Подключение дополнительного циркуляционного насоса

  • У меня настенный котел, в котором есть циркул. насос. Котел включается от простого термостата. Поставили доп. циркул. насос.
    Как включить второй насос, чтобы он работал:
    1. парараллельно с первым;
    2. включался от термостата.
    Сейчас второй насос просто включен в сеть и молотит круглые сутки.




  • Параллельно, если мощности коммутационной аппаратуры не хватает установите промежуточное реле.
  • Я так понимаю ответ для первого случая. А как определить "мощность коммутационной аппаратуры "?
    Можно ли и как подключить насос через термостат уже подключенный к котлу?
  • Насколько понял, речь идёт о том, чтобы второй включался и выключался практически одновременно с первым.
    1. Вычислить номинальный ток двигателя 1-го и 2-го насоса, а также пусковой - в 6 раз больше.
    2. Проверить выдержит ли автомат на щитке суммарный пусковой ток обоих двигателей (посмотрев данные на табличке автомата).
    3. Если нет, п. 5. Если да, проверить, выдержит ли пускатель 1-го насоса суммарный ток обоих двигателей (посмотрев данные на табличке пускателя).
    4. Если да, подключить кабель от двигателя 2-го насоса прямо к зажимам 1-го - и всё.
    5. К зажимам двигателя 1-го насоса подключить катушку реле времени на 3 сек; контакты реле времени включить в цепь катушки пускателя 2-го насоса.
    ЮриМ:
    А как определить "мощность коммутационной аппаратуры "?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ЮриМ:
    А как определить "мощность коммутационной аппаратуры "?
    ЮриМ:
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Прошу прощения, забыл дополнить п. 4: Если нет - катушку пускателя 2-го насоса подключить параллельно катушке 1-го, либо параллельно катушке 1-го подключить катушку промежуточного реле, а контакты промежуточного реле включить в цепь катушки пускателя 2-го насоса.
    Ответить

  • И никто не подумал про то, что в настенном котле стоит 3-хходовой вентиль, который переключается на нагрев воды, и в это время насос будет молотить на закрытый кран.Сто плохо может сказаться в первую очередь именно на этом кране.
  • а не проще ли просто заменить насос на более мощный?
  • Насос уже куплен и установлен.
    М.Б. подключить его через термостат (в разрыв нулевого провода), а термостат отключить от котла. Тогда при выключенном термостате котел будет гонять оч. короткое время по малому кругу (через байпас) и долго остывать до следующего цикла.
    Можно это рассматривать как вариант?