рубли

Прецизионные кондиционеры

  • Вопрос. Подключение прецизионных кондиционеров к канализации проектирует раздел ВК или ХС? Почему подключение производят через верх с установкой дренажного насоса? Через низ и к канализации с разрывом струи под пк (с той же капельной воронкой или поддоном каким-нибудь, есть специальные, кто знает?) нельзя? В ХС предлагают дренажный трубопровод к пк и в сливной трап для душа через сифон с разрывом, в таком случае, как будет выглядеть последнее в этой системе? Я что-то слабо себе представляю.
    Приперная схема, как выдают в хс.
    nOibPPBgA3E.jpg

    nOibPPBgA3E.jpgnOibPPBgA3E.jpg
  • Где граница разделов проектирования - в каждой конторе устанавливают по своему, обычно внутренним приказом или положением.
    А так - выводите дренажную трубу до воронки разрыва струи, воронку в сифон, сифон в К1.
    Через верх насосом - когда не проходите самотёком.

  • Уже проясняется. Еще момент, выходит, дренажную трубу подключаем напрямую к кондиционеру в таком случае? А труба над воронкой висеть будет?
    Вот этот момент в голове не совсем укладывается, как и то, что они хотят вывести это к душевому трапу. Все же скрыто должно быть.
  • Да
    Конечно лучше убрать с глаз долой. Кстати, сифон можно "сухой" к воронке, чтобы не пересыхал, когда кондеи не работают.
    BaZalt BaZalt сказал(а):
    BaZaltBaZalt сказал(а):
    дренажную трубу подключаем напрямую к кондиционеру в таком случае? А труба над воронкой висеть будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    дренажную трубу подключаем напрямую к кондиционеру в таком случае? А труба над воронкой висеть будет?
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    BaZalt BaZalt сказал(а):
    BaZaltBaZalt сказал(а):
    хотят вывести это к душевому трапу. Все же скрыто должно быть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    хотят вывести это к душевому трапу. Все же скрыто должно быть.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот только возможно ли скрыть эту систему в душевой? Да хотя бы в стене или в полу? А то эта воронка прямо в душе будет смотреться не ахти.
    Хм, а если сливной трап как раз с сухим гидрозатвором, то трубу по стеночке и в поддон пусть все стекает к трапу нельзя?
    Попытка изобразить ситуацию с сифоном.
    IMG_20180611_215716.jpg


    IMG_20180611_215716.jpgIMG_20180611_215716.jpg
  • Под плитой неудобно обслуживать, если что. Сделайте короб у стены с лючком где-нибудь в уголке душевой - будет приличнее выглядеть.