рубли

Задвижка для разделения стоков

  • В связи с привычкой жены чистить сантехприборы хлорсодержащими средствами, а также ее категорическим отказом возвести бактерии, обитающие в септике, в статус домашних животных, с последующим взятием их на довольствие; -
    - возникла необходимость в техническом решении разделения стоков.
    Предварительное видение решения:
    На время чистки и промывки можно перекрывать основной стояк неким прибором-задвижкой чтобы исключить попадание хлора в септик.
    Во время промывки стоки с хлором могут отводиться:
    - либо по трубопроводу в спец. накопительную емкость.
    - либо просто сливаться из бокового патрубка в ведро.
    В случае с емкостью, туда же можно отводить стоки от стиралки по отдельному трубопроводу (шлангу).
    Место установки - цокольный этаж, позволяет реализовать это.
    Содержимое емкости периодически вывозится на очистительную станцию, где может быть технологично и качественно обезврежено и очищено соответствующими реагентами.
    Прошу:
    1. Покритиковать идею.
    Возможно есть отработанные решения.
    2. Подсказать модель задвижки, конструкция которой в открытом состоянии не перекрывает просвет основного стояка выступающими деталями. (т.е. г...но может беспрепятственно двигаться вниз, не цепляясь за выступы задвижки).
    Спасибо.img_286497.jpg






















    img_286497.jpgimg_286497.jpg
  • Видел шаровые краны с Ду=100, можно ли их использовать в этом случае ?
  • установка запорной арматуры на безнапорной канализации не разрешается,
    да и содержание растворенного хлора в воде в течение часа-двух падает почти до нуля...
  • Спасибо, не знал.
    Серъезный аргумент, несмотря на то, что дом частный, и внутренняя канализация никому не сдается, и никем не проверяется.
    Тогда вопрос - чем отличается напорная от безнапорной (конструктивно), т.е. я сам, как владелец, могу назвать безнапорную - напорной ?
    Или в чем суть отличие ?
    Может, это в чистой воде, а в стоках хлор может вступать в соединения с разным д...мом, и получатся какие-нибуть диоксины.
    А для флоры септика это может быть еще хуже.
    Да и времени двух часов хватит чтобы отравить бактерий и активный ил,
    ну или очень замедлить активность переработки.
    sans:
    установка запорной арматуры на безнапорной канализации не разрешается ...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    установка запорной арматуры на безнапорной канализации не разрешается ...
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...






    sans:
    ... да и содержание растворенного хлора в воде в течение часа-двух падает почти до нуля...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    ... да и содержание растворенного хлора в воде в течение часа-двух падает почти до нуля...
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



  • Напорную гонит фекальный насос, безнапорная идет самотеком.
    Что-то даже погуглив, я не нашел никакой запорной арматуры для канализации... Если же ставить обычные чугунные задвижки или поворотные затворы - придется ставить и стальные водогазопроводные трубы. А они в таких условиях долго не проживут...
    Alehandr:
    Тогда вопрос - чем отличается напорная от безнапорной (конструктивно),
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    Тогда вопрос - чем отличается напорная от безнапорной (конструктивно),
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Спасибо, понятно.
    Я столько не ем, шоб ... насосом гнать.
    Значит - безнапорная.
    Стояковая часть и выпуск будет выполнена из чугунных безраструбных труб Düker.
    Трубы и фасонные части собираются на хомутах, всё сборно-разборное.



  • Хлор вступит в соединения еще до септика. Активный хлор попадёт в септик только в том случае, если хлорсодержащее моющее средство используется для мытья приборов в избыточном количестве.
    Но небольшие количества активного хлора не могут нанести септику существенного вреда. Вот если сразу литров пять "Белизны" вылить в унитаз, тогда да, будут проблемы.
    Диоксины безусловно получатся, хлорорганика токсична, канцерогенна и мутагенна в мельчайших концентрациях. Осадок из септика с хлорорганикой не стоит использовать для удобрения огорода.
    Alehandr:
    в стоках хлор может вступать в соединения с разным д...мом, и получатся какие-нибуть диоксины.
    А для флоры септика это может быть еще хуже.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    в стоках хлор может вступать в соединения с разным д...мом, и получатся какие-нибуть диоксины.
    А для флоры септика это может быть еще хуже.
    Alehandr:

    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • СНиП 2.04.01-85*
    17.27. Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, необходимо присоединять к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и установкой на нем задвижки с электрифицированным приводом, управляемым автоматически по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализуемом подвале, и подачей аварийного сигнала а дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
    За электрифицированной задвижкой ниже по течению воды допускается подключение канализации вышерасположенных этажей, при этом устанавливать ревизии в подвале на стояке не допускается.
    sans:
    даже погуглив, я не нашел никакой запорной арматуры для канализации...
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sans:
    даже погуглив, я не нашел никакой запорной арматуры для канализации...
    sans:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Спасибо за ответы.
    Подскажите, пожалуйста, по выбору задвижки или крана.
    Какой тип, их много разных.


  • Я бы вообще не стал этого городить. Слишком хлопотно в эксплуатации (бегать крутить задвижки, постоянно быть в курсе графика использования хлорсодержащих моющих... а если Вас нет дома, а женщины решили таки использовать?). Да и смысла большого нет, если пользоваться моющими без фанатизма.
    В СССР на канализацию ставили задвижку 30ч6бр, или её электрифицированный аналог. Сейчас есть арматура и поприличнее, есть из чего выбрать, если таки соберетесь сие городить.
    Alehandr:
    по выбору задвижки или крана.
    Какой тип, их много разных
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    по выбору задвижки или крана.
    Какой тип, их много разных
    Alehandr:

    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Это, наверное, основная мысль Вашего ответа?
    Я правильно понимаю?
    Можете ли Вы рекомендовать смывать чистящие-моющие с-ва бОльшим количеством воды, чем обычно?
    Так сказать, для уменьшения концентрации последних в порции стоков ?
    Или это тоже малоэффективно, и значит - не нужно ?
    Андрей Ратников:
    Я бы вообще не стал этого городить.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Я бы вообще не стал этого городить.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...





  • Половина основной мысли )) Вторая половина - использовать хлорсодержащие препараты строго в меру, чтобы весь активный хлор препарата окислял загрязнения на сантехнике, а не поступал в септик. Это разумно с точки зрения эффективного использования самого препарата. Одновременно это и защита септика.
    Если речь именно о хлорсодержащих, то нет, не рекомендую. Меньшее количество воды даст больше времени остаточному активному хлору что-то окислить (перейти в связанное состояние) в трубах по пути к септику, а не в самом септике.
    Alehandr:
    Это, наверное, основная мысль Вашего ответа?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    Это, наверное, основная мысль Вашего ответа?
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    Alehandr:
    Можете ли Вы рекомендовать смывать чистящие-моющие с-ва бОльшим количеством воды, чем обычно?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Alehandr:
    Можете ли Вы рекомендовать смывать чистящие-моющие с-ва бОльшим количеством воды, чем обычно?
    Alehandr:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Неожиданная информация, до сих пор думал наоборот.
    Приму к сведению, и буду двигаться дальше без сомнений.
    Благодарю Вас за то, что прояснили ситуацию.
    Андрей Ратников:
    Если речь именно о хлорсодержащих, то нет, не рекомендую. Меньшее количество воды даст больше времени остаточному активному хлору что-то окислить (перейти в связанное состояние) в трубах по пути к септику, а не в самом септике.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей Ратников:
    Если речь именно о хлорсодержащих, то нет, не рекомендую. Меньшее количество воды даст больше времени остаточному активному хлору что-то окислить (перейти в связанное состояние) в трубах по пути к септику, а не в самом септике.
    Андрей Ратников:
    Нажмите, чтобы раскрыть...



Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.