СП 344.1325800.2017 Системы водоснабжения и отопления зданий внутренние

  • СП 344.1325800.2017
    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
    ЗДАНИЙ ВНУТРЕННИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ
    ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА
    Правила проектирования и монтажа
    The water supply and heating interior buildings systems
    with use of cross-linked polyethylene pipes.
    The rules of design and installation
    ОКС 91.140.10
    23.040.20
    Дата введения 2018-03-19
    Предисловие
    Сведения о своде правил

    1 ИСПОЛНИТЕЛИ - ООО "СанТехПроект", ОАО "НИИМосстрой"
    2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"
    3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
    4 УТВЕРЖДЕН Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 сентября 2017 г. N 1229/пр и введен в действие с 19 марта 2018 г.
    5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

    Введение

    Настоящий свод правил разработан в соответствии с требованиями федеральных законов от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" [1], от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [2], от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" [3], от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" [4].
    В настоящем своде правил рассмотрены специфика (согласование) трассировки внутренних водопроводных сетей и трубопроводов водяного отопления из гибких труб из "сшитых" полиэтиленов ПЭ-С с учетом оптимальной расстановки креплений на стояках и подводках. Отмечены особенности монтажа трубопроводов водяного отопления из гибких труб из "сшитых" полиэтиленов ПЭ-С и выбор оптимальных мест креплений на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов.
    Свод правил выполнен авторским коллективом: ООО "СанТехПроект" (канд. техн. наук А.Я.Шарипов), ОАО "НИИМосстрой" (канд. техн. наук А.А.Отставнов, инж. Н.В.Митрофанова).
    1 Область применения

    1.1 Настоящий свод правил устанавливает нормы проектирования и монтажа холодных и горячих (с температурой до 75°С) водопроводов и трубопроводов водяного отопления (с температурой до 95°С), в том числе напольного (с температурой до 55°С) с использованием труб из "сшитого" полиэтилена (ПЭ-С) во вновь возводимых, реконструируемых или капитально ремонтируемых зданиях и сооружениях.
    1.2 Настоящий свод правил не распространяется на системы водоснабжения и отопления: защитных сооружений гражданской обороны; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производят, хранят или применяют взрывчатые вещества; зданий, строительство которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности может осуществляться без разрешения на строительство.
    2 Нормативные ссылки
    В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
    ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
    ГОСТ ИСО 4065-2005 Трубы из термопластов. Таблица универсальных толщин стенок
    ГОСТ 8032-84 Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел
    ГОСТ ИСО 12162-2006 Материалы термопластичные для напорных труб и соединительных деталей. Классификация и обозначение. Коэффициент запаса прочности
    ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
    ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
    ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования
    ГОСТ 25136-82 Соединение трубопроводов. Методы испытания на герметичность
    ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения
    ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия
    ГОСТ Р 51232-98 Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества
    ГОСТ Р 53630-2015 Трубы напорные многослойные для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия
    ГОСТ Р 54468-2011 Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические условия
    ГОСТ Р 56730-2015 Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия
    СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"
    СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства" (с изменением N 1)
    СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума"
    СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"
    СП 61.13330.2012 "СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" (с изменением N 1)
    СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
    СП 73.13330.2016 "СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий"
    СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
    СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
    Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
    3 Термины и определения
    В настоящем своде правил применены термины в соответствии с ГОСТ 19185, ГОСТ 25151, ГОСТ 32415, СП 30.13330, СП 60.13330, СП 73.13330, а также следующие термины с соответствующими определениями:
    3.1 "сшитый" полиэтилен; ПЭ-С: Термопластичный материал (термопласт), который при нагревании выше температуры плавления сохраняет способность перехода в вязкотекучее состояние.
    3.2 распределительный коллектор: Фитинг, к которому присоединяются два или большее количество водоразборных точек.
    3.3 гибкая труба: Труба, в которой прочность и поперечное сечение при изгибе не изменяются.
    4 Общие положения
    4.1 Трубы из ПЭ-С с латунными фитингами следует применять при устройстве внутренних напорных систем:
    • хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 20°С и рабочим давлением: серии S6,3 (SDR 13,6) - до 1,0 МПа; серии S5 (SDR 11) - до 1,25 МПа; серии S4 (SDR 9) - до 1,6 МПа, при сроке службы не менее 50 лет;
    • хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 75°С и рабочим давлением: серии S5 (SDR 11) - до 0,6 МПа; серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет;
    • водяного отопления с температурой воды до 95°С и рабочим давлением серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет;
    • напольного отопления (с температурой теплоносителя не выше 55°С) в комбинации с нагревательными приборами (радиаторами, конвекторами) или с системой кондиционирования воздуха, при сроке службы не менее 30 лет.
    Примечания
    1 Допускается использовать трубы из ПЭ-С при устройстве холодных и горячих водопроводов и трубопроводов водяного отопления с любыми другими параметрами, при условии их обоснования согласно требованиям ГОСТ 32415.
    2 В горячих системах с целью поддержания указанных значений параметров следует предусматривать приборы автоматического регулирования (температуры и давления) воды (теплоносителя).
    3 Для устройства трубопроводов водяного отопления следует использовать трубы из ПЭ-С с барьерным слоем, предотвращающим проникновение в отопительную систему кислорода.
    4.2 Трубы из ПЭ-С, металлические, пластиковые фитинги и арматура, применяемые при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения и отопления, должны соответствовать требованиям настоящего свода правил, ГОСТ 32415, ГОСТ Р 54468, ГОСТ Р 56730.
    4.3 Трубы из ПЭ-С, фитинги и арматура, применяемые в системах внутреннего водоснабжения и отопления, должны иметь протокол по результатам санитарно-гигиенических исследований, экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы и свидетельство о государственной регистрации продукции территориального Управления Роспотребнадзора.
    4.4 В зданиях и сооружениях с холодными и горячими водопроводами и трубопроводами водяного отопления из труб из ПЭ-С предусмотрены технические решения, обеспечивающие: взрывопожаробезопасность, нормируемые уровни шума и вибраций согласно СП 51.13330 и минимальный расход материалов и снижение трудозатрат.
    4.5 При проектировании и монтаже холодных и горячих водопроводов и трубопроводов водяного отопления из труб из ПЭ-С следует руководствоваться требованиями настоящего свода правил и учитывать основные положения СП 48.13330, СП 60.13330, СП 73.13330, [5], [6], национальных стандартов.
    4.6 Монтаж холодных и горячих водопроводов и трубопроводов водяного отопления из труб из ПЭ-С необходимо выполнять, как правило, из узлов полной заводской готовности.
    4.7 Следует строго отслеживать, чтобы до начала монтажа холодных и горячих водопроводов и трубопроводов водяного отопления из труб из ПЭ-С генеральным подрядчиком были проведены: монтаж междуэтажных перекрытий, стен и перегородок, на которые будет устанавливаться санитарно-техническое оборудование; устройство полов (или соответствующей подготовки) в местах установки отопительных приборов на подставках; установка опор под трубопроводы, прокладываемые в подпольных каналах и технических подпольях; подготовка отверстий, борозд, ниш и гнезд в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимых для прокладки трубопроводов; оштукатуривание (или облицовка) поверхностей стен и ниш в местах установки санитарных и отопительных приборов, прокладки водопроводов и трубопроводов из труб из ПЭ-С, а также оштукатуривание поверхности борозд для скрытой прокладки в стенах; замоноличивание в соответствии с рабочей документацией закладных деталей в строительные конструкции для крепления холодных и горячих водопроводов и трубопроводов отопления из труб из ПЭ-С; обеспечение возможности подключения электроинструментов, а также электросварочных аппаратов на расстоянии не более 50 м один от другого; остекление оконных проемов в наружных ограждениях, утепление входов и заделка отверстий.
    4.8 С целью защиты от механических воздействий, прокладывать трубопроводы водоснабжения и отопления следует в плинтусах, штробах, шахтах или каналах при замоноличивании. Размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках зданий и сооружений принимают в соответствии с СП 73.13330.2016(приложение А), если другие размеры не предусмотрены проектом. Допускается открытая прокладка подводок/разводок труб из ПЭ-С к санитарно-техническим и отопительным приборам.
    Примечания
    1 Открытая прокладка внутренних водопроводов из труб из ПЭ-С допускается в производственных и складских помещениях, а также в технических этажах, чердаках и подвалах только в местах, где исключаются их механическое повреждение и воздействие на них ультрафиолетового излучения.
    2 Применять трубопроводы из труб из ПЭ-С в раздельных сетях противопожарных водопроводах не допускается.
    4.9 Поэтажные подводки от стояков к водоразборной арматуре следует присоединять с использованием распределительных коллекторов. Распределительные коллекторы устанавливают после запорных устройств, фильтров, водомеров и квартирных регуляторов давления (КРД).
    4.10 Холодные и горячие водопроводы и трубопроводы водяного отопления не должны примыкать вплотную к поверхностям строительных конструкций - рекомендуемое расстояние в свету между ними ≈ 20 мм.
    4.11 Тепловую изоляцию на холодных и горячих водопроводах и трубопроводах водяного отопления из труб из ПЭ-С следует предусматривать для: предупреждения ожогов; обеспечения потерь теплоты менее допустимых; исключения конденсации влаги; исключения замерзания воды (теплоносителя) в трубопроводах, прокладываемых в неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях; обеспечения взрывопожаробезопасности. Температура поверхности тепловой изоляции не должна превышать 40°С. Теплоизоляционные конструкции следует предусматривать согласно СП 61.13330. Подводки/разводки к санитарно-техническим и отопительным приборам допускается не изолировать.
    5 Требования к свойствам труб из "сшитых" полиэтиленов и прочностным показателям элементов трубопроводов
    5.1 Материалами для производства труб являются полиэтилены-термопласты, которым путем сшивки приданы свойства реактопластов, в частности повышена их термостойкость. Сшивку полиэтиленов проводят тремя различными методами:
    • пероксидным ПЭ-Ca (РЕ-Хa);
    • силанольным ПЭ-Cb (РЕ-Хb);
    • радиационным ПЭ-Cc (РЕ-Хc).
    5.2 При сшивке пероксидным методом экструзия происходит при температурах ниже 160°С-170°С, чтобы пероксиды, смешанные с полиэтиленом, не стали разлагаться и не начали преждевременное сшивание, что приводит к низкой скорости производства и очень высокому давлению плавления. Сшивание всегда происходит на линии, но после этапа калибровки трубы, пропуская экструдированное изделие через камеры с температурой 220°С-230°С, при этих температурах начинается химический процесс сшивания.
    5.3 Сшивание силанольным методом происходит при создании химических связей из-за присутствия силанов. Данный процесс выполняют частично на этапе экструзии, но в основном на второй стадии, которая заключается в расположении труб в виде стержней или рулонов в резервуаре с водой температурой от 70°С до 95°С. Процесс сшивания приводят в действие влажностью и высокой температурой и ускоряют путем добавления к сшитому полиэтилену соответствующего катализатора.
    5.4 Радиационный метод - это процесс сшивания физического типа, являющийся результатом присутствия источников, которые излучают электромагнитные волны, радиации γ ("ядерный" процесс), или жестких электронов, радиации β (процесс облучения электронами).
    5.5 Трубы из ПЭ-С, подвергнутые разным способам сшивки, должны иметь минимальную длительную прочность MRS не менее 8 МПа.
    5.6 При изготовлении труб из ПЭ-С для получения барьерного слоя, предотвращающего проникновение газов, в частности, кислорода O₂, сквозь их стенки, используют алюминий или смолу, называемую EVOH (этиленвиниловый спирт) - сополимер этилена и винилового спирта.
    Материал для труб из РЕ-Х, должен отвечать требованиям, приведенным в таблице 5.1.
    Таблица 5.1​
    34413258002017-001.jpg
    Трубы с барьерным слоем EVOH, должны отвечать требованиям, приведенным в таблице 5.2.
    Таблица 5.2​
    34413258002017-002.jpg
    Примечание - Трубы с барьерным слоем из алюминия относят к металлополимерным и на них распространяются требования ГОСТ Р 53630.
    6 Классификация труб из "сшитых" полиэтиленов
    6.1 Трубы для использования в системах водоснабжения и отопления изготавливают со стенками:
    • однослойными (из ПЭ-С);
    • трехслойными (внутренний слой - из ПЭ-С, внешний - из EVOH и промежуточный - клеевой);
    • пятислойными (внутренний и внешний слои - из ПЭ-С, средний - из EVOH и промежуточные - клеевые);
    • армированными (нитями из арамида, кевлара и т.п.).
    В таблице 6.1 приведены геометрические размеры труб.
    Таблица 6.1​
    Размеры труб из ПЭ-С (см. ГОСТ 32415)​
    В миллиметрах​
    34413258002017-003.jpg
    Примечание - На трубы из сшитого полиэтилена с армировкой нитями распространяются требования ГОСТ Р 54468.
    6.2 Трубы из ПЭ-С, не предусмотренные ГОСТ ИСО 4065 и используемые, как правило, в системах отопления, диаметрами dₙ = 12, 14, 16, 17, 18 и 20 мм всех серий S2,5; 3; 3,2; 3,5; 4 и 4,5 имеют толщину стенки eₙ = 2 мм.
    6.3 Трубы из ПЭ-С выпускают в виде прямых отрезков, в бухтах или на катушках, как установлено в технической документации изготовителя. Длина труб должна быть установлена в технической документации изготовителя или по согласованию с потребителем. Предельное отклонение труб длиной до 12 м должно составлять ±10 мм.
    6.4 Ориентировочное значение массы M, кг, труб из ПЭ-С вычисляют по формуле
    M ≈ 3000eₙ(dₙ - eₙ)L, (1)​

    где L - длина труб, м.
    6.5 Трубы из ПЭ-С должны иметь ровную и гладкую наружную и внутреннюю поверхности. На поверхности труб допускаются незначительные продольные полосы и волнистость. На поверхности труб не допускаются пузыри, трещины, раковины и посторонние включения. Цвет труб указывают в технической документации на изделия.
    6.6 Стойкость труб из ПЭ-С должна соответствовать режимам испытаний, приведенным в таблице 6.2.
    Таблица 6.2​
    Режимы испытаний труб из ПЭ-С на стойкость к внутреннему давлению (см. ГОСТ 32415)
    34413258002017-004.jpg
    6.7 Термическую стабильность труб из Э-С следует определять испытаниями при действии внутреннего давления, создающего гидростатическое (кольцевое) напряжение 2,5 МПа, при температуре 110°С в течение 8760 ч.
    6.8 Овальность определяют как разность между максимальным и минимальным значениями наружного диаметра в одном и том же поперечном сечении трубы, ее значения не должны выходить за указанные в таблице 6.1 пределы.
    6.9 Для определения толщины стенки труб и трубных концов фитингов выбирают средства измерений или устройства таким образом, чтобы погрешность результата измерений соответствовала ГОСТ 32415-2013 (таблица 43). Измерение минимальной и максимальной толщины стенки проводят в одном выбранном поперечном сечении, на расстоянии от торца не менее 25 мм, перемещая средство измерений до нахождения максимального и минимального значений. Среднюю толщину стенки определяют как среднее значение не менее шести измерений в одном выбранном поперечном сечении, ее значения не должны выходить за указанные в таблице 6.1 пределы.
    6.10 В комплект поставки должны входить трубы и (или) фитинги, сортамент которых определяет заказчик, а также документ, удостоверяющий качество изделий в соответствии с ГОСТ 32415-2013 (подраздел 7.2).
    7 Классификация соединительных элементов для труб из "сшитых" полиэтиленов
    7.1 Для устройства трубопроводов из труб из ПЭ-С следует применять фитинги под соединения механического типа:
    • компрессионные - соединение осуществляется обжатием кольца по наружной поверхности трубы;
    • прессовые (обжимные) - соединение осуществляется обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента;
    • резьбовые разъемные - состоят из двух элементов, соединяемых накидной гайкой с эластичным уплотнением;
    • фитинги быстрого соединения "пуш-фит", соединяемые усилием нажатия без применения нагрева или инструмента;
    • фланцевые.
    7.2 Конструкция и размеры латунных фитингов, представленные в приложении Б: муфты (таблица Б.1), угольники (таблица Б.2), тройники (таблица Б.3), распределительные коллекторы (таблица Б.4) и специальная запорная арматура (таблица Б.5), фитинги из полисульфона (таблица Б.6), должны соответствовать нормативным и техническим документам на изделия и рассчитаны на номинальное давление не менее 1,5 МПа.
    7.3 Для перехода с трубопроводов из труб из ПЭ-С на стальные, а также присоединения запорно-регулирующей арматуры, получения разъемного соединения следует использовать специальные соединительные детали (пресс-фитинги) из модифицированного полисульфона с трубной резьбой (приложение Б, таблица Б.7).
    7.4 Виды и марки металлов и покрытий, применяемые для изготовления фитингов и закладных элементов комбинированных деталей, должны быть указаны в нормативных и технических документах на изделия. Конструкция и размеры фитингов из термопластов и металлов должны соответствовать нормативным и техническим документам на изделия.
    8 Виды соединений труб из "сшитых" полиэтиленов между собой, с соединительными частями (фитингами) и арматурой
    8.1 Для сборки труб из ПЭ-С между собой, с фитингами и арматурой следует использовать механические соединения:
    • компрессионные, собираемые обжатием кольца по наружной поверхности трубы (рисунок 8.1);
    34413258002017-005.jpg
    • прессовые (обжимные, опрессовываемые), собираемые обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента (рисунок 8.2);
    34413258002017-006.jpg
    • надвижные, собираемые надвижкой кольца на насаженный на штуцер конец трубы (рисунок 8.3);
    34413258002017-007.jpg
    • стяжные, собираемые стягиванием болтом разрезной муфты вокруг конца трубы, насаженного на штуцер фитинга (рисунок 8.4);
    34413258002017-008.jpg
    • "пуш-фит", усилием нажатия без применения нагрева или инструмента (рисунок 8.5);
    34413258002017-009.jpg
    • резьбовые разъемные, состоящие из двух элементов, собираемых накидной гайкой с эластичным уплотнением;
    • фланцевые, собираемые на болтах и шпильках.
    8.2 Механические соединения труб из ПЭ-С между собой и с фитингами должны удовлетворять требованиям ГОСТ 32415-2013 (пункты 5.3.2-5.3.7 соответственно) по: стойкости к внутреннему давлению, при переменной температуре, при переменном давлении и к действию растягивающей нагрузки, а также герметичности при действии внутреннего давления и изгибе и при пониженном давлении.
    8.3 Соединения труб из ПЭ-С и фитингов должны быть стойкими к действию растягивающей нагрузки при режимах испытаний, указанных в ГОСТ 32415-2013 (таблица 24).
    8.4 Соединения труб из ПЭ-С и фитингов должны быть герметичными при изгибе трубы и действии внутреннего давления, указанного в ГОСТ 32415-2013 (таблица Ж.1), при температуре 20°С в течение не менее 1 ч.
    8.5 При создании внутри соединений труб из ПЭ-С и фитингов пониженного давления минус 0,08 МПа его изменение в течение 1 ч должно составлять не более 0,005 МПа по ГОСТ 32415.
    8.6 Соединения труб из ПЭ-С и фитингов должны быть стойкими в течение 5000 циклов переменной циркуляции холодной и горячей воды при действии внутреннего давления по ГОСТ 32415. Продолжительность каждого цикла составляет (30±2) мин и включает в себя время воздействия холодной воды с наименьшей температурой 20°С в течение 15 мин и время воздействия горячей воды с наибольшей температурой (Tмакс + 10)°С, но не более 95°С (Tмакс - максимальная температура по ГОСТ 32415-2013 (таблица 5)), также в течение 15 мин. Испытательное внутреннее давление должно соответствовать рабочему давлению Pмакс, равному 0,4; 0,6; 0,8 или 1,0 МПа.
    8.7 Соединения труб из ПЭ-С и фитингов должны быть стойкими в течение 10000 циклов воздействия переменного внутреннего давления с минимальным и максимальным значениями, указанными в ГОСТ 32415-2013 (таблица 23).
    8.8 Эластичные уплотнительные кольца для сборки труб из ПЭ-С между собой и с фитингами должны быть изготовлены из резины в соответствии с нормативно-техническими документами и обеспечивать герметичность соединений в течение всего установленного срока эксплуатации трубопровода.
    9 Крепеж
    9.1 Для крепления горизонтальных и вертикальных участков трубопроводов из труб из ПЭ-С к строительным конструкциям зданий (стенам, колоннам, панелям перекрытия и др.) с помощью закладных деталей, консолей, кронштейнов следует использовать крепеж (приложение В) в виде хомутов (таблицы В.1 и В.2), зажимов (таблица В.3) и опор (рисунок В.1) как одиночных, так и групповых (рисунок В.2).
    9.2 Крепеж для крепления трубопроводов из труб из ПЭ-С должен удовлетворять требованиям, обусловленным возможностью их многократного применения с обязательным сохранением высокого качества изделий; применением для крепления труб в различных условиях строительства трубопроводов, в том числе под средние и тяжелые нагрузки; универсальностью и унифицированностью; высокой механической прочностью; обязательной коррозионноустойчивостью к окружающей среде; легкостью и простотой монтажа.
    9.3 При выборе крепежа для крепления трубопроводов следует учитывать специфику физико-механических свойств труб из ПЭ-С:
    • значительный, по сравнению с металлами, коэффициент линейного расширения (на прямолинейных участках трубопроводов следует применять компенсаторы со специальной конструкцией фиксирующих хомутов, а опорные конструкции должны обеспечивать свободное перемещение трубопровода);
    • существенную чувствительность к надрезам и механическим повреждениям (хомуты креплений должны быть плоскими и иметь прокладку или закругленные края и гладкую внутреннюю поверхность, соприкасающиеся с трубами конструкции, например, сплошная постель должна иметь гладкую поверхность без заусенцев и острых кромок);
    • низкие твердость, прочность и теплостойкость (не допускается использовать трубопроводы в качестве несущих конструкций).
    9.4 Металлический крепеж необходимо комплектовать прокладками (лентой из полиэтилена с буртиками по краям или из обычной резины толщиной 1,5-2,0 мм) для размещения их при монтаже между трубами из ПЭ-С и стальными элементами.
    СП 344.1325800.2017

    СВОД ПРАВИЛ
    СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ
    ЗДАНИЙ ВНУТРЕННИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРУБ
    ИЗ "СШИТОГО" ПОЛИЭТИЛЕНА
    Правила проектирования и монтажа
    The water supply and heating interior buildings systems
    with use of cross-linked polyethylene pipes.
    The rules of design and installation













    Дата введения 2018-03-19

    Предисловие
    Сведения о своде правил














    6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

    В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет



    Введение
    Введение








    1 Область применения
    1 Область применения






    2 Нормативные ссылки2 Нормативные ссылки



















































    3 Термины и определения3 Термины и определения



    "сшитый" полиэтилен; ПЭ-С:

    распределительный коллектор:

    гибкая труба:

    4 Общие положения4 Общие положения


    • хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 20°С и рабочим давлением: серии S6,3 (SDR 13,6) - до 1,0 МПа; серии S5 (SDR 11) - до 1,25 МПа; серии S4 (SDR 9) - до 1,6 МПа, при сроке службы не менее 50 лет;
    • хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 75°С и рабочим давлением: серии S5 (SDR 11) - до 0,6 МПа; серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет;
    • водяного отопления с температурой воды до 95°С и рабочим давлением серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет;
    • напольного отопления (с температурой теплоносителя не выше 55°С) в комбинации с нагревательными приборами (радиаторами, конвекторами) или с системой кондиционирования воздуха, при сроке службы не менее 30 лет.
  • хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 20°С и рабочим давлением: серии S6,3 (SDR 13,6) - до 1,0 МПа; серии S5 (SDR 11) - до 1,25 МПа; серии S4 (SDR 9) - до 1,6 МПа, при сроке службы не менее 50 лет;
  • хозяйственно-питьевого водоснабжения с температурой воды до 75°С и рабочим давлением: серии S5 (SDR 11) - до 0,6 МПа; серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет;
  • водяного отопления с температурой воды до 95°С и рабочим давлением серий S3,2 (SDR 7,4) и S2,5 (SDR 6) - до 1,0 МПа, при сроке службы не менее 30 лет;
  • напольного отопления (с температурой теплоносителя не выше 55°С) в комбинации с нагревательными приборами (радиаторами, конвекторами) или с системой кондиционирования воздуха, при сроке службы не менее 30 лет.





























  • 5 Требования к свойствам труб из "сшитых" полиэтиленов и прочностным показателям элементов трубопроводов5 Требования к свойствам труб из "сшитых" полиэтиленов и прочностным показателям элементов трубопроводов


    • пероксидным ПЭ-Ca (РЕ-Хa);
    • силанольным ПЭ-Cb (РЕ-Хb);
    • радиационным ПЭ-Cc (РЕ-Хc).
  • пероксидным ПЭ-Ca (РЕ-Хa);
  • силанольным ПЭ-Cb (РЕ-Хb);
  • радиационным ПЭ-Cc (РЕ-Хc).












  • Таблица 5.1​
    34413258002017-001.jpg
    34413258002017-001.jpg


    Таблица 5.2​
    34413258002017-002.jpg
    34413258002017-002.jpg


    6 Классификация труб из "сшитых" полиэтиленов6 Классификация труб из "сшитых" полиэтиленов


    • однослойными (из ПЭ-С);
    • трехслойными (внутренний слой - из ПЭ-С, внешний - из EVOH и промежуточный - клеевой);
    • пятислойными (внутренний и внешний слои - из ПЭ-С, средний - из EVOH и промежуточные - клеевые);
    • армированными (нитями из арамида, кевлара и т.п.).
  • однослойными (из ПЭ-С);
  • трехслойными (внутренний слой - из ПЭ-С, внешний - из EVOH и промежуточный - клеевой);
  • пятислойными (внутренний и внешний слои - из ПЭ-С, средний - из EVOH и промежуточные - клеевые);
  • армированными (нитями из арамида, кевлара и т.п.).


  • Таблица 6.1​
    Размеры труб из ПЭ-С (см. ГОСТ 32415)​
    В миллиметрах​
    34413258002017-003.jpg
    34413258002017-003.jpg








    M ≈ 3000eₙ(dₙ - eₙ)L, (1)​







    Таблица 6.2​
    Режимы испытаний труб из ПЭ-С на стойкость к внутреннему давлению (см. ГОСТ 32415)
    34413258002017-004.jpg

    34413258002017-004.jpg








    7 Классификация соединительных элементов для труб из "сшитых" полиэтиленов7 Классификация соединительных элементов для труб из "сшитых" полиэтиленов


    • компрессионные - соединение осуществляется обжатием кольца по наружной поверхности трубы;
    • прессовые (обжимные) - соединение осуществляется обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента;
    • резьбовые разъемные - состоят из двух элементов, соединяемых накидной гайкой с эластичным уплотнением;
    • фитинги быстрого соединения "пуш-фит", соединяемые усилием нажатия без применения нагрева или инструмента;
    • фланцевые.
  • компрессионные - соединение осуществляется обжатием кольца по наружной поверхности трубы;
  • прессовые (обжимные) - соединение осуществляется обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента;
  • резьбовые разъемные - состоят из двух элементов, соединяемых накидной гайкой с эластичным уплотнением;
  • фитинги быстрого соединения "пуш-фит", соединяемые усилием нажатия без применения нагрева или инструмента;
  • фланцевые.






  • 8 Виды соединений труб из "сшитых" полиэтиленов между собой, с соединительными частями (фитингами) и арматурой8 Виды соединений труб из "сшитых" полиэтиленов между собой, с соединительными частями (фитингами) и арматурой


    • компрессионные, собираемые обжатием кольца по наружной поверхности трубы (рисунок 8.1);
  • компрессионные, собираемые обжатием кольца по наружной поверхности трубы (рисунок 8.1);
  • 34413258002017-005.jpg
    34413258002017-005.jpg
    • прессовые (обжимные, опрессовываемые), собираемые обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента (рисунок 8.2);
  • прессовые (обжимные, опрессовываемые), собираемые обжатием фитинга или отдельного кольца по наружной поверхности трубы с помощью специального инструмента (рисунок 8.2);
  • 34413258002017-006.jpg
    34413258002017-006.jpg
    • надвижные, собираемые надвижкой кольца на насаженный на штуцер конец трубы (рисунок 8.3);
  • надвижные, собираемые надвижкой кольца на насаженный на штуцер конец трубы (рисунок 8.3);
  • 34413258002017-007.jpg
    34413258002017-007.jpg
    • стяжные, собираемые стягиванием болтом разрезной муфты вокруг конца трубы, насаженного на штуцер фитинга (рисунок 8.4);
  • стяжные, собираемые стягиванием болтом разрезной муфты вокруг конца трубы, насаженного на штуцер фитинга (рисунок 8.4);
  • 34413258002017-008.jpg
    34413258002017-008.jpg
    • "пуш-фит", усилием нажатия без применения нагрева или инструмента (рисунок 8.5);
  • "пуш-фит", усилием нажатия без применения нагрева или инструмента (рисунок 8.5);
  • 34413258002017-009.jpg
    34413258002017-009.jpg
    • резьбовые разъемные, состоящие из двух элементов, собираемых накидной гайкой с эластичным уплотнением;
    • фланцевые, собираемые на болтах и шпильках.
  • резьбовые разъемные, состоящие из двух элементов, собираемых накидной гайкой с эластичным уплотнением;
  • фланцевые, собираемые на болтах и шпильках.








  • максмаксмаксмаксмаксмакс





    9 Крепеж9 Крепеж






    • значительный, по сравнению с металлами, коэффициент линейного расширения (на прямолинейных участках трубопроводов следует применять компенсаторы со специальной конструкцией фиксирующих хомутов, а опорные конструкции должны обеспечивать свободное перемещение трубопровода);
    • существенную чувствительность к надрезам и механическим повреждениям (хомуты креплений должны быть плоскими и иметь прокладку или закругленные края и гладкую внутреннюю поверхность, соприкасающиеся с трубами конструкции, например, сплошная постель должна иметь гладкую поверхность без заусенцев и острых кромок);
    • низкие твердость, прочность и теплостойкость (не допускается использовать трубопроводы в качестве несущих конструкций).
  • значительный, по сравнению с металлами, коэффициент линейного расширения (на прямолинейных участках трубопроводов следует применять компенсаторы со специальной конструкцией фиксирующих хомутов, а опорные конструкции должны обеспечивать свободное перемещение трубопровода);
  • существенную чувствительность к надрезам и механическим повреждениям (хомуты креплений должны быть плоскими и иметь прокладку или закругленные края и гладкую внутреннюю поверхность, соприкасающиеся с трубами конструкции, например, сплошная постель должна иметь гладкую поверхность без заусенцев и острых кромок);
  • низкие твердость, прочность и теплостойкость (не допускается использовать трубопроводы в качестве несущих конструкций).