Помогите установить причину неверной роботы котла.
После установки дополнительного циркуляционного насоса на падаче двухфункционального котла Юнкерс после
того,как попользовались горячей водой и закрыли кран мгновенно
повышается температура на котле до 100 градусов.
До установки насоса этого небыло.Циркуляционный насос я установил для
лучшей циркуляции так как дом большой 3-х этажный.
Glory Const
это скорее проблема неправильности установки насоса. Нарисуйте схемку как что подключено.
Олег
Система котел-радиаторы+бойлер оказалась чрезмерно инерционной.
partyzan
насос подключен сразу на подаче после котла все по правилам
partyzan
незнаю как отправить рисунок,но насос подключен точно правильно на подаче сразу после котла
Glory Const
под полем, где вы печатаете ответ (под смайликами), есть строки загрузки (картинка, файл), под ними их техусловия. Загрузите всё же рисунок, потому как возможно какая-то мелочь, но очень важная. Проверьте, правильно ли установлен насос в направлении, стрелка на корпусе насоса, должна совпадать с направлением движения теплоносителя. Возможно просто нужно было поставить в котёл насос помощнее. Попробуйте выключить доп. насос и в старом родном исполнении проверить на режиме отпление-ГВС. Если всё работает, значит дело всё же в установке.
Glory Const
пардон, подзабыл, что вам ещё надобно и зарегистрироваться. Но процедура очень простая, в отличие от других сайтов.
Константин
КАКИЕ ПРАВИЛА !!!!
Насос необходимо синхронизировать с переключением котла на нагрев системы отопления , соответственно его отключение при нагреве воды , кроме этого его гидравлические характеристики должны совпадать с насосом котла , в противном случае возможна перегрузка или того или другого . Для этого МИНИМУМ необходимо ВМЕШАТЕЛЬСТВО в мозги котла , что черевато потерей гарантии !!!
Блин , при чём здесь инерционность системы и правильность его гидроустановки ?!?!?!
Я делал такие доработки , НО котлы Я БЕРУ на гарантию . При этом в котёл устанавливал насос , аналогичный дополнительному и на туже скорость .
Вообще-то учитывая что система отопленния закрытая и находится под давлением , которого должно быть чуть выше чем высота водяного столба ( 10 метров - 1 атмосфера ) и высоты здания , насоса должно хватать , поскольку с какой мощностью выталкивает теплоноситель , с такой мощностью он создаёт разрежение и этого достаточно для начала циркуляции теплоносителя , главное - отсутствие воздушной пробки в верхней точке системы , иначе не всё будет греться .
partyzan
большое спасибо я
тоже так думаю
Glory Const
Как, а длину трубопроводов мы не берём уже в расчёт? Эдак мы из Владивостока до Москвы воду докачаем тогда насосом 84 Вт, если только перепад высот нас волнует...
mrstone
О чём разговор? Какой Юнкерс? Если котёл двухконтурный, то все "правила" уже нарушены: во время включения ГВС трёхходовой клапан котла перекрывает проток большого кольца СО и пускает воду СО по малому кругу через вторичный теплообменник. В данном же случае, вода большого кольца СО продолжает циркулировать и поэтому бьёт в закрытый проход трёхходового... Для решения задачи необходима гидравлическая развязка типа установки гидрострелки.
partyzan
Вода не может циркулировоть по большому кольцу ибо дополнительному насосу неоткуда ее брать в этот момент, поскольку он подключен на выходе!!! из котла, а как вы пишите, трехходовой кран закрыт!!!
mrstone
Если не хочем слушать совета, то берём и изучаем принцип работы котла с раздельными теплообменниками.
mrstone:
В данном же случае, "...вода большого кольца СО продолжает циркулировать..." - убираем, потому как неправильно выразился, а "... и поэтому бьёт в закрытый проход трёхходового..." - оставляем
Нажмите, чтобы раскрыть...
mrstone:
В данном же случае, "...вода большого кольца СО продолжает циркулировать..." - убираем, потому как неправильно выразился, а "... и поэтому бьёт в закрытый проход трёхходового..." - оставляем
mrstone:
Нажмите, чтобы раскрыть...
Константин
Нет . Достаточно остановить насос вне котла при нагреве контура ГВС .
Я в начале экспериментировал над домашним-так он такие приколы выдавал если не выключать дополнительный !!!
mrstone
Согласен,- это один из выходов из сложившейся ситуации.
Кроме монтажа, я представляю сервисный центр, в том числе и по этой марке оборудования, а потому не имею права вмешиваться в конструктив изготовителя. Гидравлическая развязка является компромисным решением, другое дело, что и здесь можно обойтись наименьшими затратами, не ставя гидрострелку, несколько переделав конфигурацию СО...
partyzan
Я понял свою ошибку. Этот насос ненужен в даной ситуации. Достаточно мне было прикрыть 1 и 2 этажи и положение исправилось.