рубли

Заужение трубы под радиаторами?

  • Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по такому вопросу.
    Площадь отапливаемая 300 м.кв. Сделал проект. Система получилась одим кольцом. Длина ветки примерно 100м.
    Друба диам. 40. Отвод к радиаторам диам. 20. Так вот в проекте между входом и выходом из радиатора проектировщики заложили переход с 40 на 32 трубу.
    Монтажники отговаривают от этого. Кто же прав ?
    http://foto.mail.ru/list/nvp_omsk/1/2.html








  • Проектировщики вам заложили придавливание подачи, чтобы дать напор в радиатор. Но.... у вас получается совершенно нерегулируемая система. То есть 100 метров трубы это много, теплоноситель успеет остыть и дойдя до последних радиаторов (вы кстати не написали их кол-во), он будет холодным и не сможет никак вам что-то нагреть, зато первые будут горячими слишком и выне сможете ничего отрегулировать. Мой совет: на месте 32 трубы должен стоять регулирующий кран или вентиль. Так вы сможете хоть как-то настроить систему. А вообще, я бы вам советовал лучше двухтрубную систему, там цена чуть дороже на некотрое кол-во труб и работу по их монтажу, но эффект несоразмеримо лучше.
  • Не надо заужать трубу.
  • Зачем человеку зла желаешь? Все правильно ему нарисовали. Заужение нужно, чтоб увеличить затекание воды в радиатор.Проектировщик- он же не дизайнер, он понимает,иногда, что делает.
    Андрей 551:
    Не надо заужать трубу.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Андрей 551:
    Не надо заужать трубу.
    Андрей 551:
    Нажмите, чтобы раскрыть...
  • Мля, еще один злодей, сразу не заметил. Ни каких кранов. Просто, по мере продвижения по трубе, от подачи котла к обратке, должна увеличиваться мощность радиатора, т.е должно возрастать кол-во железа на 1м/кв площади. Система вполне адекватна. 100метров, действительно многовато, но не смертельно. Нужно хорошо теплоизолировать трубу.
    У Вас,действительно, регулировка одного радиатора скажется на работе остальных, но не фатально. Ставьте термостатические вентиля с головками и будет Вам щастье. Они будут самостоятельно держать заданную т-ру в помещении и при перегреве воздуха придавят подачу, отдав высвободившееся тепло дальше. Короче, все правильно Вам нарисовали. Еще бы мощности узнать, вообще хорошо было бы.
    Glory Const:
    на месте 32 трубы должен стоять регулирующий кран или вентиль. Так вы сможете хоть как-то настроить систему.
    Нажмите, чтобы раскрыть...
    Glory Const:
    на месте 32 трубы должен стоять регулирующий кран или вентиль. Так вы сможете хоть как-то настроить систему.
    Glory Const:
    Нажмите, чтобы раскрыть...

Реклама

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки. DISCURS.INFO

Новостной агрегатор. Главный новостной портал г. Стаханова и региона: информационная лента новостей, события дня и последнего часа. Мнения, аналитика, комментарии. Новости Донбасса, России и мира. Обновляется каждый час, семь дней в неделю, 24 часа в сутки.


#Информация предоставлена в справочных целях. По вопросам строительства всегда консультируйтесь со специалистом.