Насос системы отопления: нужен ли второй насос на отдельную ветку отопления на баню?
Евгений 462
Подсоединяю дополнительную точку отопления(баню) к общей системе отопления котёл 180м2 до бани расстояние 12 метров, на общей системе стоит насос слабоватый планирую менять на более мощный! вопрос в том что на дополнительную ветку нужен ли отдельный т.е. второй на всей системе насос? доп ветка на баню уходит на 40 см. ниже так скажем основной на входе в строение подымается на те самые 40 см.
Для оценки можно пересчитать подставив свои цифры в следующий пример:
Индивидуальный дом имеет отапливаемую полезную площадь S= 150 кв.м. Поверхности нагрева рассчитаны: в подающем трубопроводе 55 °С, в сливном трубопроводе 45 °С, т.е. разность температур ?t = 10 °С.
Разность температур ?tзависит от вида отопительной системы: ?t= 20 °С - для стандартных двухтрубных отопительных систем ?t= 10 °С - для низкотемпературных отопительных систем ?t= 5 °С — для систем с теплыми полами.
Удельную подачу q можно рассчитать по формуле: q= Qт/(1,16*?t) (л/час*кв.м.)
где Qт – удельная теплоемкость, 70-100 Вт/кв.м.
Выбираем Qт = 100 Вт/кв.м и определяем удельную подачу: q = 100/(1,16*10) = 8,62 (л/час*кв.м.)
Насос должен обеспечить подачу жидкости Q= (S*q)/1000 (куб.м./час)
Находим: Q= (150*8,62)/1000 = 1,293 = 1,3 (куб.м./час)
Если наибольшее удаление радиатора от источника тепла составляет 30 м, то самый длинный трубопровод L= 60м. Гидравлические потери оцениваются ?h = 100 Па/м; коэффициент запаса выбираем k = 2,5.
Определяем напор насоса: H = (?h*L*k)/10000 = (100*60*2,5)/10000 = 1,5 м
Насос должен иметь показатели: Q = 1,3 (куб.м./час), H = 1,5 м.
Этому требованию, например, удовлетворяет насос WILOStar– E25/1-3.
Можно установить циркуляционный насос фирмы GRUNDFOS: типа UPE 25-40. Q=1,8 (куб.м./час), H = 2 м.; либо насос типа АЛЬФА 25-40.
Очень может статся, что Ваш насос существующий уже справится со всем этим.
Да, сопротивление системы рассчитывается по самой длинной ветке.
Подсоединяю дополнительную точку отопления(баню) к общей системе отопления котёл 180м2 до бани расстояние 12 метров, на общей системе стоит насос слабоватый планирую менять на более мощный! вопрос в том что на дополнительную ветку нужен ли отдельный т.е. второй на всей системе насос? доп ветка на баню уходит на 40 см. ниже так скажем основной на входе в строение подымается на те самые 40 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Подсоединяю дополнительную точку отопления(баню) к общей системе отопления котёл 180м2 до бани расстояние 12 метров, на общей системе стоит насос слабоватый планирую менять на более мощный! вопрос в том что на дополнительную ветку нужен ли отдельный т.е. второй на всей системе насос? доп ветка на баню уходит на 40 см. ниже так скажем основной на входе в строение подымается на те самые 40 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
S= 150 кв.м55 °С45 °С?t = 10 °С
?t
?t= 20 °С
?t= 10 °С
?t= 5 °С
q
q= Q/(1,16*?t) (л/час*кв.м.)
Q – удельная теплоемкость, 70-100 Вт/кв.м
Q= 100 Вт/кв.м
q = 100/(1,16*10) = 8,62 (л/час*кв.м.)
Q= (S*q)/1000 (куб.м./час)
Q= (150*8,62)/1000 = 1,293 = 1,3 (куб.м./час)
30 мL= 60м?h = 100 Па/мk = 2,5.
H = (?h*L*k)/10000 = (100*60*2,5)/10000 = 1,5 м
Q = 1,3 (куб.м./час), H = 1,5 м.
vollf
Отличный расчет для выбора насоса!!!
VOFFKA2
Это оценочный расчёт для бытовухи, раньше (в конце 1990-начале 2000) был доступен в статьях у ВИЛО и Грюндфоса.
Расчёт очень упрощен и запас по напору примерно 40-50% как правило обеспечен.
vollf
Но зато можно рассчитать насос, которого заведомо хватит на прокачку системы.
Это оценочный расчёт для бытовухи, раньше (в конце 1990-начале 2000) был доступен в статьях у ВИЛО и Грюндфоса.
Расчёт очень упрощен и запас по напору примерно 40-50% как правило обеспечен.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это оценочный расчёт для бытовухи, раньше (в конце 1990-начале 2000) был доступен в статьях у ВИЛО и Грюндфоса.
Расчёт очень упрощен и запас по напору примерно 40-50% как правило обеспечен.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Valabuev
это НЕ РАСЧЕТ =)))
это "некая прикидка"... Вы так совсем с толку "начинающих помошников штукатуров" сбиваете =)))
.
расчет это когда:
1. определяете теплопотери здания (и отдельных помещений) в расчетный период, расставляете (определяете мощность отдельных приборов и участков СО) отопительные приборы и другие элементы СО по помещению
2. выбираете перепад температуры в системе отопления ( =) Вы писали об этом НЕМНОГО =)))) ) в зависимости от её типа.
3. определяете требуемый расход теплоносителя (исходя из первых двух пунктов)
4. ЗАДАЕМСЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ПОТЕРЕЙ ДАВЛЕНИЯ в системе отопления
5. исходя из п4. делаем гидравлический расчет СО - получаем фактическое сопротивление системы отопления.
6. и вот только теперь ИМЕЯ требуемый расход теплоносителя, и требуемый напор насоса - ПОДБИРАЕМ НАСОС.
.
.
.
стоит отметить что, да! в большинстве случаев требуемый напор не превышает 2 м.в.ст.
но! это не отменяет того что нужно проверить чегог там "наподбирали" талантливые монтажники =) в смысле диаметров участков.
=).
а Вы сразу - "теплоемкость" * на площадь... потери 100 Па/м ... - и вот Вам насос...
=)
Для оценки можно пересчитать подставив свои цифры в следующий пример:
Индивидуальный дом имеет отапливаемую полезную площадь S= 150 кв.м. Поверхности нагрева рассчитаны: в подающем трубопроводе 55 °С, в сливном трубопроводе 45 °С, т.е. разность температур ?t = 10 °С.
Разность температур ?tзависит от вида отопительной системы: ?t= 20 °С - для стандартных двухтрубных отопительных систем ?t= 10 °С - для низкотемпературных отопительных систем ?t= 5 °С — для систем с теплыми полами.
Удельную подачу q можно рассчитать по формуле: q= Qт/(1,16*?t) (л/час*кв.м.)
где Qт – удельная теплоемкость, 70-100 Вт/кв.м.
Выбираем Qт = 100 Вт/кв.м и определяем удельную подачу: q = 100/(1,16*10) = 8,62 (л/час*кв.м.)
Насос должен обеспечить подачу жидкости Q= (S*q)/1000 (куб.м./час)
Находим: Q= (150*8,62)/1000 = 1,293 = 1,3 (куб.м./час)
Если наибольшее удаление радиатора от источника тепла составляет 30 м, то самый длинный трубопровод L= 60м. Гидравлические потери оцениваются ?h = 100 Па/м; коэффициент запаса выбираем k = 2,5.
Определяем напор насоса: H = (?h*L*k)/10000 = (100*60*2,5)/10000 = 1,5 м
Насос должен иметь показатели: Q = 1,3 (куб.м./час), H = 1,5 м.
Этому требованию, например, удовлетворяет насос WILOStar– E25/1-3.
Можно установить циркуляционный насос фирмы GRUNDFOS: типа UPE 25-40. Q=1,8 (куб.м./час), H = 2 м.; либо насос типа АЛЬФА 25-40.
Очень может статся, что Ваш насос существующий уже справится со всем этим.
Да, сопротивление системы рассчитывается по самой длинной ветке.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Для оценки можно пересчитать подставив свои цифры в следующий пример:
Индивидуальный дом имеет отапливаемую полезную площадь S= 150 кв.м. Поверхности нагрева рассчитаны: в подающем трубопроводе 55 °С, в сливном трубопроводе 45 °С, т.е. разность температур ?t = 10 °С.
Разность температур ?tзависит от вида отопительной системы: ?t= 20 °С - для стандартных двухтрубных отопительных систем ?t= 10 °С - для низкотемпературных отопительных систем ?t= 5 °С — для систем с теплыми полами.
Удельную подачу q можно рассчитать по формуле: q= Qт/(1,16*?t) (л/час*кв.м.)
где Qт – удельная теплоемкость, 70-100 Вт/кв.м.
Выбираем Qт = 100 Вт/кв.м и определяем удельную подачу: q = 100/(1,16*10) = 8,62 (л/час*кв.м.)
Насос должен обеспечить подачу жидкости Q= (S*q)/1000 (куб.м./час)
Находим: Q= (150*8,62)/1000 = 1,293 = 1,3 (куб.м./час)
Если наибольшее удаление радиатора от источника тепла составляет 30 м, то самый длинный трубопровод L= 60м. Гидравлические потери оцениваются ?h = 100 Па/м; коэффициент запаса выбираем k = 2,5.
Определяем напор насоса: H = (?h*L*k)/10000 = (100*60*2,5)/10000 = 1,5 м
Насос должен иметь показатели: Q = 1,3 (куб.м./час), H = 1,5 м.
Этому требованию, например, удовлетворяет насос WILOStar– E25/1-3.
Можно установить циркуляционный насос фирмы GRUNDFOS: типа UPE 25-40. Q=1,8 (куб.м./час), H = 2 м.; либо насос типа АЛЬФА 25-40.
Очень может статся, что Ваш насос существующий уже справится со всем этим.
Да, сопротивление системы рассчитывается по самой длинной ветке.
Подсоединяю дополнительную точку отопления(баню) к общей системе отопления котёл 180м2 до бани расстояние 12 метров, на общей системе стоит насос слабоватый планирую менять на более мощный! вопрос в том что на дополнительную ветку нужен ли отдельный т.е. второй на всей системе насос? доп ветка на баню уходит на 40 см. ниже так скажем основной на входе в строение подымается на те самые 40 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Подсоединяю дополнительную точку отопления(баню) к общей системе отопления котёл 180м2 до бани расстояние 12 метров, на общей системе стоит насос слабоватый планирую менять на более мощный! вопрос в том что на дополнительную ветку нужен ли отдельный т.е. второй на всей системе насос? доп ветка на баню уходит на 40 см. ниже так скажем основной на входе в строение подымается на те самые 40 см.
Нажмите, чтобы раскрыть...
S= 150 кв.м55 °С45 °С?t = 10 °С
?t
?t= 20 °С
?t= 10 °С
?t= 5 °С
q
q= Q/(1,16*?t) (л/час*кв.м.)
Q – удельная теплоемкость, 70-100 Вт/кв.м
Q= 100 Вт/кв.м
q = 100/(1,16*10) = 8,62 (л/час*кв.м.)
Q= (S*q)/1000 (куб.м./час)
Q= (150*8,62)/1000 = 1,293 = 1,3 (куб.м./час)
30 мL= 60м?h = 100 Па/мk = 2,5.
H = (?h*L*k)/10000 = (100*60*2,5)/10000 = 1,5 м
Q = 1,3 (куб.м./час), H = 1,5 м.
Нажмите, чтобы раскрыть...
требуемый расход теплоносителя
VOFFKA2
Артмот, у меня складывается иногда впечатление что Вам скучно бывает, хочется пофлудить.
Предыдущий ответ читали?
Этого достаточно для простого обывателя и для несложных бытовых систем, разбираться в достаточно сложных расчётах им нет времени и сил, да и помощи ведь они просят не от хорошей жизни.
А талантливые монтажники - это не ко мне, тут есть такие, АКСЕЛЬ например, складывается впечатление о нём - наврал и сам в это поверил.
Пожалуйста не уподобляйтесь им, Вы же неплохой ИНЖЕНЕР.
Это оценочный расчёт для бытовухи, раньше (в конце 1990-начале 2000) был доступен в статьях у ВИЛО и Грюндфоса.
Расчёт очень упрощен и запас по напору примерно 40-50% как правило обеспечен.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Это оценочный расчёт для бытовухи, раньше (в конце 1990-начале 2000) был доступен в статьях у ВИЛО и Грюндфоса.
Расчёт очень упрощен и запас по напору примерно 40-50% как правило обеспечен.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Valabuev
конечно да но нет
=)
целый мегаблог есть у глориконста - там он "вот так вот наприкидывал" - на 24 кВт ный котел "гидравлический разделитель" (он же гидрострелка. он же гидровыравниватель....) с ДВУМЯ насосами на СО.
=)
.
я, всего лишь, пытаюсь объяснить (как раз простому обывателю), что система отопления - это немного сложнее , чем привычное уху - "я так сто раз делал - ни кто не жаловался" =)
.
только и всего.
не берите в голову.
я Вас задеть не хотел.
Спасибо.
АртМот
VOFFKA2
Спасибо за понимание. Да сама статья не моя, а насколько помню это была статья в СОКе в начале 2000-ных. (даю не рыбу, а удочку )))
В основном рядовому потребителю достаточно и этой прикидки. а по поводу мегаблога - ржака и грусть одновременно, ещё у него там насколько я помню нехватка мощности была - есть 24, а надо 28...
Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.
#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.