Можно два ввода предусмотреть в 12 этажный жилой дом с дренчерной системой и 16 пожарными кранами

  • Добрый день! Можно два ввода предусмотреть в 12 ЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ С СПРИНКЛЕРНОЙ СИСТЕМОЙ И КОЛИЧЕСТВОМ 16 ПОЖАРНЫХ КРАНОВ с соседнего дома? Или обязательно от наружной сети надо? :sorry2: :sorry2: :sorry2::sorry2::sorry2::sorry2:
  • Обязательно от наружной сети!
  • СНиП 2.04.01-85* : "Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем
    двумя вводами.
    Два ввода и более следует предусматривать для:
    - зданий, в которых установлено 12 (включительно) и более пожарных кранов;"
    Если наружн.сеть не кольцевая???
    Михаил В.:
    Ответ на сообщение Мурат от 29.05.2012 13:58:
    Обязательно от наружной сети!
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Михаил В.:
    Ответ на сообщение Мурат от 29.05.2012 13:58:
    Обязательно от наружной сети!
    Михаил В.:

    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Что Вы хотите? Старайтесь выражать свои мысли и формулировать вопросы яснее и сразу в полном объёме!
    Для чего Вам нужны ответы на Ваши корявые вопросы? Вы хотите ответы или Вам просто побеседовать не с кем? Вы человек или робот? Вашу реакцию на получаемые ответы, невозможно угадать, а потому общаться с вами не очень приятно.
    Вы задали короткий вопрос. Получили короткий ответ. Потом сами его же продублировали ясной и однозначной ссылкой:"...к наружной кольцевой сети не менее чем
    двумя вводами".
    Как быть?
    Например: 1). Построить вместо одного большого дома два маленьких. 2). Проложить вторую нитку от кольцевой магистрали, или закольцевать существующую.
    3). Получить Технические условия на возможность такого подключения в "Водоканале", и т.п.
    Прежде чем задумать построить такой дом, нужно оформить определённую исходно-разрешительную документацию. На стадии предпроектной подготовки запрашивается возможность на подключение к инженерным коммуникациям и получаются Технические условия на это. Вы получили ТУ? Ну тогда вперёд!






  • И ещё. Какая такая спринклерная и дренчерная система предусматривается в жилом доме? Для чего? На сколько узлов?
    Даже если эти системы действительно нужны, но их меньше трёх - второй ввод для них не нужен.
    А если построить дом в 11 этажей, пожарный водопровод вообще не нужен. :smile3:

    :smile3:
  • Существ.12 этажный жилой дом, впритык к этому дому будет строится такой же 12 этажный жилой дом. ВОДОСНАБЖЕНИЕ СУЩЕСТВ. ДОМА ПРЕДУСМОТРЕНА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ.
    Заказчик хочет предусмотреть ввод водопровода В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 12 ЭТАЖНЫЙ ДОМ из подвала существующего 12 этажного дома, который стоит впритык к проектируемому 12 этажному дому.
    В СНиПе написана:::
    """Два ввода и более следует предусматривать для:
    - зданий, в которых установлено 12 (включительно) и более пожарных кранов;"""
    В связи с тем, что здание имеет высоту 12эт., принимаем кольцевую
    систему водоснабжения. Согласно СНиП 2.04.01-85. П. 6.1, табл. 1
    ТАК ЖЕ В СНиПе написана:::
    """Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем
    двумя вводами"""
    У МЕНЯ НАРУЖНАЯ СЕТЬ НЕ КОЛЬЦЕВАЯ, то есть вода ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ двумя вводами заходит в существ.12 этажный жилой дом.
    Заказчик хочет предусмотреть ввод водопровода В ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 12 ЭТАЖНЫЙ ДОМ из подвала этого существующего 12 этажного дома, который стоит впритык к проектируемому 12 этажному дому.
    ВОПРОС::: ТАК МОЖНО??? ИЛИ НАДО ДВА ВВОДА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ???
    СУЩЕСТВ. ПОДЗЕМНЫЙ РЕЗЕРВУАР ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ заполняется от городских сетей.












  • имхо - НАДО ДВА ВВОДА ИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДЗЕМНОГО РЕЗЕРВУАРА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, что бы было кольцо,
    попробуй задать на dwg.ru
    Стесняюсь спросить, где такие чудо дома строят? Не Ссочи ли?