Автоматика для налива емкости с поплавком с контактами вне емкости

  • Что тут не так??? А может что то лишнего???
    1.png
    1.png1.png
  • Не понятно, что это за KW8. Судя по всему контакты мировыключателей. Но не понятно, как они связаны с поплавками. Какой верхний, какой нижний, что происходит по превышению уровня - замыкание контактов, или размыкание.
    Но в любом случае, то что нарисовано, работать не будет ни как. У вас верший переключатель подключен в контактам реде 1, 3, который вообще из разных цепей, судя по схеме. Так что через верхний KW8 ток не пойдет никогда. Разомкнута или одна цепь, или другая.
    vitanok8i:
    Что тут не так??? А может что то лишнего???
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    vitanok8i:
    Что тут не так??? А может что то лишнего???
    vitanok8i:
    Нажмите, чтобы раскрыть...