  • Для замены типовых радиаторов отопления 3-х комн. квартиры были приобретены ал-ые радиаторы "Royal". Мастера из ПЖРЭУ ппредложили 2 варианта установки, я не вникая в суть вопроса, доверился слесарям, сказав, что делайте как лучше по-своему усмотрению. И они сделали - вырезали кусок трубы центрального отопления и соединили при помощи колена её верхний срез с верхним отверстием радиатора, нижний срез соответственно с нижним. Всё бы ничего, но задним числом подумалось: А вдруг зимой будет жарковато и придётся перекрыть подачу горячей воды, но тогда перекроется подача горячей воды по всему стояку и соседи останутся без отопления!!! Предложил слесарям поставить перемычку, т.е. приварить кусок трубы, соединив верхний и нижний срез до отсекающих вентилей. Но ставить её с краном они не хотят - говорят, чем больше навешано всего, тем вероятнее течь, а без крана согласны, но говорят, что при низком давлении вода не будет полностью проходить во все (5 или 7) секций, что чревато не полной теплоотдачей и быстрым загрязнением радиаторов отложениями изнутри. Кто прав и что делать, посоветуйте, плз! Прошу простить мне путаницу в терминологии - я человек далёкий от этого.
  • Монтаж аллюминиевых радиаторов в систему центральногР
    Если Вы, Владимир сами предложили слесарям поставить перемычку, т.е Вашими словами приварить кусок трубы, соединив верхний и нижний срез до отсекающих вентилей то Вы уже не далекий от этого человек.
    Теперь по существу:
    1. Вообще устанавливать алюминиевые радиаторы на стальные трубопроводы не рекомендуется (в виду электрохимической корозии).
    Установку производить только через специальными оцинкованными или латунными переходниками или шаровыми кранами. (на 90% спасает от электорохимической корозии).
    2. Схема соединения отнотрубная с замыкающим участком.
    Замыкаюший участок можно выполнить из трубы на диаметр меньше, стояк 20 мм, замыкающий участок 15. (Для увеличения затекания воды в прибор).Монтаж аллюминиевых радиаторов в систему центральногР






  • > Cергей, уверяю Вас - далёкий я от этой темы человек, просто здравомыслящий. Если позволите, ещё пара-тройка вопросов.
    а. Можно ли считать кран "американка" - "специальными оцинкованными или латунными переходниками или шаровыми кранами"?
    б. Для того, чтобы вода полностью продувала радиатор достаточно будет диаметр трубы перемычки сделать меньше, чем диаметр труб стояка центрального отопления?
    в. Даст ли что-нибудь в плане увеличения срока службы кранов и радиаторов, установка в общую цепь фильтров грубой очистки?
    г. Может ли кран "америкпнка" работать в промежуточном (отличном от крайних) режиме? Снизит ли это срок службы крана?
    д. Возможно ли самому установить перемычку (без сварки), докупив два тройника и металлопластиковую трубу и передвинув конштейны крепления радиатр на расстояние равное величие длины тройника?





  • > > Cергей, уверяю Вас - далёкий я от этой темы человек, просто здравомыслящий. Если позволите, ещё пара-тройка вопросов.
    >
    > а. Можно ли считать кран "американка" - "специальными оцинкованными или латунными переходниками или шаровыми кранами"?
    > б. Для того, чтобы вода полностью продувала радиатор достаточно будет диаметр трубы перемычки сделать меньше, чем диаметр труб стояка центрального отопления?
    > в. Даст ли что-нибудь в плане увеличения срока службы кранов и радиаторов, установка в общую цепь фильтров грубой очистки?
    > г. Может ли кран "америкпнка" работать в промежуточном (отличном от крайних) режиме? Снизит ли это срок службы крана?
    > д. Возможно ли самому установить перемычку (без сварки), докупив два тройника и металлопластиковую трубу и передвинув конштейны крепления радиатр на расстояние равное величие длины тройника?
    а) американка - народное название быстроразъемрого соединения. Кран с американкой может быть как шаровым так и вентильным. При монтаже аллюминиевого радиатора на стальные трубы помимо основной функции выполняет роль перехода между сталью и аллюминием, воизбежание электро-хим. реакции.
    б) да.
    в) да. но есть побочный эффект - лишнее сопротивление. При выборе радиатора в квартиру помимо всего, следует руководствоваться конструкцией радиатора, а именно сечением прохода в секции (разрезы обычно есть на фирмах). Если проход нормальный, фильтр можно не ставить.
    г) Если кран шаровой - нет. Шаровые краны- запорная арматура (2 рабочих положения).
    д) Металлопластик ставить в городскую систему на отопление не рекомендую - при увеличении рабочей t до 80-90C резко падает рабочее давление и срок службы. оптимальный вариант- сталь.