Хочу в подвале дома построить бассейн 6 на 3м глубиной 1.7м

  • Хочу в подвале дома построить бассейн 6 на 3м глубиной 1.7м, выложить плиткой, слив-насосом. Посоветуйте, знающие люди, толщину бетонных стен, армирование, клей для плитки, гидроизоляция, теплоизоляция. С деньгами не очень, хочу по-минимуму, но и чтобы не переделывать. Заранее благодарю.
  • Если с деньгами не очень, бассейн будет соответствующий.
    Толщины стен достаточно 200. Бетон маркой 300, с уплотняющей добавкой, чтоб W10...12.
    Армирование как сосуда (подпорной стенки), нагружаемого: 1. давлением грунта снаружи с учетом давления от близлежащих фундаментов, 2. давлением воды (гидростатическим) изнутри. Итого три комбинации нагружений. В итоге должно получиться так: две сетки в стене и днище из 12 мм шагом 200х200 и гнутые стержни в углах. По верху стен армпояс из 4...6 шт. армат 16 мм.
    Какие вопросы возникли?


  • А мне можно вопрос? Что такое уплотняющие добавки и что такое W10...12?
    Еще, наверное, можно уточнить, на какой глубине должны быть армирующие сетки и как устроен армпояс - просто 6 арматурин равномерно по толщине стены?

  • Спасибо за ответ. Возникли вопросы. 1 уплотняющие добавки - что это, 2 на что сажать плитку.
  • Всем можно вопрос. И нужно. Век живи, век учись. Я например всю жизнь считал, что в сосне сучков больше, чем в ели. И только недавно на форуме мне популярно было объяснено, что все наоборот, только у сосны сучки крупные. :grin:
    Уплотняющие добавки - это порошки или жидкости, при добавлении которых в бетон в количестве скажем 3% от веса ЦЕМЕНТА (в бетоне) бетон получается более плотным в структуре. В итоге выше прочность, водонепроницаемость и др. А вот водонепроницаемость обозночается маркой W. Обычно бетон имеет W2...W4. Максимальная W12. Повышение марки бетона по водонепроницаемости производят различными добавками (и не только уплотняющими) и другими технологическими приемами.
    Теперь вопрос: а зачем это? Ведь можно бассеий изнутри обпаять ПВХ-мембраной (специальные есть) и ВСЕ! А вот и не все. А если повредилась незаметно мембрана? Это называется дублирование для надежности. Просочившаяся в грунт вода может изменить работу грунта в зоне фундаментов. Они рядом!
    Имеется около 150 видов добавок. Выбрать надо наиболее подходящую.
    Насчет сеток. Эти сечения я привел как пример, полагаясь на опыт. Обычно угадываю. Но проверяю расчетом. Расчетная схема такая, что усиленный верх стенок - это балки, работающие вбок, а стенка - плита, опирающаяся на эту балку и днище. А можно принять и другие схемы. Например, стенки защемлены в днище. Но я спиной чувствую, что первый вариант самый разумный. И при раскладке стержней по этой схеме надо исходить из обычных соображений. Считаю, что надо рассматривать как основной вариант загружения такой случай, что воды внутри по максимуму, но грунт снаружи не может оказывать сопротивления (не спрашивайте почему). Это стены. А днище армируем конструктивно - вот там грунт уже оязательно сопротивляется.:grin:



  • См. выше. А плитку не знаю конкретно. И почему обязательно плитка... В-общем зайдите на форум "Плитки"