Алексей
Подскажите, чем может быть вызвана ситуация, когда радиаторы Global Style 500 не прогреваются полностью, а только возле подводящих труб (1-2 секции и только верхняя часть), причем это как на 10-и секциях так и на 6-ти. Дом новостройка, на трубах стоят шар.кран и вентиль, имеется также байпас меньшего диаметра.
-
Алексей
Скорее всего налажали с разводкой (бывает после замены малообъёмных конвекторов на батареи без соответствующего изменения проекта отопления) -- подача идёт снизу, а отвод -- сверху.
В результате горячая вода попадает в радиатор снизу, быстро поднимается вверх по крайним секциям и сразу уходит назад вместо того, чтобы заполнять радиатор по всему объёму и нагревать его.
Если проблема именно в этом, то реально выход, увы, один: переразводить (как именно - решать по месту). Ну или можно поменять батареи на предусмотренные проектом.
P.S. Проект дома небось "польский" или адаптация?
-
mozgolom
Добавлю только, что может радиатор завоздушен. Вот для сброса воздуха и ставят краны маевского.
-
Алексей (SAY)
>Добавлю только, что может радиатор завоздушен. Вот для сброса воздуха и ставят краны маевского.
Да, в таком случае можно будет сказать, что человек отделался лёгким испугом и этот вариант обязательно надо проверить.
Но даже на полудюймовой подводке для такой завоздушки дальний от стояка конец радиатора надо задрать сантиметра минимум на полтора или круто накосячить с верхней трубой подводки, иначе по крайней мере половина верхней трубы радиатора будет заполнена водой и такой характерной картины распределения тепла не будет. С учётом того, что картинка одинаковая на нескольких радиаторах -- сомнительно.
Если дело в нижней подаче и разводка из стали, то есть сумасшедшая идея "как выжить в такой ситуации без сварочных работ" -- воткнуть внутри радиатора в нижнюю подводку кусок металлопластиковой трубы, в которой по всей длинне будут нарезаны отверстия -- чтобы горячая вода чуть более равномерно заполняла радиатор. Минусы, правда, очевидны: полного решения проблемы это не даст, как это будет забиваться на нашей воде -- неизвестно, методика расчёта отверстий отсутствует.
-
Алексей
Радиатор не завоздушен, воздух выпускал. Даже перекрывал радиатор и выливал из него воду и затем наполнял снова - ситуация та же.
А что значит разводку делать заново, в чем ее отличие будет?
Можно ли по такому случаю вызвать мастера по гарантии из организации где покупал радиаторы (гарантия имеется), так как с организацией установившей радиаторы не хочу больше связываться.
-
Алексей (SAY)
>А что значит разводку делать заново, в чем ее отличие будет?
Основное -- отвод воды должен быть из низа радиатора, подвод откуда угодно (при некоторой ловкости рук можно даже через одну дырку подключить и то и то).
Вобщем, всё зависит от конкретного случая.
Если обратный стояк проходит рядом с тем, на котором висит радиатор, то можно сделать нормальную двухтрубную разводку -- переварить нижнюю трубу подводки с подающего стояка на обратку. Вариант этот с точки зрения тебя как потребителя идеален, но ЖЭУ, если узнает, взвоет очень громко и всех собак с отоплением в доме будет вешать на тебя.
Для предложения других вариантов надо смотреть всё "живьём" -- единственное, что могу посоветовать -- связаться со специалистами, у которых есть хороший опыт проектирования и монтажа отопительных систем. Просто опыта монтажа недостаточно -- поверь, может быть и хуже чем у тебя сейчас есть.
>Можно ли по такому случаю вызвать мастера по гарантии из организации где покупал радиаторы (гарантия имеется), так как с организацией установившей радиаторы не хочу больше связываться.
К поставщикам радиаторов по гарантии претензий в таком случае быть не может -- косяки в установке, а не в самом изделии.
-
mozgolom
2 Алексей
Если ты сливал воду из радиатора, то точно там остался воздух, конечно если ты не Бог.
Так есть у тебя краны маеского? Делов-то поменять глухие пробки на пробки с отверстиями под кр. Маевского. Привлеки контору, что устанавливала радиаторы. ЗА ЭТО ты платил им деньги. Не, если с баблом проблем нет, то можно ещё из италии вызвать спецов.
Продавцы радиаторов - отмажутся. Ведь их товар - в норме, а вот правила монтажа,состав воды и пр. - я не уверен.
-
Алексей
Краны Маевского есть, соответственно когда сливал воду из радиатора, то при наполнении спускал воздух, поэтому не должно быть там воздуха. Еще - на кухне радиатор типа прогрелся и теперь жарит нормально по всей площади, а вот в комнате никак. С конторой которая устанавливала радиаторы особые отношения, но по всей видимости придеться обращаться к ним.