Слабый напор ГВС

  • Добрый день. В квартире установлен двухконтурный котел. Холодная и горячая вода разведена металлопластом 16 мм. После 10 лет эксплуатации решил поменять трубы на полипропилен. После замены труб на полипропилен 20 мм упал напор горячей воды, причем холодная шурует капитально. На металлопласте напор холодной и горячей воды отличался незначительно. Теперь же разница очень существенная. Возможно из-за увеличения внутреннего диаметра труб упал напор, но там разница буквально 2 мм. Мастер говорит что некачественная пайка исключена, по холодной же воде напор отличный, типа виноват котел или ставьте насос на горячую воду. Подскажите советом, в чем может быть дело, где копать? Заранее спасибо.
  • Что то новое.
    Может все таки
    Сужение, так сказать.
    Тоже не исключено.
    Никак нельзя от котла открутить выход? Открыли бы в ведро. Как никак легче, чем наугад насос ставить.
    interman interman сказал(а):
    intermaninterman сказал(а):
    Возможно из-за увеличения внутреннего диаметра труб упал напор,
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Возможно из-за увеличения внутреннего диаметра труб упал напор,
    Нажмите, чтобы раскрыть...


    interman interman сказал(а):
    intermaninterman сказал(а):
    некачественная пайка
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    некачественная пайка
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    interman interman сказал(а):
    intermaninterman сказал(а):
    виноват котел
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    виноват котел
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Вот по этой фразе
    как можно поверить этому?
    Насос ставят, когда в квартире не хватает давления по части ХВС.
    interman interman сказал(а):
    intermaninterman сказал(а):
    ставьте насос на горячую воду
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ставьте насос на горячую воду
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    interman interman сказал(а):
    intermaninterman сказал(а):
    некачественная пайка исключена
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    некачественная пайка исключена
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Добрый день. Вчера отключил от водоснабжения котёл, закольцевал холодную воду на горячую. Давление не изменилось. Потом посмотрел какой напор холодной воды заходит в котёл, он тоже не очень хороший. Перед котлом есть водорозетка для стиралки, с неё давление идёт хорошее, а после неё стоят 4 уголка и в котёл заходит вода уже с меньшим напором. Сказал мастеру, что проблема в слабом напоре из-за некачественной пайки, в ответ услышал - поменяйте фильтр солевой, который стоит на котёл. Хотя как он может влиять на давление, если он стоял на металлопласте и давление было отличное. Чувствую, придётся всё переделывать, мастер оказался рукожоп.
  • Этот участок в обратную сторону дуньте, может что застряло?
    У меня носок был в 32 пнд на работе и переделке.

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.