Циркуляционная система в гвс

  • Уважаемые форумчане! Читая сообщения От Антонины с 5 05 07. поймал себя на мысли что слегка запутался. Возможно ли устройство системы ГВС. при которой вода будет при помощи центробежного насоса циркулировать, постоянно подогреваясь и при необходимости мгновенно выходить нагретой. Итак система приблизительно такова: вверху у нас кран отбора воды, внизу насос и котёл. Вода из водопровода проходя через котёл нагревается, поднимется по трубам мимо закрытого крана, доходит до насоса и наддавливается снова в котёл. Вроде всё нормально. Так как на стандартных котлах у контура ГВС нет обратки, ставим на вход тройник, подключаем водопровод и нагнетающий патрубок с насоса. Чтобы давление не переходило из водопровода к насосу или обратно, ставим обратный клапан на водопровод и на патрубок насоса. Вроде всё нормально, вода двигается только куда надо. Теперь рассмотрим вариант, когда кран отбора открыт. Вода поднимается от котла и отбирается краном, но насос то продолжает работать! И продолжает качать воду из всасывающего патрубка. Вот интересно, что происходит в этом случае:
    1. Насос работает вхолостую и давление во всасывающем и в нагнетающем патрубках практически не отличается (как такая работа отражается на насосе?)
    2. Насос всё же создаёт разницу давлений и отбирает часть воды у крана отбора (при этом кран и насос работают как два потребителя и делят напор горячей воды, что ведёт к уменьшению выхода воды из крана)
    Весь вопрос в том, что в этом случае делает насос: создаёт давление или пропускает его вхолостую и что происходит с деталями насоса (в смысле долговечности и износа). И не придётся в этой системе выключать насос при открытии крана (кому такой комфорт нужен?). Если я крупно заблуждаюсь и при наличии каких-то других механизмов данная система всё же может достаточно хорошо работать, пожалуйста просветите неуча! Я заодно прошу прощения за то что мои комментарии слишком часто появляются последнее время. Просто привык, что в споре рождается истина и выявляются интересные идеи. С удовольствием прочту Ваши мысли по этому поводу!


  • В циркуляционном контуре ГВС ставится насос специального типа, с минимальным напором, который расходуется , главным образом, только на преодоление гидравлического сопротивления трубопровода контура. Поэтому все вышеописанные процессы на водоразбор заметного влияния не оказывают.
  • Это интересная мысль, но как тогда такой слабенький насос преодолеет обратный клапан. Или там стоит кокой-то более нежный, лепестковый например? Или сам узел смешения горячей воды из насоса и холодной из водопровода устроен по другому, чем я написал?
  • Абсолютно правильно написали работу системы Константин, вчера разговаривала с человеком, который на практике все это сделал и работает все. Клапан обычный, только небольшое усовершенствование в нем, умелыми ручками.
  • Уважаемая Антонина! Я рад что вы нашли специалиста, который поможет вам решить вашу проблемму. Жаль что он не общается на этом форуме, тогда и мы бы могли оценить его механизм. К сожалению я не привык верить на слово, что какой-то Кулибин что-то придумал, которое не придумали крупные мировые компании. Поговорите с ним (если есть такая возможность), предложите пожалуйста пообщаться на этом форуме свободных людей, бесплатно делящихся своим опытом. Уверен, что найдутся форумчане, которые помогут ему усовершенствовать его систему.
  • Ура! Наконец-то я снялся с тормоза и понял как может работать данная система! И вопрос то оказался совсем не в клапане и не в "умелых ручках". Уверен, что большинство форумчан знало правильный вариант, но молчало чтобы дать мне возможность самому дойти до решения. Спасибо тем кто собирался мне помочь!
  • Джентльмены. Подскажите, где лучше поставить циркуляционный насос. На входе в котел или на выходе и есть ли разница?
  • На входе в котел
  • Конечно на входе. Вода то уже остыла...
  • Константин, я думаю что обратный клапан на "обратке" просто не нужен. Мы же можем пострадать только от того, что холодная вода пойдет по обратке в другую сторону - из водопровода минуя котел к крану. Для того, чтобы этого не происходило, достаточно, думаю, будет создать там дополнительное гидравлическое сопротивление. Трубой меньшего диаметра или даже шайбой. Циркуляции жто не помешает, а если какое-то количество холодной воды и попадет к крану, то пренебрежимо малое количество. По идее даже на водопроводе обратный клапан не нужен. Если обратка имеет большое сопротивление, а насос малую производительность, то насос не сможет "подсасывать" воздух через кран. Просто потому, что производительность "прямой" трубы гораздо больше, чем можит "отсосаться" в обратку. Так что обратный клапан на водопроводе нужен только на случай пропадания давления в системе. Да и то, логичнее поставить его между ответвлением "обратки" и "краном".
  • Джентльмены. спасибо за консультацию, а то тут дома мне некоторые " спецы- монтажники" толкуют обратное.