Как проще врезать насос?

  • Знакомые спрашивают, как в сущ. систему с естеств. цирк. попроще врезать насосик. А я то не настоящий сварщик. :laugh1: Но догадываюсь, что надо вырезать в любом месте, лучше близ котла на обратке, фрагмент трубы (это обычно труба 50) и вварить целую систему. Т.е. прямая линия насоса с кранами для ремонтного снятия насоса, обводная линия с обратным клапаном или электро- или ручным клапаном на случай отсут. электричества, возможно второй параллельный насос так же с кранами.
    А мысль такая: ничего не вырезаем, наоборот врезаем под очень острым углом с вводом внутрь на 20...30 мм трубу 25 по ходу воды и на некоторм расстоянии (0,5 м) такую же встречную. И в эти трубки ввинчиваем насос. Краны для ремонтного съема наверно нужны. Т.е. такая вот инжекционная система. Вопрос: насколько усилится циркуляция? :mosking::laugh1:
    :mosking:
  • циркуляция усиливается но все же циркуляция по малому кругу тоже присутствует,т.е. работа насоса на себя.
    только наоборот.на главную клапан ,но лучше шаровый кран,а на обводной трубе,байпасе,насос.причем если основная труба на50,то обводной обычно достаточно 25 или 32,в зависимости от насоса.
    Ильнур:
    прямая линия насоса с кранами для ремонтного снятия насоса, обводная линия с обратным клапаном или электро- или ручным клапаном на случай отсут. электричества
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ильнур:
    прямая линия насоса с кранами для ремонтного снятия насоса, обводная линия с обратным клапаном или электро- или ручным клапаном на случай отсут. электричества
    Ильнур:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Вот от этого хотел избавиться. Ну чтобы вообще не надо было вмешиваться. А что, клапан сильно тормозит? Может бывают легенькие? В смысле гидросопротивления.
    Так, уже кое-что... подождем других, что скажут.
    santehniks:
    лучше шаровый кран
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santehniks:
    лучше шаровый кран
    santehniks:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

    santehniks:
    циркуляция усиливается
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santehniks:
    циркуляция усиливается
    santehniks:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • клапан сильно тормозит поток,да и клапан нужен редкий с неподпружиненным лепестком. тогда уж лучше эл.магнитный клапан.,который открывается при отсутствии напряжения.но это слишком сложно? а вообще самый простой вариант,поставить китайский насосик мощностью 110 вт,страшненький такой,воздушного охлаждения. воду он как то гоняет ,но и неработющий создает маленькое сопротивление,так как крыльчатка у него болтается в корпусе как х...й в проруби.можно поставить его прям на главную трубу.если повезет сезон отработает.ну это так,вредный совет. :mosking: а что,повернуть иногда кран слишком сложно :shok: ?:mosking::shok:
  • Нет, просто люди такие. привыкли к тому что топишь тепло не топишь холодно. Не будет тока, так и не вспомнят, что кран надо повернуть. Они горелку то воспринимают как плазмотрон.
    А вот с клапаном отключающимся - это гениально. Надежно, почти как лом. А в чем сложность? Нет тока- клапан на место. Ради такой надежности подберу даже японское :grin:
    :grin:
  • Обратный клапан межфланцевый лепестковый, на горизонтальном участке обратки, перед котлом,а поверх клапана байпас с насосом. На счет вставки насоса на под углом ввареных резьбах совсем не плохая. Все работает нормально, только в исполнении несколько сложнее, чем кажется на бумаге.
  • Это с учетом клапана, видимо. А без клапана? Кстати, посмотрел клапан с электронной пружиной, т.е. с конденсатором. Вид и стоимость такие, что испугался. Люди не поймут. Видимо порекомендую простой добрый кран с большой красной ручкой :grin:
    a-x-e-l-1:
    На счет вставки насоса на под углом ввареных резьбах совсем не плохая
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    a-x-e-l-1:
    На счет вставки насоса на под углом ввареных резьбах совсем не плохая
    a-x-e-l-1:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    :grin:
  • Установи на бойпасе на вертикальном участке ПОДАЧИ с применением шаровых кранов.ЗА 10 лет не всретил качественных клапанов.
  • Понято.
  • зачем на вертикальном участке и на подаче? мне не понятно это.печь угольная? если она начинает закипать,пароводяную смесь насос уже качать не может,соответственно положение усугубляется.при насосе на обратке,он качает более холодную воду ,без воздуха и пара и способен успокоить разбушевавшуюся печь.когда он наподаче утихомирить ее можно только ведром воды в топку. это ,так сказать ,крайние случаи.но иногда случаются. еще,если насос стоит вертикально на подаче,фильтр грубой очистки имеет неправильное положение.
  • Мне тоже так не нравится. А аргументы за не нахожу...
    владимир vergun_lg:
    на вертикальном участке ПОДАЧИ
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    владимир vergun_lg:
    на вертикальном участке ПОДАЧИ
    владимир vergun_lg:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • инф к размышлению :АКГВ -11 на выходе гребенка на 5 ветвей
    радиаторы стальные турецкие, теплоноситель -тосол,на обратке насос , трубы HENKO -20 . при пропадании электричества циркуляция остаётся батареи -горячие ,правда не все а только в верхней половине. Т. Е. работает терморегулятор котла .если длительных отключений не бывает можно использовать ИБП
  • Во всех случаях необходима врезка в обратную магистраль с ее рассечкой обратным клапаном или краном, сварочные работы неизбежны, поэтому проще всего сразу вварить участок с отсечными ремонтными кранами, ЦН и ОК, без байпаса, а циркуляцию в отсутствие электроэнергии обеспечить ИБП ватт на 600 - для 35 Вт ЦН хватит на 18-20 часов. Может, не совсем изящно, зато вполне надежно.
  • На самом деле, если повспоминать, отключения же недлительные. Ну максимум ночь, если вечерм вырубило. Да вообще не надо спецсистемы.

  • да конечно,если система работает и без насоса,к чему ее усложнять безперебойниками и прочей лабудой? А у вас,как я понимаю,она и без насоса работает неплохо.
    Ильнур:
    На самом деле, если повспоминать, отключения же недлительные. Ну максимум ночь, если вечерм вырубило. Да вообще не надо спецсистемы
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Ильнур:
    На самом деле, если повспоминать, отключения же недлительные. Ну максимум ночь, если вечерм вырубило. Да вообще не надо спецсистемы
    Ильнур:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • У знакомых. Они так обогревались всю жизнь.
    А теперь у них появилась возможность (или потребность) обогреваться комфортнее.
    santehniks:
    у вас
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santehniks:
    у вас
    santehniks:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santehniks:
    работает неплохо
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    santehniks:
    работает неплохо