рубли

Водоснабжение на 80 дворов

  • Прошу совета.
    Мы планируем провести к себе в деревню на 80 домов воду от центральной линии водоснабжения проходящей рядом с деревней. Проект есть. По проекту там где предусмотрены пожарные гидранты должна лежать труба диаметром 110 ПЭ 100 SDR17, в остальном диаметр 63.
    Водопровод мы будем строить за свой счет (жителей деревни) и поскольку ПЭ труба диаметром 110 стоит в 3 раза дороже трубы 63 диаметра. хотели бы сэкономить, уменьшить количество гидрантов и на крайние гидранты пустить трубу 63 диаметра.
    Вопрос: на сколько беспомощными станут гидранты на 63 трубе? или это не критично?


  • Почему же Вы не задаёте вопросов тем проектировщикам, которые делали Вам проект?
    Кто заказчик Вашего проекта? Вы?
    Основными исходными данными (документами) для разработки проекта являются:
    1.Задание на проектирование от Заказчика
    2.Технические условия на присоединение/подключение от снабжающей организации
    3.Действующие нормативные документы.
    Ответы на Ваши вопросы обязан дать проектировщик, владеющий дополнительными данными (напр. давление в сети, протяженность, трассировка, потери напора и диаметры).
    Не владея всеми данными дать точный и полный ответ невозможно.
    Но кое что могу посоветовать.
    1). Уж если вы говорите именно о пожарных гидрантах, то подводка к ним должна быть не менее 100мм., а их расстановка диктуется нормативами по расстоянию и расходу, в зависимости от давления и гидропотерь.
    Нахрена самим выдумывать в таком огнеопасном вопросе, если заказывали проект? Трясите проектантов.
    2). С другой стороны, Вашей деревне МОЖЕТ БЫТЬ вообще нет надобности в пожарных гидрантах и даже вообще в пожаротушении от водоводов. Как у вас до сих пор было?
    Согласно СНиП 2.04.02-84*(Водоснабжение.Наружн.сети.)п.2.11, пожаротушение населённых пунктов до 5тыс.чел. может быть организовано из пожарных ёмкостей (резервуаров или водоёмов).
    А если население менее 50чел. - вообще не предусматривается.
    3). Кроме того, нормы этого же документа говорят о том, что:
    - при кол-ве жителей до 500чел. - допускается вместо гидрантов установка стояков диаметром 80 мм. с пожарными кранами (п. 8.16)
    -если менее 1 тыс. чел. и здания не более 2-х этажей, то расчетный расход на пожаротушение составляет до 5 л/с (а это диаметр трубы(пож.ствола) до 50 мм при давлении 10 м. в.ст.)(табл.5)
    4) Сегодня пожарные нормы очень настойчиво рекомендуют предусматривать в индивидуальных домиках и квартирах установку внутреннего индивидуального пожарного краника диаметром 25-32 мм. со шлангом.
    Ну и т.д. Призовите ваших проектировщиков к ответу. Они ответственны за проект, даже если Вы его приняли год назад. Удачи!


















  • Вобще-то не давно горели леса и целые деревни. Вполне возможно что и требования по пожарным гидрантам изменились. Мы когда-то пару лет назад сдавли линию с 2мя гидрантами, так на гидранты требовалась подводка не менее 160мм, гидрант должен быть проходной. И из-за этого, всю линию вели 160 трубой-- так было указано по проекту. Линия тупиковая на посёлок, а там всего так же как у вас примерно 80 домов, я просто точных цифр не помню. Если вы проложите всё 63 трубой, то на 80 домов вам будет этого мало если ещё и протяженность метров хотя бы 400, а самое главное, потом вы не сдадите этот водопровод и получите большие проблемы. С пожарниками, а гидранты вы будете им сдавать на водоотдачу связываться хлопотно!