рубли

Неравномерный прогрев радиаторов

  • Такая проблема.Котел,двухтрубная система,разводка 16 металлопластом,нарастили 20 полипропиленом через уголки 16 на 1/2 и комбинир. муфты 1/2 на 20,теперь радиаторы прогреваются неравномерно,в чем дело?
  • Нарисуй детальную схему.
  • Возможная причина: вы расширили диаметр с 16 до 20, следовательно в 20 трубе уменьшилась скорость протекания теплоносителя, а следовательно теплоноситель попадая в радиаторы, движется с меньшей скоростью и успевает уйти в обратку не пройдя через все секции радиатора. Мы как то с таким столкнулись, вышли из проблеммы, поместив и подачу и обратку вниз радиаторов.
  • Прежде чем все разбирать, попробуйте после пуска котла, закрыть на всех батареях краны, кроме последней. После того как она станет горячей, открыть кран на предпоследней, и так далее по мере прогрева. После того как включаться в работу все, будут греть одинакого.
  • Нарушилась гидравлика.
    Рецепт достаточно простой:
    1. на радиаторах холодных - открываем краны полностью.
    2. на радиаторах горячих - поджимаем обратку (хотя на радиаторах непринципиально).
    3. на тёплых - не трогаем.
    После нескольких манипуляций у Вас всё получится (при условии отсутствия воздуха в системе :grin: )





    :grin:
  • Таким образом вы может быть попадёте в нормальный гидравлический режим и система будет какое-то время нормально работать, а вот если система не новая и есть грязь, то тогда краны будет забивать. Вам надо увеличить диаметр розлива, а вот что поставить надо хотя бы знать сколько врезано радиаторов и как паралельно в одно плечо розлива или сделано два или несколько плеч. Если два или несколько, то надо знать сколько радиаторов на каждом плече. Если предложить поставить шайбы, то это тоже полумера, да и куда их на металопластик поставить. Дайте по больше информации, тогда вопрос решим.
    С уважением Александр.
    ООО"Жилтепломонтаж"
    sugamak:
    попробуйте после пуска котла, закрыть на всех батареях краны, кроме последней. После того как она станет горячей, открыть кран на предпоследней, и так далее
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    sugamak:
    попробуйте после пуска котла, закрыть на всех батареях краны, кроме последней. После того как она станет горячей, открыть кран на предпоследней, и так далее
    sugamak:
    Нажмите, чтобы раскрыть...


  • Вообще то для полноценного правильного финкционирования по гидравлике, система должна быть собрана следующим образом: Выход и вход в котёл 32 труба, если есть разветвление на разные направления, то дальше идёт 25 труба, подвод и отход от радиаторов 20-ым диаметром. Так у вас в каждой точке будет поддерживаться стабильное давление, а у вас судя по вашему рассказу всё 20-ым диаметром. Отсюда и, так сказать, гидравлическое голодание ваших радиаторов.
  • Есть определеные нормы сколько ват можно Вешать на трубы сотвествено например на 16 не более 30 сек и т.д :drinks: :drinks::drinks::drinks: