рубли

HELP!!! grundfos ups 25-40 ? :(, подскажите, может насос потерять часть производительности?

  • Доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, может-ли циркуляционный насос (grundfos ups 25-40) потерять
    часть производительности ?
    Суть вопроса состоит в том, что внезапно "погас" теплый пол в ванне на втором этаже (два этажа),
    потом начали остывать батареи (по убыванию, чем дальше, тем холоднее). Давление в системе сейчас 1,2 бар. В расширительном бачке 1,5 бар, воздух с "маевских" не шипит! Система двух трубная. На подозрении у меня циркуляционный насос.
    Буду очень благодарен за любой совет!!!






  • Может. Любой насос может. У Вас отказали оба насоса одновременно? Что-то не складывается картинка. При поломке котлового насоса первыми остынут радиаторы. т.к. пол имеет значительно большую инерционность. Для начала проверьте фильтра перед насосами. Давление в системе желательно иметь примерно на 0,2 бар. выше, чем в воздушной камере расширительного бака. Советую уменьшить давление в баке примерно до 1 - 1,2 бар. А с котлом всё нормально? Может проблема в котле? Какой котёл?
    может-ли циркуляционный насос (grundfos ups 25-40) потерять
    часть производительности ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    может-ли циркуляционный насос (grundfos ups 25-40) потерять
    часть производительности ?

    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Здравствуйте! Котел Жуковский- 23-й, с ним вроде все нормально. Про фильт не подумал, спасибо, обязательно посмотрю.
    Сейчас, на утро картина такая, радиаторы на втором и первом этажах прогреваются по убывающей, чем дальше тем холоднее (последние холодные).
    Теплый пол на втором этаже чуть-чуть продавился за ночь, но можно сказать не дышит почти, такая-же картина с полом в прихожей на первом этаже (пол на кухне и в ванной на первом пока греют). Все работало на одном насосе года три и проблем не было.
    И если насос потерял часть производительности, может так и должно быть? По этому и батареи не выравниваются и полы затухли?
    Давление в баке было 1,2 бар, вчера когда начал разбираться подкачал до 1,5 бар( наверно зря) уменьшу.
    ОСВ208 ОСВ208 сказал(а):
    ОСВ208ОСВ208 сказал(а):
    Может. Любой насос может. У Вас отказали оба насоса одновременно? Что-то не складывается картинка. При поломке котлового насоса первыми остынут радиаторы. т.к. пол имеет значительно большую инерционность. Для начала проверьте фильтра перед насосами. Давление в системе желательно иметь примерно на 0,2 бар. выше, чем в воздушной камере расширительного бака. Советую уменьшить давление в баке примерно до 1 - 1,2 бар. А с котлом всё нормально? Может проблема в котле? Какой котёл?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Может. Любой насос может. У Вас отказали оба насоса одновременно? Что-то не складывается картинка. При поломке котлового насоса первыми остынут радиаторы. т.к. пол имеет значительно большую инерционность. Для начала проверьте фильтра перед насосами. Давление в системе желательно иметь примерно на 0,2 бар. выше, чем в воздушной камере расширительного бака. Советую уменьшить давление в баке примерно до 1 - 1,2 бар. А с котлом всё нормально? Может проблема в котле? Какой котёл?
    может-ли циркуляционный насос (grundfos ups 25-40) потерять
    часть производительности ?
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    может-ли циркуляционный насос (grundfos ups 25-40) потерять
    часть производительности ?

    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Нажмите, чтобы раскрыть...




  • Давление в баке уменьшил, фильтр прочистил(грязи было не мало). Пробую выровнить батареи кранами (хотя до проблемы их не трогал)
    пока не очень получается.
  • Если очистка фильтра не поможет, то придётся заменить насос.
  • ОСВ208 Огромное Вам Спасибо!!! Всё получилось, причина была в грязном фильтре, насос менять не пришлось :smile3: и это радует!
    Немного пришлось потом побегать от батареи к батарее, пока выравнивал по прогреву но это конечно ерунда :smile3:
    Еще раз благодарю за ценный и главное Своевременный совет!!!
    ОСВ208 ОСВ208 сказал(а):
    ОСВ208ОСВ208 сказал(а):
    Если очистка фильтра не поможет, то придётся заменить насос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Если очистка фильтра не поможет, то придётся заменить насос.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    ОСВ208:smile3: