    Но нас интересует именно переход от "0" к 0.3МПа
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Олег (самостроитель):
    Но нас интересует именно переход от "0" к 0.3МПа
    Олег (самостроитель):
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • В данном случае согласен...
    Я о самом принципе.
    Но есть аналоги и в пределах измерений 0 - 0.1 кгс.
    Просто поискать манометр, который работает на таких пределах.
    Диагносты же на ДВС как-то ловят показания во впускных трактов вакуума и наддува от - 0.01 до + 0.25
    sans:
    Разглядывать на столь маленькой фиговине со шкалой 0-0,3МПа сотые доли МПа (т.е. с точностью до 1 метра уровня) - удовольствие невеликое и точность такого замера - ниже плинтуса.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Разглядывать на столь маленькой фиговине со шкалой 0-0,3МПа сотые доли МПа (т.е. с точностью до 1 метра уровня) - удовольствие невеликое и точность такого замера - ниже плинтуса.
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • повторюсь. бак пластиковый, высота где то полтора метра.
    резать бак лениво, измерять массу бака тоже проблематично.
    движущийся магнит на колбе заклинит очень скоро из за хорошего качества воды.
    >Если дифманометр с амперметром не устраивают - другое решение из реально применяющегося: через каждые 10/20/30 сантиметров в бак врезать штуцеры с электродами, к каждому из которых подключен один контакт лампочки/светодиода. Лампочки заводятся в место, удобное для наблюдения. Другой контакт подключается к плюсу постоянного тока. Корпус бака замыкается на минус. Применение ограничителя силы тока (любого типа) обязательно. Напряжение - не более 12В.
    Если бак неметаллический - минус можно пустить отдельным электродом от дна.
    Для пользователей безопасно. Повышенной электрохимической коррозии , на существующем баке с подобной сигнализацией, последние 10 лет не наблюдалось.
    -----
    идея тоже понравилась, только реализация немного другая. не врезать а ставить пластиковую стойку на всю длину бака, и на этой стойке все монтировать. в данном случае вода играет роль проводника, оно веть так? где то на дне оголенный контакт с плюсом, на стойке провода с минусами. А что значит ограничитель силы тока?
    всякие идеи с покупками датчиков от стиральных машин и датчиков уровня топлива с автомобилей вобще не вариант. непонятно что в них колхозить, непонятно что получится









  • 2 раза в день пешком по лестнице для визуального контакта!
    Самый надежный вариант!
    Было бы желание... а отговорки всегда найдутся.
    Валентин:
    всякие идеи с покупками датчиков от стиральных машин и датчиков уровня топлива с автомобилей вобще не вариант. непонятно что в них колхозить, непонятно что получится
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Валентин:
    всякие идеи с покупками датчиков от стиральных машин и датчиков уровня топлива с автомобилей вобще не вариант. непонятно что в них колхозить, непонятно что получится
    Валентин:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • самый надежный, но самый неудобный, поэтому не вариант
  • Ну какое же это ключевое слово?
    "скользит" понятие растяжимое. Там зазор может быть 5мм. Главное чтобы поплавок не уплывал в сторону. Я собственно привел пример того, что реально применяется в промышленных изделиях.
    В отношении того, что магнит между герконами, так ставится микросхемка с триггерами, которые последовательно переключаются (в ту и другую сторону) по мере перемещения магнита.
    Вариантов "колхоза" много. Можно использовать датчики воды от выброшенных стиральных машин, или бойлеров. Можно использовать самодельные датчики, аналогичные этим. Тот же принцип использует система защиты от протечек.
    Я уже написал про использование датчика уровня топлива от машины. Здесь только придумать (можно тупо удлиннить) систему рычагов, чтобы перекрыть весь уровень бака. Собственно здесь можно поставить редуктор с шестерёночками (хоть и от часов) с возвратной пружиной, а вращение задавать поплавком на капроновой нитке.
    sans:
    Ключевое слово - скользит.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    Ключевое слово - скользит.
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Господа!!!
    Все уже давно придумано и внедрено в массы: Просто используется Сигнализатор уровня жидких и сыпучих сред с дистанционным управлением ОВЕН САУ-М7Е
    с 3 датчиками и нет проблем :smile3:

    :smile3:
  • Конечно придумано. Я со всеми этими вещами работаю профессионально. Вот только цены...
    Ваш прибор (без датчиков) стоит всего 2000р, но это всего лишь реле управления насосом по 3м уровням.
    Фрося Пупкино:
    Все уже давно придумано и внедрено в массы:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Фрося Пупкино:
    Все уже давно придумано и внедрено в массы:
    Фрося Пупкино:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Может просто спаять или скрутить последовательно цепочку из резисторов вдоль линейки. Вода поднимается, сопротивление падает. Скажем, если 20 резисторов по 10кОм, то пустой бак 200кОм, полный 0кОм. Сопротивление Вашей воды не знаю, но обычно небольшое, и погрешности небольшие, если дистиллированная вода, то этот метод не сработает. Для уменьшения погрешности можно опустить алюминиевую проволоку параллельно линии с резисторами. (меньший слой воды в измерении сопротивления участвовать будет).
  • Погрешности будут очень большие в зависимости от сезона и показания будут быстро изменяться от загрязнения резисторов.
    Sergey:
    погрешности небольшие,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Sergey:
    погрешности небольшие,
    Sergey:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • А вот конструктор от Мастер Кит http://www.elbase.ru/products/pdf/9179722 . Если мало дискрет, взять несколько.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.