Нужен ли насос ? Хочу поменять систему отопления: котел оставить, а поменять радиаторы

  • Здравствуйте господа форумчане!
    Купил небольшой частный дом и хочу поменять систему отопления, т.е. котёл оставить - он не очень старый всего 4 года, а поменять хочется радиаторы, т.к. стоят трубы допотопные. Систему решил делать одноконтурную "Ленинградка" ибо площадь дома невелика всего 60 метров. Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона. Так вот у меня вопрос. Можно ли в такой системе не всегда включать насос, жить там придётся не постоянно и боюсь вдруг отключат электричество. Понятно что сделать надо через бай-пас, но что-то гложут сомнения, правильно-ли я делаю? Система будет открытая т.е. расширительный бак в самом верху на обратке, мне так проще. И вот ещё что. У котла вход/выход диаметром 50мм, так вот какие трубы для магистрали и соответственно на сами радиаторы надо монтировать?
    Специально зарегинился что бы задать эти вопросы ибо в тырнете ответ не нашёл...

  • Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.
    Система с насосом и есть принудительная.
    От одноконтурной системы, тем более гравитационной я бы отсоветовал. Один радиатор прикрыл (жарко кому то в его комнате, или на кухне когда плита работает) и вся система встала. На чистой гравитации потом она вряд ли разгонится даже когда вентиль откроется, да и котлу не есть гуд когда теплоноситель разом встаёт.
    К небольшой площади дома. Приведу собственный пример, был дом примерно такой же площади, система отопления изначально гравитационная, труба начиналась от котла тоже где то полтинник (котёл АГВ) и шла по периметру коробки дома 3/4 периметра. Если смотреть проекцию сверху, то буква П. Так вот на последнем участке, особенно после оттепелей когда котёл останавливали вода очень часто не могла начать циркуляцию, приходилось проталкивать насосом. И это повторюсь система изначально "спроектированная" как гравитационная т.е. трубы большого диаметра с уклоном. В общем я бы на гравитацию, да ещё с ленинградкой ставку не делал.Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.



    П.
  • Так что посоветуете, двухтрубную систему гнать и насос с бесперебойником?
    У меня сейчас как и в вашем случае такая система из толстых труб с уклоном и тоже буквой "П" но хотел именно однотрубной и замкнуть весь контур. Но тут тогда уклона практически не будет, всё ж таки длина получается большая, вот и подумал про насос. А без насоса, я так понимаю, такая схема не будет работать?
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.
    Система с насосом и есть принудительная.
    От одноконтурной системы, тем более гравитационной я бы отсоветовал. Один радиатор прикрыл (жарко кому то в его комнате, или на кухне когда плита работает) и вся система встала. На чистой гравитации потом она вряд ли разгонится даже когда вентиль откроется, да и котлу не есть гуд когда теплоноситель разом встаёт.
    К небольшой площади дома. Приведу собственный пример, был дом примерно такой же площади, система отопления изначально гравитационная, труба начиналась от котла тоже где то полтинник (котёл АГВ) и шла по периметру коробки дома 3/4 периметра. Если смотреть проекцию сверху, то буква П. Так вот на последнем участке, особенно после оттепелей когда котёл останавливали вода очень часто не могла начать циркуляцию, приходилось проталкивать насосом. И это повторюсь система изначально "спроектированная" как гравитационная т.е. трубы большого диаметра с уклоном. В общем я бы на гравитацию, да ещё с ленинградкой ставку не делал.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.
    Система с насосом и есть принудительная.
    От одноконтурной системы, тем более гравитационной я бы отсоветовал. Один радиатор прикрыл (жарко кому то в его комнате, или на кухне когда плита работает) и вся система встала. На чистой гравитации потом она вряд ли разгонится даже когда вентиль откроется, да и котлу не есть гуд когда теплоноситель разом встаёт.
    К небольшой площади дома. Приведу собственный пример, был дом примерно такой же площади, система отопления изначально гравитационная, труба начиналась от котла тоже где то полтинник (котёл АГВ) и шла по периметру коробки дома 3/4 периметра. Если смотреть проекцию сверху, то буква П. Так вот на последнем участке, особенно после оттепелей когда котёл останавливали вода очень часто не могла начать циркуляцию, приходилось проталкивать насосом. И это повторюсь система изначально "спроектированная" как гравитационная т.е. трубы большого диаметра с уклоном. В общем я бы на гравитацию, да ещё с ленинградкой ставку не делал.
    Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.Система принудительная, но хотелось бы и поставить ещё электрический насос насос для разгона.



    П.
    Нажмите, чтобы раскрыть...

  • Система работать будет любая без насоса. Только при условии соблюдения уклона труб. Оптимальный уклон 3 см на метр. Допускается местное уменьшение уклона до 1 см на метр. При "Ленинградке" радиаторы подключаются к одной трубе и участок системы между точками подключения радиатора является смесительным узлом. Поэтому, если Вы отключите один из радиаторов, то на работу всей системы это не отразится. Скорость циркуляции жидкости в системе будет зависеть от перепада высот подающей и обратной труб возле котла, чем больше перепад, тем лучше.
  • Очень много вводных и мало информации. При разогретых батареях и отключении электричества велик шанс того что система и без насоса будет тянуть за счёт гравитационного эффекта в батарее. Другой вопрос какова инерция у автоматики котла? Если не вскипает при замедлении потока то хорошо. Тогда думаю можно делать любую систему какую душа пожелает, единственно подстраховаться и залить в систему гликоль. Тогда даже если где то будет подстой, то трубу не разморозит. Про ленинградку с подмесом oap61 правильно сказал, правда забыл сказать что теплоотдача батарей при этом снижается.
    Smols63 Smols63 сказал(а):
    Smols63Smols63 сказал(а):
    Так что посоветуете, двухтрубную систему гнать и насос с бесперебойником?
    У меня сейчас как и в вашем случае такая система из толстых труб с уклоном и тоже буквой "П" но хотел именно однотрубной и замкнуть весь контур. Но тут тогда уклона практически не будет, всё ж таки длина получается большая, вот и подумал про насос. А без насоса, я так понимаю, такая схема не будет работать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так что посоветуете, двухтрубную систему гнать и насос с бесперебойником?
    У меня сейчас как и в вашем случае такая система из толстых труб с уклоном и тоже буквой "П" но хотел именно однотрубной и замкнуть весь контур. Но тут тогда уклона практически не будет, всё ж таки длина получается большая, вот и подумал про насос. А без насоса, я так понимаю, такая схема не будет работать?

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    oap61
  • Да я тоже думаю, что и без насоса потянет, единственное поставить хочу разгонный патрубок,т.е из котла трубу вертикальную вверх , потом по стене с уклоном вниз и уже от неё монтировать трассу из полипропилена...только вот не решил ещё с сечением труб. Но в любом случае спасибо за совет...
    Ломастер Ломастер сказал(а):
    ЛомастерЛомастер сказал(а):
    Очень много вводных и мало информации. При разогретых батареях и отключении электричества велик шанс того что система и без насоса будет тянуть за счёт гравитационного эффекта в батарее. Другой вопрос какова инерция у автоматики котла? Если не вскипает при замедлении потока то хорошо. Тогда думаю можно делать любую систему какую душа пожелает, единственно подстраховаться и залить в систему гликоль. Тогда даже если где то будет подстой, то трубу не разморозит. Про ленинградку с подмесом oap61 правильно сказал, правда забыл сказать что теплоотдача батарей при этом снижается.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Очень много вводных и мало информации. При разогретых батареях и отключении электричества велик шанс того что система и без насоса будет тянуть за счёт гравитационного эффекта в батарее. Другой вопрос какова инерция у автоматики котла? Если не вскипает при замедлении потока то хорошо. Тогда думаю можно делать любую систему какую душа пожелает, единственно подстраховаться и залить в систему гликоль. Тогда даже если где то будет подстой, то трубу не разморозит. Про ленинградку с подмесом oap61 правильно сказал, правда забыл сказать что теплоотдача батарей при этом снижается.
    Smols63 Smols63 сказал(а):
    Smols63Smols63 сказал(а):
    Так что посоветуете, двухтрубную систему гнать и насос с бесперебойником?
    У меня сейчас как и в вашем случае такая система из толстых труб с уклоном и тоже буквой "П" но хотел именно однотрубной и замкнуть весь контур. Но тут тогда уклона практически не будет, всё ж таки длина получается большая, вот и подумал про насос. А без насоса, я так понимаю, такая схема не будет работать?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Так что посоветуете, двухтрубную систему гнать и насос с бесперебойником?
    У меня сейчас как и в вашем случае такая система из толстых труб с уклоном и тоже буквой "П" но хотел именно однотрубной и замкнуть весь контур. Но тут тогда уклона практически не будет, всё ж таки длина получается большая, вот и подумал про насос. А без насоса, я так понимаю, такая схема не будет работать?

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    oap61
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Только не забудьте вместе с циркуляционным насосом поставить обратный шаровый клапан (например , такой) - иначе система при отключении может закипеть (стоячий насос его почти перекроет) , а в работе может гонять воду по малому кругу, т.е. через котёл.такой
  • Вот спасибо, а я всё голову ломал что поставить на магистрали над байпасос - обычный шаровый кран или вообще ничего не ставить?. Теперь обязательно поставлю, пусть будет...
    stakharkov stakharkov сказал(а):
    stakharkovstakharkov сказал(а):
    Только не забудьте вместе с циркуляционным насосом поставить обратный шаровый клапан (например , такой) - иначе система при отключении может закипеть (стоячий насос его почти перекроет) , а в работе может гонять воду по малому кругу, т.е. через котёл.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Только не забудьте вместе с циркуляционным насосом поставить обратный шаровый клапан (например , такой) - иначе система при отключении может закипеть (стоячий насос его почти перекроет) , а в работе может гонять воду по малому кругу, т.е. через котёл.
    такой
    Нажмите, чтобы раскрыть...