Установил циркуляционный насос

  • Здрасте!
    Установил насос и началась проблема !!!
    Во-первых есть общая подача и обратка, от них разветвление в разные помещения. Получается две концевые точки, так вот одна прогревает, другая (проблемная) нет. Завоздушенности нет. Поставил на этой "проблемной" линии насос на обратку!?
    Во-вторых поднялось давление на общей обратки (подача 4,5 кгс/см, обратка 6 кгс/см) А Обратка "проблемная" так и холодная????? :scratch one-s head:


    :scratch one-s head:
  • варианта 2:
    1. Затор в этой ветке
    2. в этой ветке затор.
    Выбирайте какой вам вариант красивее кажется.


  • А котел не лопнет при таком давлении? Что то многовато между подачей и обраткой 1,5 ат.
  • Получается у вас сейчас два насоса. Интересно бы узнать, а как они у вас расположены, да и схему отопления неплохо бело бы увидеть. Шесть атмосфер конечно многовато.
  • Здраствуйте Андрей!!!
    вообщем,с производственной котельной (пар на производство бумаги и картона) ( 2 ДКВРа 6.5/13 и 1 ДЕ 6.5/14) за счет прогрева в конденсатных емкостях; змеевиков, а также за счет теплообменников подаю водяное отопление в производственные помещения 4 цеха + гостинница+ гараж + столярка + адм.здание .Так вот, есть 1 и 2 контура. В первый контур попадает адм.здание где есть столовая и там же банкетный зал. С коллектора отопления в адм. здании уходит подача и обратка в столовую. ВОт в зале "где то" 2004г.в. (схема не сохранена) ни кто не знает ,потому что все замуравали в бетон "евроремонт"!!! есть раздвоение :blum3: т.к. есть две концевые точки, одна из них банкетный зал там то и не прогревает.Прикрыли все обратки и ту линию что уходит на кухню ,а в банкетном МОЛОКО. Пробовали стравить со спускника горячая идет со временем ,потом с обратки, тоже самое система не забита но и все встает на круги своя. :drinks: :drinks: :drinks: Вот и поставил циркуль на обратку этой самой линии :сегодня стало чуть лучше подача горячая а обратка все еще холодная НЕ ПОЙМУ!!!