			Алексей
		 
		
						Добрый день.
У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
Заранее благодарен.
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Алексей
		 
		
						>Добрый день.
>
>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>
>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>
>
>Заранее благодарен.
Поставьте отсечные краны и мощность радиатора будет регулироваться от 0
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Алексей
		 
		
						>>Добрый день.
>>
>>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>>
>>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>>
>>
>>Заранее благодарен.
>Поставьте отсечные краны и мощность радиатора будет регулироваться от 0
мне надо что чтоб радиатор давал теже 1600Вт, но при более низкой температуре воды (60 градусов)
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Алексей
		 
		
						>>>Добрый день.
>>>
>>>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>>>
>>>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>>>
>>>
>>>Заранее благодарен.
>>Поставьте отсечные краны и мощность радиатора будет регулироваться от 0
>
>мне надо что чтоб радиатор давал теже 1600Вт, но при более низкой температуре воды (60 градусов)
Радиатор на 3,0 квт, носитель 60 градусов
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Алексей
		 
		
						>>>>Добрый день.
>>>>
>>>>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>>>>
>>>>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>>>>
>>>>
>>>>Заранее благодарен.
>>>Поставьте отсечные краны и мощность радиатора будет регулироваться от 0
>>
>>мне надо что чтоб радиатор давал теже 1600Вт, но при более низкой температуре воды (60 градусов)
>Радиатор на 3,0 квт, носитель 60 градусов
И какую квадратуру будет обогревать  такой радиатор
		
	 
	
	
	- 
		
			
			юрий
		 
		
						>Добрый день.
>
>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>
>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>
>
>Заранее благодарен.
Можете,но необходимо увеличить скорость движения теплоносителя и его расход.В справочниках есть данные для таких  расчетов.Естественно, надо подобрать  насос в зависимости от сопротивления  системы и нового расхода.
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Алексей
		 
		
						>>Добрый день.
>>
>>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>>
>>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>>
>>
>>Заранее благодарен.
>Можете,но необходимо увеличить скорость движения теплоносителя и его расход.В справочниках есть данные для таких  расчетов.Естественно, надо подобрать  насос в зависимости от сопротивления  системы и нового расхода. 
Может подскажете, где взять такой справочник, как он называется - может в електронном виде.
Заранее спасибо!
		
	 
	
	
	- 
		
			
			юрий
		 
		
						>>>Добрый день.
>>>
>>>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>>>
>>>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>>>
>>>
>>>Заранее благодарен.
>>Можете,но необходимо увеличить скорость движения теплоносителя и его расход.В справочниках есть данные для таких  расчетов.Естественно, надо подобрать  насос в зависимости от сопротивления  системы и нового расхода. 
>
>Может подскажете, где взять такой справочник, как он называется - может в електронном виде.
>
>
>Заранее спасибо!
Внутренние санитарно-технические устройства. Часть 1.Отопление. Справочник проектировщика.М.1990. Глава 9 и 10.
		
	 
	
	
	- 
		
			
			юрий
		 
		
						>Добрый день.
>
>У меня такая ситуация  - - на обогрев моей комнаты 16м2 по расчетам нужен радиатор мощностью 1600Вт. В описании написано, что такую мощность он дает при температуре носителя 85 градусов.
>
>Могу ли я взять радиатор более мощный, допустим  мощностью 2800Вт и снизить температуру  носителя до 60 градусов.
>
>
>Заранее благодарен.
  Уважаемый Алексей.При снижении т.н. температурного напора, равного средней температуре теплоносителя в приборе за минусом температуры в помещении, пропорционально снижается теплоотдача прибора,-вот и считайте на сколько снизится теплопередача и делайте вывод на сколько надо увеличить поверхность нагрева. В Вашем случае,если изначально правильно была определена определена поверхность нагрева,то её при снижении температуры теплоносителя надо увеличивать,-при этом мощность прибора (теплоотдача) сохранится,то есть останется 1600вт.
		
	 
	
	
	- 
		
			
			Максим
		 
		
						>мне надо что чтоб радиатор давал теже 1600Вт, но при более низкой температуре воды (60 градусов)
Точно сказать не могу - брошюра дома, но дам наводку. В магазинах продают алюминевые радоаторы, и к ним идет брошюра, в которой расписано мощность элемента от дельты температуры. На сколько я помню, при дельте 70градусов мощность 1 элемента 185 ватт, при дельте 53 (это как раз температура носителя 60 градусов) мощность элемента 127 ватт. Соответственно ориентировочный поправочный коэффициент =  1.5. Т.е. в вашем случае мощность батареи д.б. не менее 2.4 кВт. Или как указано выше ставьте 3кВт+регулировочный вентиль.